10.11.2008 в 06:37:47
Почитал почитал фору на счет утпеления крыши ( а точнее крышного перекрытия) но вопросы на счет практики все остались и тревожат
И так имеется 2 этажный дом стены из силикатного кирпича ширина 2 кирпича ( пол кирпича из которых заполнены кирамзитом) Меж этажные перекрытия ( бетонная плита)
1 этаж решили утеплить пенопласт + стяжка 2 этаж пол пок ане ясно
А ВОТ И САМ ВОПРОС
Перекрытие крыши ( из бетонной плиты планировалось сделать так ) 1 на поверхнось плиты полложить гидро изоляцию ( пленку) 2 потом поверх изоляции положить мин вату ( исовер или урсу ) они продаются либо рулонами либо в матах ширина написано 50мм ( как я опнял это когда не придавленом состоянии) 3 так как опорные балки для крыши ( а она 2 скатная из листов железа ) довольно высоко находяться гдето 30-40 см от уровня плиты поверх них положить доски либо фанеру влагостойкую. Соттветсвенно между ватой и досками ( фанерой ) будет воздушная подшка гдето 20 см
Сответственно сам вопрос Хватит ли этого утипления? чтобы тепло потери не были большими В не очень ближайшем будошем планируется сделать мансарду жилов в зимнее время
Если кто то утиплял и значит на пряктики хватит ли этого утипления?
11.11.2008 в 06:47:55
я (и думаю что не только я) не очень понял что вы собрались утеплять, кровлю или чердачное перекрытие. нарисуйте эскиз чтоб понятно было.
в любом случае, если это внешние ограждающие конструкции то 50мм по любому МАЛО.
я у себя по деревянному перекрытию сделал 150мм урсы+10см шлака не считая 25мм доски (снизу и сверху) + пароизоляция изнутри и паропроницаемая пленка снаружи.
11.11.2008 в 11:55:56
согласен, по-хорошему надо где-то 150 мм толщины утеплителя, если минватой, или 50-80 мм пенопласта. Паропроницаемую пленку, думаю, можно и не класть, особого ветра и дождя на чердаке быть не должно.