Alex_Klim
Alex_Klim
Новичок

Регистрация: 12.11.2007

Климовск

Сообщений: 70

10.11.2008 в 17:21:55

Добрый день!

Прибор преобразует 96 DC в 220 AC. На входе батарея из 8 аккумуляторов FG2A007 12V/100Ah (свинцово-кислотные).

Проблема в резком снижении времени автономной работы под неизменной нагрузкой (около 1 кВт) с 8 до 2 часов.

Сначала думал, что проблема в аккумуляторах. Проверил нагрузочной вилкой, все нормально, каждая батарея держит заряд нормально. Потом поменял проводку, тоже не спасло.
Потом отправил сам Монолит на диагностику. Проверили, заключение дали, что прибор в норме. Теперь вот думаю, а может дело всетаки в батареях и проверять их надо как-то по-другому?

Заранее благодарен!

0
animex
animex
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Пинск

Сообщений: 154

10.11.2008 в 22:38:03

Кислотные аккумуляторы со временем теряют свою первоначальную ёмкость. Мало вероятно, что все сразу аккумуляторы потеряли эту емкость до одного значения. Под нагрузкой (незадолго до отключения прибора) нужно просто сравнить напряжение на каждом из 8 и все станет ясно.

0
Alex_Klim
Alex_Klim
Новичок

Регистрация: 12.11.2007

Климовск

Сообщений: 70

11.11.2008 в 16:45:39

Добрый день!

В момент перед отключением прибора на аккумуляторах наблюдается следующее: 8,6 - 12,7 - 12,6 - 10,5 - 8,3 - 12,6 - 8,3 - 11,5

Т.е. я правильно понял, что 3 можно сразу выкинуть, а два попробовать оставить? Или все 5 менять?

Спасибо!

0