ihmn
ihmn
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Москва

Сообщений: 21

08.11.2008 в 03:15:27

Господа, помогите чайнику: купила под стяжку изолон 10 мм (для звукоизоляции), рабочие сначала проложили по полу трубы отопления (медь) и провода (в гофре), хотят сверху утеплитель и потом стяжку - насколько это правильно? Не надо было сначала утеплитель, а потом трубы? Их не раздавит этим "пирогом"? Спасибо.

0
solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

12.11.2008 в 13:13:17

ihmn написал : купила под стяжку изолон 10 мм (для звукоизоляции), рабочие сначала проложили по полу трубы отопления (медь) и провода (в гофре), хотят сверху утеплитель и потом стяжку - насколько это правильно? Не надо было сначала утеплитель, а потом трубы?

Посмотрел, для чего используют изолон: http://www.izolon.ru/stroi.html . Сомневаюсь что его в принципе стоит укладывать под стяжку.

0
ihmn
ihmn
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Москва

Сообщений: 21

13.11.2008 в 13:23:58

Почему? Второй пункт - плавающие полы. Как его класть под паркет, я не совсем представляю. Так если все же под стяжку - до труб или после? SOS.

PS. У меня тот, что подороже и поплотнее.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

13.11.2008 в 14:34:43

ihmn написал : Не надо было сначала утеплитель, а потом трубы?

так и надо было.
Вам остаётся рЕзать изолон и укладывать между труб.

0
ihmn
ihmn
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Москва

Сообщений: 21

14.11.2008 в 02:42:56

Грэй написал :

Грэй написал : так и надо было.
Вам остаётся рЕзать изолон и укладывать между труб.

Как мне это объяснить строителям? Они хотят сверху. Под трубы можно подпихнуть, гофры много, но тоже можно попытаться. Только они не хотят, считают, что сойдет. Что-то мне не нравится это.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

14.11.2008 в 09:32:48

ihmn написал : Как его класть под паркет, я не совсем представляю

я тоже
Если у вас паркетная доска или ламинат, то в принципе, можно положить 10 мм непосредственно под доску. Но тогда есть вероятность, что вы включитесь в тему "почему скрипит ламинат?"

ihmn написал : Как мне это объяснить строителям?

так и обясните: " 10 мм куплено под стяжку, сверху на стяжке под доской будет изолон 2 мм"

0
ihmn
ihmn
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Москва

Сообщений: 21

14.11.2008 в 12:27:11

Грэй написал : так и обясните: " 10 мм куплено под стяжку, сверху на стяжке под доской будет изолон 2 мм"

Так они и хотят под стяжку, но поверх труб и гофры.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

14.11.2008 в 13:44:00

тонкий слой по изолону над трубами и гофрой может треснуть. изолон под трубы или резать. Кстати, ещё и сетка должна быть.

0
ihmn
ihmn
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Москва

Сообщений: 21

15.11.2008 в 01:52:22

Грэй написал : тонкий слой по изолону над трубами и гофрой может треснуть

А если толстый? Правда, стяжки дофигища получится - где без труб сантиметров 7-8.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

15.11.2008 в 06:15:52

ihmn написал : А если толстый? Правда, стяжки дофигища получится - где без труб сантиметров 7-8.

тогда не треснет. пусть делают, только сетка тоже сверху труб.

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6414

15.11.2008 в 09:27:50

лучше 3 см пенопласта тогда и стяжка 4-5 см с сеткой