08.11.2008 в 19:41:33

Ни чего не могу понять пузырится финишная шпаклевка на потолке и все тут, как будно из плиты воздух какой идет и надувает пузыри )) Шпаклевка финишная с полимер добавками (эластичная и тягучая как бы.Сначала была Старатели потом другую взял на пробу - тож самое. Грунтовал, размешивал сначала перфом , потом уже вручную думал перфом воздух загоняет в смесь - один фиг. Наносиш слой идеальный , все ровно, отворачиваешьсь делаешь в другом месте - поворачиваешь голову БААААА как кожа у жабы вся в пупырышках и пузырях.Но так не везде , местами.

Делаю уже третий потолок, так сильно раньше небыло. Почему так? Мож ну их в баню эти полимерки ???

0
Аватар пользователя
vladar

Местный

Регистрация: 29.01.2006

Новосибирск

Сообщений: 18

08.11.2008 в 20:07:00

Потолок хорошо подготовлен ( очищен)?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

08.11.2008 в 20:10:42

vladar написал : Потолок хорошо подготовлен ( очищен)?

обижаете, до плиты весь вечер драил шкребком , потом еще сеточкой остатки дошлифовал и прогрунтовал...

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

08.11.2008 в 21:51:52

ломастер написал : как будно из плиты воздух какой идет и надувает пузыри

Так оно и есть.Закроется на втором(может и больше) проходе.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

08.11.2008 в 21:59:20

mihamaster написал : Так оно и есть.Закроется на втором(может и больше) проходе.

Серьезно?? вы тоже сталкивались??? ,я обычно за два слоя под покраску выводил (ну за 2,5 так по мелочи) а тут за 3,5 придется.. а я на шпаклевку грешил....

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.11.2008 в 00:18:50

ломастер написал : прогрунтовал...

Какой именно грунтовкой ?

ломастер написал : а я на шпаклевку грешил....

Пузыри чаще в местах наибольших углублений ?
Отопление работает ?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

09.11.2008 в 17:03:08

iale написал : Какой именно грунтовкой ?

Акриловой, имя местного производителя вам мало чего скажет... Все отлично обеспылилось!

iale написал : Пузыри чаще в местах наибольших углублений ?
Отопление работает ?

нет, везде даже на ровной поверхности, отопление конечно работет квартира жилая, квартире уже 10 лет...

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20766

09.11.2008 в 21:20:38

ломастер
если хотите сэкономить шпаклёвку, можно перед шпаклеванием забить поры в бетоне в\д краской или той же жидкой шпаклёвкой при помощи кисти. Только муторно это..
В три слоя прошпаклевать быстрее будет.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.11.2008 в 22:41:05

ломастер написал : Акриловой, имя местного производителя вам мало чего скажет... Все отлично обеспылилось!

Возможно

  • местный "розлив" либо с низкой паропроницаемостью, либо нанесен недостаточно разбавленным водой
  • несовместимость к.-л. компонентов грунтовки и шпаклевки
  • низкая влажность: наружный слой шпаклевки быстро подсох, из внутреннего пар грунтовка не пропускает, вот и пузырики :(
0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.11.2008 в 02:02:49

iale написал :

  • низкая влажность: наружный слой шпаклевки быстро подсох, из внутреннего пар грунтовка не пропускает, вот и пузырики

..думаю, не совсем так. Скорее влажное основание было погрунтовано, а потом пошпаклевано. ...акриловая грунтовка паропроницаема :)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.11.2008 в 23:14:38

Палецкий написал : акриловая грунтовка паропроницаема

Акриловую - это еще хорошо надо поискать, да и недешев сей продукт :)
В лучшем случае - будет стирол-акрилатная, запросто может быть бутадиен-стироловая или винилацетатная.
Паропроницаемость зависит в т.ч. и от правильного нанесения/разбавления грунтовки.
Возможно, данный случай - как раз сочетание ряда вышеозвученных факторов.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.11.2008 в 23:22:00

iale написал : данный случай - как раз сочетание ряда вышеозвученных факторов.

..без сомнения, там собака не в одном месте зарыта

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20766

10.11.2008 в 23:29:31

2Палецкий 2iale

там просто поры в бетоне.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.11.2008 в 23:44:37

Грэй написал : там просто поры в бетоне.

..так ведь по началу шпаклевка ровно ложится, а с течением времени вздувается. То, что это пар, сомнения нет. Вопрос в том, от куда он прет

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20766

11.11.2008 в 00:02:12

Палецкий написал : То, что это пар, сомнения нет

а почему обязательно пар? это воздух, сжатый шпаклёвкой в порах расширяется и надувает незасохшую поверхность.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу