10.11.2008 в 00:17:54

Valeryko написал : если к его границе ответственности подходит ТРИ (3) провода?

Беспочвенно.

Valeryko написал :

  • угу... а еще и электросчетчик "забыли"

Напоминаю. Счетчик - в ЩЭ.

Valeryko написал : QF1 в щитке на фото подключен вообще непонятно как...

Объясняю. Вводная фаза - на верхнюю клемму. С нижней клемму - перемычка на вход УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

10.11.2008 в 10:09:56

FOI написал : И все же - вы говорите, что пермычку надо снимать?

Лучше защитный проводник в розетках не подключать. Но на УЗО при исправной проводке и электроприборах это не должно было бы влиять. Судя по тому, как (по первому описанию) УЗО вырубалось при заедании сверла, напрашивается вопрос об исправности самого УЗО.

0
FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

11.11.2008 в 11:29:26

Всем большое спасибо за обсуждение и понимание. УЗО пока работает, но впереди подключение теплых полов и стиралки. Если что, напишу что и как!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2008 в 21:10:08

Добрый вечер. Вопрс к специалистам! При подключении электроплиты, точнее при подсоединении провода заземления к соответствующему контакту на плите выбивает УЗО. Какая может быть причина? К плите подходит 3-х жильный кабель (Фаза, Ноль, Земля). Соединяю согласно схеме указанной на плите. Подскажите причину выбивания УЗО и что надо сделать?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.12.2008 в 21:56:54

Значит, в щите неправильно подключено. Выкладывайте фото щиточка. Посмотрите, куда присоединены провода плиты в щите. Ноль ДОЛЖЕН проходить через УЗО! и НЕ ДОЛЖЕН соприкасаться с корпусом щита после УЗО.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

03.12.2008 в 23:09:36

Может быть плита неисправна. Такое я встречал на работе - на однофазной советской электроплите нуль и земля были соединены.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2008 в 23:23:37

Маугли7111 написал : Может быть плита неисправна. Такое я встречал на работе - на однофазной советской электроплите нуль и земля были соединены.

Вот этот вариант надо будет проверить, правда не хочется разбирать всю плиту, чтобы найти соединение Ноля с Землей. Всем спасибо, проверю, отпишусь.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.12.2008 в 12:28:56

PG23 написал : Вот этот вариант надо будет проверить, правда не хочется разбирать всю плиту, чтобы найти соединение Ноля с Землей

А тестер или лампа+батарейка для чего сделаны? Наверное, чтобы облегчить жизнь!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2008 в 12:34:50

dinamit007 написал : А тестер или лампа+батарейка для чего сделаны? Наверное, чтобы облегчить жизнь!

Это само собой разумеется, но в случае, если тестер на клеммнике покажет, что Ноль "сидит" на корпусе, всеравно придется искать в каком месте он соединен.

0