челябинск написал : огда вы поменяли провода на землю попала фаза вот и КЗ.

См.

Kis написал : Речь не идет о том, что на нулевой провод была подана фаза. нет. Т.е. в квартире как был ноль на нулевом проводе, так он и остался, а фазный на фазном.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

17.11.2008 в 20:40:25

челябинск написал : Когда вы поменяли провода на землю попала фаза вот и КЗ.

Дык человек утверждает, что не менял ничего!

Kis написал : Меня интересует физика процесса и почему это произошло.

Чудес всётаки быть в этом случае не должно.:cool: Что за счетчик, и подробно - что вы меняли?

0
Аватар пользователя
челябинск

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Челябинск

Сообщений: 19

17.11.2008 в 20:46:53

Да я тоже встречал в старых домах такую схему с нолем поэтому очень важно какой был дом и щиток поэтому возмоно и такое вот почему нужно смотреть на месте а со слов никто точно определить не сможет.

0
Аватар пользователя
челябинск

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Челябинск

Сообщений: 19

17.11.2008 в 20:53:16

Поскриптум: бывают очень тяжелые случаи когда 4-5 человек(с опытом по 20-30 лет) сидят по 3 дня на одном обьекте и не могут понять почему происходит срабатывание защиты причем не сразу а через час полтора после начала работы ) пробуют и полную замену автоматики(фирменной) и прозвонку всех линий мегометром) и ничего не помогает на них начинают смотреть как на полных придурков а потом вдруг выявляется причина) очень сложная и которую сразу не найдеш.

0
Аватар пользователя
челябинск

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Челябинск

Сообщений: 19

17.11.2008 в 20:57:48

Давайте все сначала. Если человек менял синхронно ввода то переключения все таки были значит на землю могла попасть фаза здесь же он пишет что в квартиру по нолевому проводу как шел ноль так и шел . Либо мы его понять не можем либо человек противоречит сам себе.

Пусть определиться .

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.11.2008 в 21:41:41

челябинск написал : бывают очень тяжелые случаи

Случай из недавней практики. Пришел к заказчику (небольшой клуб отдыха с сауной), человек бьется в истерике половина ламп горит в полнакала, половина вот-вот полопается, водяной насос "мычит", один из двух водонагревательных баков не работает. Электропроводка монтировалась лет 10 назад народными умельцами частично в трубах, частично в штукатурке, частично "просто так на гвоздиках". Следствие нашел сразу - "плохой ноль" (повышенное сопротивление нулевого проводника). Работ по электрике не было, были только сантехники - ставили хомут на прорвавшей водяной трубе. Причину неисправности искал ОЧЕНЬ долго. Оказалось : питающий кабель ГРШ 4х6 мм (ввод 380 В) стыковался (скруткой) с кабелем ГРШ 4х4мм, все это было "упрятано" в трубу д.32 мм, в скрутке отгорел "ноль" (ооочень давно), возле распред.коробки "ноль" был прикручен к болту приваренному к арматуре плиты, на этой же арматуре лежала водяная труба (2 дюйма), чуть дальше с трубой соприкасался вентиляционный короб (в этом месте и поставили хомут) который уходил в соседнее помещение, здесь к коробу были прикручены профиля для гипсокартона, к профилям также был прикручен нулевой провод, питается помещение отдельным кабелем. Сантехники пришли, вставили деревянный кол между вент. трубой и водяной трубой (не могли завести хомут), поставили хомут. Дерево - диэлектрик вот "ноль" и пропал. Заменил кабель, отключил "ноли" с арматуры и профилей все работает прекрасно. Вот какие чудеса бывают :cool: :mad:

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

17.11.2008 в 21:47:36

челябинск написал : Давайте все сначала. Если человек менял синхронно ввода то переключения все таки были значит на землю могла попасть фаза здесь же он пишет что в квартиру по нолевому проводу как шел ноль так и шел

2челябинск

Kis написал : Такой случай - Проверяя электросчетчики в квартирых щитах, обнаруживаю неправильное подключение (на "фазных" вводах - ноль, на "нулевых" - фаза).

Kis написал : Выключаю вводной разъединитель 40А, переключаю вводы/выводы на счетчике, включаю разъеденитель и ... взрыв в этажном щите - отгорает фазный провод от разъединителя.

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

17.11.2008 в 22:18:36

Я воообще не электрик. Но неоднократно наблюдал весч, когда опытный электрик с паспортом и т.д. мог сутками медитировать возле своей сети, пытаясь её запустить в действии. И никак не может понять где и почему теряется напряжение или сопротивление не такое , какое хочется. А что уж говорить про чужие обьекты, где только ленивый не покопался и всю историю знает только сам господь. Поиски неисправностей в старом фонде зачастую не имеют решений (слишком много неизвестных).

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

17.11.2008 в 22:54:05

Kis написал : Хозяин, кстати, не сильно возмущался по поводу сгоревшего холодильника.

2Kis

Kis написал : от схема в исходном состоянии. На L1 вход нуля, на L2 - выход нуля, на N1 и N2 фаза соответственно. Потом были синхронно переключены вводы (поменяны местами) N1 и L1 и N2 и L2. Речь не идет о том, что на нулевой провод была подана фаза. нет. Т.е. в квартире как был ноль на нулевом проводе, так он и остался, а фазный на фазном.

Вы перекидывали провода. Счётчик не распломбировали?

проблемнет написал : Слышал истории, как в старых домах ноль был сквозным - т.е. при размыкании его отключался ноль и в вышерасположенных квартирах.

Несколько лет назад, я по своим служебным делам (не буду говорить каким, не тема для обсуждения здесь, с электричеством не связано) обходил жильцов одного дома (пятиэтажка). Жилец одной из квартир с первого этажа переносил счётчик в квартиру. При этом, во всём доме пропал нуль (в квартире стало 380 Вольт), о чём я (заметив по яркости лампочек во время беседы с жильцами квартиры на пятом этаже) их немедленно уведомил. Известил я так-же их соседку со второго этажа (под ними). Подъезд успели покинуть заблаговременно до того, как жильцы вместе с управдомом додумались бы нас включить в состав комиссии как независимых экспертов (этого нам ещё не хватало, выходной день, работа не оплачивается, да ещё на суде быть понятым.....).

0
Аватар пользователя
Черномор

Местный

Регистрация: 21.10.2008

Одесса

Сообщений: 28

18.11.2008 в 09:29:47

Странные вы люди, как будто глупых электриков не бывает. Бывает, еще и как бывает, если в своем разобраться не может, то уверяю вас, вы именно с таким и имеете дело, а еще бывают халтурщики... Да много разного люду там кормится. Чудес в электричестве как и технике в целом НЕТ, они бывают только при богослужении. Если вы столкнулись с чудом, значит у вас есть где то пробел, или в теории или в практике, или вы просто чего то не заметили... :yu

0
Аватар пользователя
проблемнет

Местный

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

18.11.2008 в 16:46:36

Черномор написал : Если вы столкнулись с чудом, значит у вас есть где то пробел, или в теории или в практике, или вы просто чего то не заметили...

Или пробел был у того, кто до этого делал.

Черномор написал : Чудес в электричестве как и технике в целом НЕТ

В электрике есть всего две неисправности: либо нет контакта, где он должен быть, либо есть, где не должен. А чудес, действительно нет - есть электрики-чудотворцы.