guest15 написал : Так ведь стояк ХВС разве не заземлен?

В какой-нибудь ржавой муфте может быть нарушен контакт, из за этого стояк может оказаться под напряжением. (ток утечки мал), да и сгниёт стояк скоро. Вообще тема интересная. Спецы, ответьте, почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2008 в 22:14:39

dinamit007 написал : Спецы, ответьте, почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

Монтируйте отдельный контур заземления, и заземляйтесь на здоровье, это полезно. Но старайтесь всё делать по проекту, и не забудьте выполнить СУП на этот контур заземления, поставив токоизолирующие вставки на вводе ХВС и ГВС.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 23:31:14

Маугли7111 написал : Но старайтесь всё делать по проекту

Ни одна проектная организация в здравом уме и доброй памяти не выдаст такой проект. Подсудное дело.

Маугли7111 написал : и не забудьте выполнить СУП

А полы?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28620

28.11.2008 в 11:02:19

dinamit007 написал : почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.

0

Следование моим советам вредит кошельку

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

30.11.2008 в 05:58:56

dinamit007 написал : В какой-нибудь ржавой муфте может быть нарушен контакт, из за этого стояк может оказаться под напряжением. (ток утечки мал), да и сгниёт стояк скоро.

Имеется ввиду участок ГВС/ХВС в подвале дома?

Kamikaze написал : Сообщение от Маугли7111 Но старайтесь всё делать по проекту

Ни одна проектная организация в здравом уме и доброй памяти не выдаст такой проект. Подсудное дело.

ВТБ! написал : Сообщение от dinamit007 почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.

Получается в данном случае формально любое заземление запрещено, пока не выполнена замена однофазного ввода на трехфазный. Это просто формализм или есть какое-то логичное обоснование данного требования?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

30.11.2008 в 23:27:20

guest15 написал : Имеется ввиду участок ГВС/ХВС в подвале дома?

да

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

01.12.2008 в 01:28:54

ВТБ! написал : Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.

guest15 написал : Получается в данном случае формально любое заземление запрещено, пока не выполнена замена однофазного ввода на трехфазный. Это просто формализм или есть какое-то логичное обоснование данного требования?

Совсем забыл сказать - изначально по проекту нашего дома предусматривалось:

  1. Для квартир TI,
  2. Для лифта ТТ. Потому у меня и есть ТТ. Кабель стояка 3х16+1х10, щиты этажные изолированы от арматуры дома и от нулевого провода стояка, хотя болт заземления имеется. Одноподъездная девятиэтажка (хрущёвка?) 1969 г. сдачи в эксплуатацию.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2008 в 19:27:06

Маугли7111 написал :

  1. Для лифта ТТ.

Господь с Вами!!!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

02.12.2008 в 01:29:08

Kamikaze написал : Сообщение от Маугли7111

  1. Для лифта ТТ.

Господь с Вами!!!

В наших девятиэтажках, для лифтов, видимо, схожая ситуация. Металлоконструкции шахты заземляются через стальную полосу, которая вкапывается на длину 5 метров рядом с домом. Друг работал лифтером-ремонтником - рассказывал, что, по крайней мере так должно быть по правилам. (Хотя в реале до "настоящей земли" эта полоса не всегда доходила - в некоторых домах болталась "сама по себе" на выходе из шахты в подвале)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2008 в 08:49:27

Главное, чтобы эта полоса была присоединена к корпусу хотя бы одного силового РП, ШУ лифта, т.е. соединена с PEN-проводником. А повторное заземление - дело второе.