26.08.2019 в 19:35:27
здравствуйте,проблема с 540 регулятором,кондёр поменял все заработало спс за науку,но со временем перестал работать переменный резистор,работает только на прибавление хоть по часовой хоть против часовой стрелки,все время только в плюс идет,соответственно даже чтобы выключить приходится вырубать общий рубильник на все розетки в лоджей,чтоб розетки оставлять вынимаю сам блок ,но сделать то нужно,а то включен всегда на максимум,или выключен совсем,убавить не получается никак,инфы по переменному резистору нигде не нашел,подскажите если знаете его маркировку
28.08.2019 в 09:30:49
hilof написал:
здравствуйте,проблема с 540 регулятором,кондёр поменял все заработало спс за науку,но со временем перестал работать переменный резистор,работает только на прибавление хоть по часовой хоть против часовой стрелки,все время только в плюс идет,соответственно даже чтобы выключить приходится вырубать общий рубильник на все розетки в лоджей,чтоб розетки оставлять вынимаю сам блок ,но сделать то нужно,а то включен всегда на максимум,или выключен совсем,убавить не получается никак,инфы по переменному резистору нигде не нашел,подскажите если знаете его маркировку
hilof, Это не переменный резистор, а энкодер ( причем еще и нажимной ) и к сожалению - не всегда так просто им найти замену... Можно попробовать его разобрать и почистить контакты.
29.08.2019 в 08:13:37
Designman, боюсь если разберу потом не соберу(не обожму так как нужно)там он типа на заклепках хитрых,а по номиналу он какой не знаете?
01.06.2021 в 15:12:34
У кого-то есть софт Devicom PC PRO для Devireg 550 ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу