12.11.2008 в 14:30:11

Добрый день! Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В. Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.

Кроме того, в дом входят, но не подключены еще две жилы с напряжением относительно земли 30 В и 37 В. Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил - 230 В.

У нас делается ремонт и будет меняться электропроводка.

1) Будет ли в такой электросети работать современная электроника, например, ИБП (APC Back-UPS RS 500VA), которые измеряют напряжение, и стабилизаторы? 2) Как грамотно защищать ее от перенапряжения? Схема подключения УЗО, как я понимаю, уже обсуждалась http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002011.shtml 3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать? 4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза? Какие автоматы ставить? 5) Какие еще есть нюансы?

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

12.11.2008 в 14:36:58

2dehopt Ничего не предпринимайте, кроме как немедленно обратитесь в энергоснабжающую организацию.

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

12.11.2008 в 14:37:44

Это что, москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения? :cool: или у вас своя маленькая ГЭС, которая выдает такое

0
Аватар пользователя
dehopt

Местный

Регистрация: 22.09.2008

Москва

Сообщений: 20

12.11.2008 в 14:39:20

У нас у соседей то же самое, наверное, весь поселок так питается.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

12.11.2008 в 14:39:21

dehopt написал : Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В. Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.

Кроме того, в дом входят, но не подключены еще две жилы с напряжением относительно земли 30 В и 37 В. Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил - 230 В.

Подключение от ВЛ или кабелем прямо от КТП? Что за четыре жилы входят в дом? Кабель/провод/четыре провода? Материал, сечение...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

12.11.2008 в 14:41:45

Kis написал : москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения?

Это последствия перехода со 127В на 220В.

0
Аватар пользователя
dehopt

Местный

Регистрация: 22.09.2008

Москва

Сообщений: 20

12.11.2008 в 15:10:56

Подключение кабелем, похоже, медным 4х2,5. На нашей улице на столбах протянуты провода, со столба кабель уходит под землю в трубе и выходит на доме, затем стоит коробка, где разветвляются линии ко мне и к соседу, из этой коробки кабель приходит на мой "щиток"

Две левые жилы подключены и идут после автомата в счетчик, другие - нет. Предыдущий хозяин объяснил, что они завели на входной выключатель третью жилу, чтобы в случае отключения одной из фаз можно было подключиться к другой.

0
Вложение
Аватар пользователя
dehopt

Местный

Регистрация: 22.09.2008

Москва

Сообщений: 20

12.11.2008 в 15:12:34

Где находится наш трансформатор, я точно не знаю, предположительно, на соседней улице.

0
Аватар пользователя
Auri

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

12.11.2008 в 15:18:57

Если мне склероз не изменяет, то когда мы подключаем трансформатор треугольником, то как раз и получаем между фазами 220 + выигрыш в мощности.

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

12.11.2008 в 15:20:27

ВТБ! написал : Это последствия перехода со 127В на 220В

Учитывая, что мне 45 и я такого не помню, хотя и жил в такой глухомани под Ростовом..., это ж в каком году было.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

12.11.2008 в 15:27:52

Kis

"Дядя Холодилин, - вдруг спросил мальчик, - а что это за война такая - 127 на 220? Я про неё ничего не слышал." (С) Гарантийные человечки

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.11.2008 в 15:42:33

dehopt написал : 3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать?

Да, вполне можно делать систему заземления ТТ.

dehopt написал : 4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза?

В идеале двухполюсные. Кто-то такие видел в продаже?

dehopt написал : Какие автоматы ставить?

Двухполюсные.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

12.11.2008 в 16:01:14

dehopt написал : На нашей улице на столбах протянуты провода

Сколько проводов? Уличное освещение есть?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

12.11.2008 в 16:13:27

Kamikaze написал : вполне можно делать систему заземления ТТ

Есть большие сомнения в эффективном заземлении нейтрали.

0
Аватар пользователя
dehopt

Местный

Регистрация: 22.09.2008

Москва

Сообщений: 20

12.11.2008 в 16:33:22

Три провода, фонарь на столбе включается выключателем на столбе, так что, наверное, специальных проводов для него нет. Так что, наверное, четвертая неподключенная жила - это земля, то есть металлическая труба, в которой провод идет под землей. Между каждой подключенной жилой и этой четвертой напряжение - 130 В, между третьей и четвертой - 80 В, так что, наверное, я что-то не так померил в первый раз и у меня на каждой фазе - 127В.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу