14.03.2012 в 20:04:42
Большая вероятность, при видимой индикации красного светодиода, что сел конденсатор. Замените на новый переменного напряжения на 280V, емкостью 0,47мкФ. Должен быть слышен характерный щелчок включения реле на пороге включения и выключения по температуре.
15.03.2012 в 13:52:10
А если я куплю вот этот ...???
15.03.2012 в 19:32:54
Может не подойти по размерам, по высоте, не закроете крышку. Оригинал длина 25мм, ширина 9мм, высота 17мм, расстояние между контактами 22мм
16.03.2012 в 09:39:36
Нашел русский аналог 0.47мф и 400В ....по размеру подходит ....его можно поставить ??
16.03.2012 в 10:08:26
Конденсатор Советсткого производства еще лучше будет.
16.03.2012 в 10:56:21
Получается ....чтобы проверить надо на контакты 3 и 4 подать 220 ....а на контакты 1 и 2 могу подцепить лампочку ??? Наблюдением выяснить сработку реле...
16.03.2012 в 11:41:14
Да именно так я и проверяю все терморегуляторы на обьектах при подключенном датчике пола. А после ремонта к лампочке приблизить датчик пола на проводе, чтобы проверить порог включения при заданной температуре. Всегда должен быть слышен характерный, не вялый, щелчок срабатывания реле.
16.03.2012 в 11:56:21
хмммммм....у меня на данный момент нет под рукой датчика.....можно без датчика проверить ???? датчик на объекте....т.е. клеммы NTC не задействовать ....
16.03.2012 в 13:13:40
Без подключенного датчика пола на проводе терморегулятор 130 серии сразу включится на нагрев, независимо от положения ручки регулировки температуры. Совет, выбросить стопоры ограничения под крышкой мин и макс. Если у Вас конечно не полы с деревянным покрытием. И терморегулятор можно будет совсем выключить. На терморегуляторе Devireg 530 при отключенном датчике пола, светодиод начнет мигать о неисправности, на терморегуляторе Devireg 550 будет показывать код ошибки 5,6 о неисправности датчика пола, также и на терморегуляторе 535 будет мигать код ошибки.
05.04.2012 в 14:42:25
Перепаял я кондер ....подключил регулятор ...но все то же самое....на клеммах 1 и 2 нет напряжения на 3 и 4 есть напряжение ...сам пол имеет сопротивление 29-30 кОм между клеммами 2 и 4 напряжение 220 ...датчик температуры при откл. его от схемы не звонится вообще (а ведь вроде должен) ...щелчок реле есть при регулировке от 20 до 30 градусов щелкает ....посоветуйте что еще можно предпринять
05.04.2012 в 14:58:05
Еще такой вопрос....в инструкции сам кабель пола ..который имеет одну жилу и оплетку вокруг него ...дык вот написано что оплетку надо подсоединять к земляному проводу ...на объекте где я пытаюсь починить этот терморегулятор ....сама жила кабеля клемма 1 ...а оплетка клемма 2...как все таки правильно то надо подсоединять .??