17.11.2008 в 16:44:54
Никак не могу найти методику по подбору вентилятора, восновном все отсылают читать толстенные книги по вентиляции, однако полагаю есть множество упрощенных методик и эмпирических формул которые не требуют длительного изучения...
Если можно поясните на таком примере:
требуется обеспечить приток 100 м3 в час, перед вентом ТЭН EOKO-100-1.2-1B эпюры
заранее спасибо :)
18.11.2008 в 18:07:57
GEB написал : перед вентом ТЭН , после вента стоит фильтр, длина воздуховода диаметром 100 мм будет 2м
Начну с вопроса: Вы хотите грязный водух прогнать через нагреватель? А что будет если на улице пух??? Далее, нормальная комплектация установки - отсечн.клапан - фильтр - нагреватель - вентилятор. Можно поменять местами вент и нагреватель. Но в любом случае до нагревателя надо установку утеплять, чтобы не выпал конденсат.
GEB написал : Какой производительности подобрать вентилятор?
сумма сопротивлений до и после вента, плюс 150-200 Па на загряненность фильтра - по диаграмме - вертикальная ось напор - горизонтальная - Ваша производительность
GEB написал : воздуховод диаметром 100 мм
Я бы не использовал, не практичен, не менее 127мм
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.11.2008 в 14:21:39
Спасибо за консультацию )
Начну с вопроса: Вы хотите грязный водух прогнать через нагреватель? А что будет если на улице пух???Далее, нормальная комплектация установки - отсечн.клапан - фильтр - нагреватель - вентилятор. Можно поменять местами вент и нагреватель. Но в любом случае до нагревателя надо установку утеплять, чтобы не выпал конденсат.
Вообще я хочу на вход сначала поставить фильтр типа гу3, клапан, нагреватель, вент, фильтр гу 7, глушитель. Таким образом планирую сэконимить на редкой замене дорогого фильтра и более частой дешевого. Разместить всю систему планирую на холодном балконе, наверное в таком случае утеплять не нужно?
Я бы не использовал, не практичен, не менее 127мм
Вентиляцию хочу сделать на одну комнату объемом порядка 45 м3. Очень не хочется ковырять большую дырку в стене, стоит ли увелечение диаметра тех усилий которые я потрачу на дыру в 127мм? Я так понимаю упадет сопротивление воздуховода, но он у меня будет короткий 2-3 метра всего.
20.11.2008 в 14:51:07
GEB написал : хочу на вход сначала поставить
Я исходил из того что Вы внчале написали.
GEB написал : сначала поставить фильтр типа гу3, клапан, нагреватель, вент, фильтр гу 7, глушитель
Здесь опять очередность - фильтр EU3 лучше поставить после клапана. Зачем когда установка стоит фильтр был сыязан с улицей, с пылью? Далее после калорифера ставите вент. В зоне самого горячего воздуха, а когда вент стоит, калорифер имеет инерцию по остыванию - подшипники вента будут греться и смазка потечет. И по-хорошему нагреватель ставил бы самым последним. Еще, если до или после калорифера ставится фильтр (вент и т.д.) желательно делать участок не менее 500мм. Это как раз для того чтобы не грелось и не плавилось.
GEB написал : Разместить всю систему планирую на холодном балконе, наверное в таком случае утеплять не нужно?
тогда само просится последним поставить калорифер и утеплить кусок от калорифера до входа в стену.
GEB написал : стоит ли увелечение диаметра тех усилий которые я потрачу на дыру в 127мм?
стоит
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.11.2008 в 12:36:09
to КИМ - не подскажите... вентилятор в приточке Бризарт (фото вы сами давали в моей теме "про санитарное обслуживание каналов приточки" и там фроде бы марка вента на фото дана) при круглогодичном режиме использования на малых оборотах - сколько протянет по ресурсу (2-3 года или более)?
24.11.2008 в 13:08:08
GEO-Tr написал : сколько протянет по ресурсу (2-3 года или более)?
За, больше чем .... летнюю практику, такие венты не меняли ниразу. Круглые - было, меняли. И то, как-то считали и получилось, что за 10 лет поменяли 8 вентиляторов на тех объектах которые мы же делали. Из 8 - на 2-х заводской брак (один гудел СК 160С - шихта плохо была стянута и лаком залита, второй RK80-50 - сопротивление изоляции плохое было - сильно грелся) - это все по акту деффектации, один полтора года отработал в сети 380В (подключали мест. электрик и без нас), когда гавкнул - звонили уже нам. Остальные - или саморезы ослабли или крыльчатку чистили и все.
Режим работы у всех поставленных вентов в основном на малых скоростях. Они для такого режима и сделаны. А так как повезет, техника - она есть техника, загадывать нельзя. Я к этому отношусь просто - сломается - сделаем.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.11.2008 в 14:48:12
а если придется менять, то не спецу (мне) это будет легко самостоятельно сделать?
24.11.2008 в 14:51:10
особых проблем нет
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.11.2008 в 14:54:52
там паять ничего не надо ? Или все на разъемах?
24.11.2008 в 14:59:31
все на винтиках ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.