21.11.2008 в 19:46:34
dword01 написал : "В" автомат - чрезвычайно редкий девайс в наших краях.
Если все будет хорошо - после замены ввода и "С" будут мгновенно срабатывать при КЗ.
dword01 написал : Может быть посоветуете инет-магаз с отправкой по России.
Это не ко мне :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.11.2008 в 20:01:11
Kamikaze написал : Это понимать как два автомата, или как один в коридоре?
Это понимать как произвольное количество автоматов в коридоре. Т.е. общий + по желанию остальное.
25.11.2008 в 12:30:06
Вобщем поменяли ввод. Сразу скажу, что ситуация практически не изменилась. Единым куском СИП-4 2х16 протянули от линии (прокалывающие сжимы для коннекта) до счетчика на внешней стене дома. Счетчик новый в пластмассовой коробке, от него до ближайшей точки разводки (т.е. до той, где висел старый старый счетчик - в коридоре) аллюминиевый 2Х16 провод (АВВГ или как-то так он называется, в двойной изоляции). В коридоре провод заходит в автомат и далее на старую проводку. Потом проверил на КЗ. Автомат С25 не выбивает нигде. С16 нормально срабатывает только на розетке в коридоре (ближайшая к разводке). Остальные через раз, либо вообще никак. Вобщем вердикт очевиден - искать "В" автоматы. :(
25.11.2008 в 13:08:58
dword01 написал : ситуация практически не изменилась
Сколько же у вас километров до КТП? :(
25.11.2008 в 13:41:01
ВТБ! написал : КТП
Что есть "КТП"? Если речь о трансформаторе, то не рядом. Не несколько километров конечно, но 3-4 квартала будет.
25.11.2008 в 14:17:09
dword01 написал : Что есть "КТП"? Если речь о трансформаторе.......
Угу. Комплектная трансформаторная подстанция.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2009 в 13:19:39
Так, почему нельзя автоматы ставить вверх ногами? Помимо земного притяжения и культуры, чем чревато?
27.06.2009 в 21:17:34
Чайник22 написал : Так, почему нельзя автоматы ставить вверх ногами?
А вы пробовали читать вывески, висящие вверх ногами? Не каждый сможет догадаться при ситуации, когда срочно надо отключить автомат, что какой-то "чайник" поставил его вверх ногами.:cool:
27.06.2009 в 22:19:34
dword01 написал : Вобщем вердикт очевиден - искать "В" автоматы.
да, другого выхода нет. А почему ввод не медным кабелем?