11.11.2008 в 20:57:29
Разместить датчик включения света под навесными шкафами на кухне ,что бы включал свет в определенной ситуации .Начал мыть-готовить-шинковать -свет зажегся. Например прикрыть датчик,что бы не ловил ненужные перемещения макроорганизма . Что скажете?
11.11.2008 в 21:07:53
имеете ввиду "включал подсветку рабочей зоны" на кухне? или таки освещение всего помещения?....
11.11.2008 в 21:25:19
Да-да,именно рабочей зоны..
11.11.2008 в 21:54:45
VoloPL написал : Что скажете?
Датчик должен обладать хорошей чувствительностью в малой рабочей зоне, что бы "ловил" движения рук. Такую чувствительность имеют, по моему, только охранные датчики
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.11.2008 в 22:06:46
Есть такие датчики, устанавливаются вместо обычного выключателя. В комплекте- дополнительная шторка, у которой для регулировки рабочей зоны выламываются сегменты. Фирму производитель не помню.
11.11.2008 в 22:14:27
VoloPL написал : Разместить датчик включения света под навесными шкафами на кухне
Мне кажется удобным, чтобы такие светильники загорались сразу при входе в помещение кухни. То есть , сделать 2-хклавишный выключатель при входе. Одной клавишей будет загораться рабочая зона, другой верхний свет.
При датчиках движения "махать крыльями" не удобно.
11.11.2008 в 22:14:59
Николай 52 написал : Есть такие датчики, устанавливаются вместо обычного выключателя. В комплекте- дополнительная шторка, у которой для регулировки рабочей зоны выламываются сегменты. Фирму производитель не помню.
Во-во,так я и предполагал,про шторки. Будем искать, спасибо за информацию.
11.11.2008 в 22:17:47
НиколайР написал : Мне кажется удобным, чтобы такие светильники загорались сразу при входе в помещение кухни.
Не,это все было.Речь идет именно при попадниии в зоне рабочей.
12.11.2008 в 01:06:19
Интересно чисто теоретически, типа, умный дом. На практике, будет раздражать частое мигание, некомфортно для зрения. И кстати лампа в таком режиме долго не протянет. Можно сделать плавное зажигание, но это значительно дороже.
12.11.2008 в 02:32:15
tvmaster написал : Можно сделать плавное зажигание, но это значительно дороже.
Можно сделать задержку выключения, подешевле...
12.11.2008 в 12:23:03
У меня освещение рабочей зоны у мойки автоматически включает датчик, который определяет что включилась вода. Один контакт на смеситель, второй - на болт, вкрученный в сливную трубу. Когда вода включена, между этими контактами начинает протекать ток, на что реагирует датчик и включает свет. После выключения воды есть еще задержка секунд 10-15. Лампочка живет уже 3 года.
12.11.2008 в 13:30:09
а что за датчик ?
12.11.2008 в 17:44:16
VoloPL написал : Во-во,так я и предполагал,про шторки. Будем искать, спасибо за информацию.
Шторки успешно заменяются/дополняются кусочками изоленты, наклеиваемыми на колпачек изнутри или снаружи.
Можно сделать плавное зажигание, но это значительно дороже. Можно сделать задержку выключения, подешевле...
Датчики движения правильных производителей (merten, elso, berker, legrand,...) имеют "встроенную" "плавность включения" и "задержку выключения".
12.11.2008 в 20:22:43
Alt@ir написал : У меня освещение рабочей зоны у мойки автоматически включает датчик, который определяет что включилась вода. Один контакт на смеситель, второй - на болт, вкрученный в сливную трубу. Когда вода включена, между этими контактами начинает протекать ток, на что реагирует датчик и включает свет. После выключения воды есть еще задержка секунд 10-15. Лампочка живет уже 3 года.
А можно поподробнее?А что за датчик?
12.11.2008 в 22:27:35
VoloPL написал : А можно поподробнее?А что за датчик?
Работает на электропроводности воды- вода потекла,цепь между мойкой и винтом установленным в пластиковом сифоне замкнулась. Схема приводилассь в журналах"Радио". Можно использовать какое нибудь готовое реле контроля уровня воды с таймером.