dword01
dword01
Новичок

Регистрация: 12.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 60

14.11.2008 в 17:46:14

Kamikaze написал : Берем УЗО...

Понял, спасибо.

Kamikaze написал : Вы Хэлп-то, про УЗО и двухпроводку, почитали? УЗО "земляной" провод для работы не нужен.

Читать-то читал, да вот только сразу понять все с непривычки тяжело. :)

0
dword01
dword01
Новичок

Регистрация: 12.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 60

18.11.2008 в 19:17:32

Так. Ситуация более фиговая, чем я предполагал. Поставил С25 на общий вход - не выбивает. Ну это вроде уже обсуждалось. Автоматы группы "В" пока ищу. Сегодня ставил С16 ИЕК. Решил проверить. На кусок провода с розеткой (медный тонкий многожильный) повесил автомат и свободными концами чиркнул друг о друга. Автомат отключился только в половине случаев. Причем иногда искр не было, а иногда искрило довольно сильно (в тех случаях когда он отключался). Поехал купил "Щит". Тоже С16. Сегодня вечером повторил тест - "Щит" вообще ни разу не отрубился. Проверил новый с16 ИЕКовский (думал предыдущий глючит) - тоже ноль реакции. Прикрутил тот, что днем кое-как работал - и он тоже ни разу не отключился.
Искры были как при сварке, но автоматы молчали. Когда провода слипались и пока я из разрывал - автомат натужно гудел. Но не отрубался. Млин. Что десятку ставить что ли? И как-то можно померить/посчитать ток КЗ?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

18.11.2008 в 22:57:22

dword01 написал : Искры были как при сварке, но автоматы молчали. Когда провода слипались и пока я из разрывал - автомат натужно гудел. Но не отрубался.

Недостаточен ток короткого замыкания. Нужно увеличить сечение кабеля питающего дом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2008 в 23:17:02

Маугли7111 написал : Недостаточен ток короткого замыкания. Нужно увеличить сечение кабеля питающего дом.

Это для того, чтобы на подстанции автоматы лучше выбивало? :)
Просто автоматы - дерьмо.

0
dword01
dword01
Новичок

Регистрация: 12.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 60

18.11.2008 в 23:53:35

Маугли7111 написал : Нужно увеличить сечение кабеля питающего дом.

Завтра сфоткаю ввод - вы ужаснетесь его изяществу. Неизолированная скрутка аллюминиевого провода.
Пока пришли к выводу, что проводка не агу. Отсюда и малый ток. Завтра еще схожу с этими автоматами к знакомому - у него вроде и ввод и разводка новые.

avmal написал : Просто автоматы - дерьмо.

Возможно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.11.2008 в 02:14:47

dword01 написал : И как-то можно померить/посчитать ток КЗ?

Уже ответил ранее.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dword01
dword01
Новичок

Регистрация: 12.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 60

19.11.2008 в 14:32:17

Kamikaze написал : Уже ответил ранее.

Что-то я не нашел. Речь вроде о измерении тока УЗО шла.

Вот фотки ввода. На первой "ввод" в дом. Провод от линии и в дом аллюминий вроде 6 квадратов (точно не знаю, но толщина ~3мм). От дома провод идет на опору, а от опоры на линию. Еще такой момент - к счетчику подвод сделан медью многожильной, т.е. где-то там есть скрутка с медью. От счетчика идет медь 2,5 квадрата.

Поговорил с товарищем одним, он мне нормы назвал - я в ужасе, как у меня все плохо. Видимо буду менять ввод.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.11.2008 в 14:43:46

dword01 написал : Что-то я не нашел.

Пост 16 этой темы.

dword01 написал : Видимо буду менять ввод.

Очень правильно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dword01
dword01
Новичок

Регистрация: 12.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 60

19.11.2008 в 14:55:37

Kamikaze написал : Пост 16 этой темы.

Ой, сорри. Проглядел.

Насчет автоматов группы "В". В Ростове как оказалось это капец какая проблема. Я даже не ожидал, что все так хреново. "Под заказ", "ими не торгуем" и т.п.
Может если кто заглянет в эту тему из Ростова, то подскажите, где у нас можно в рознице купить В-автоматы (остался пока радиорынок).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25796

19.11.2008 в 15:32:22

dword01 написал : буду менять ввод

СИП-4 2*16 от опоры ВЛ через промежуточную опору и до ввода. Ввод кабелем ВВГ 2*10. Для перехода с алюминия на медь использовать прокалывающие сжимы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dword01
dword01
Новичок

Регистрация: 12.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 60

19.11.2008 в 18:25:09

Насчет прокалывающих сжимов сильно сомневаюсь, что будут.

Посчитал примерно ток КЗ (из хелпа). Вобщем если взять худшие значения напряжения (~220 до и 211 после включения киловаттного утюга), то получется 111А. Однако же автомат С16 все равно не выбивает. А у него от 80 до 160...

0