Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

19.11.2008 в 00:41:25

так вот. не многовато всего?

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

19.11.2008 в 21:54:26

переложил

посмотрите, пожалу

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.11.2008 в 22:22:27

2Skomorokh Это вы какому клиенту такое удумали?...;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

19.11.2008 в 22:29:13

sergey_sav написал : Это вы какому клиенту такое удумали?.

эээ... себе а что? ))

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.11.2008 в 22:41:13

Skomorokh написал : а что?

Безопасность дело хорошее, но на каждую группу диф...?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

19.11.2008 в 22:55:08

ну я бы не против разумно сократить. Только опыта не хватает - что тут чуть-чуть излишество, а что совсем .

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2008 в 23:13:58

Skomorokh написал : эээ... себе а что? ))

Даже опытные шабашники не позволяют себе так лохов разводить, а вы "себе" ...
Попробуйте начать с нуля, забыв про эту схему. Так проще будет.

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

19.11.2008 в 23:19:41

не знаю, по планируемым мощностям вроде все нормально распределено. что, так сильно плохо?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2008 в 23:33:37

Skomorokh написал : что, так сильно плохо?

Да нет - работать будет. Просто бездумно все сделано ...
А вы попробуйте сами обосновать защиту каждой нагрузки тем или иным аппаратом и почему нельзя сделать иначе. Может и самому понятнее станут излишества.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2008 в 09:04:40

Skomorokh написал : а что? ))

Входные данные- типа разрешенная мощность, какой стояк

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

20.11.2008 в 10:06:30

Skomorokh написал : себе

Себе стоит уменьшить номиналы автоматов на группы розеток до 16А, а не 20-32А, как у Вас. И не объединять в одну группу тёплый пол, розетки и освещение в сан.узле.

По диф.автомату на каждую группу - это для офисов и новых русских. Для жилой квартиры обычно достаточно 2-3 УЗО (а по минимуму и вовсе одно). Если делать дополнительный "кухонный" щиток, тогда 4 (включая вводное типа S и 10мА на сан.узлы и лоджию).

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

20.11.2008 в 21:24:20

ВТБ! написал : Себе стоит уменьшить номиналы автоматов на группы розеток до 16А, а не 20-32А,

а если по мощности не выходит? ложные срабатывания

ВТБ! написал : И не объединять в одну группу тёплый пол, розетки и освещение в сан.узле.

пол, розетки и БРА - лампочка на зеркале (а не верхнее освещение). почему их нельзя объединить?

ВТБ! написал : Если делать дополнительный "кухонный" щиток, тогда 4

не получится, кабели уже лежат

filvik написал : Входные данные- типа разрешенная мощность, какой стояк

трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат

avmal написал : Попробуйте начать с нуля, забыв про эту схему. Так проще будет.

с самого начала не получится. Кабель уже уложен. Вот эти линии уже проложены от щитка:

Блок управления аварийного отключения воды, запорный клапан на стиралку, домофон, звонок

Кухня - Электроплита 3х фазная (6-8кВт)

Кухня - розеточная группа -1 Кухня - розеточная группа -2 Кухня - розеточная группа -3

эти 3 группы уже разбиты по фазам\мощностям и содержат: холодильник 1,5 кВт духовой шкаф 2,5 кВт хлебопечка 1,5 микроволновка 1 кВт посудомойка 2,5 кВт измельчитель отходов 0,5 кВт TV 0,1 кВт 5 пустых розеток

Коридор - 2 розетки

Комнаты - розетки - левая сторона Комнаты - розетки - правая сторона

Санузел - Стиральная машина (2,5 кВт) Санузел - Водонагреватель (1,8 кВт) Санузел - теплый пол, бра зеркала, 2 розетки

Лоджия - Воздухонагреватель и вентилятор приточной вентилиции (2кВт) Лоджия - Конвекторы 3шт х 0,5 квт Лоджия - теплый пол 1,2 кВт Лоджия - Комп. розетки (отдельная линия, через защиту)

Кухня, Детская - свет Коридор, кладовка, санузел - свет Спальня, лоджия - свет

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2008 в 21:34:19

Skomorokh написал : с самого начала не получится. Кабель уже уложен.

Я не про новую прокладку кабелей, а про схему щита для их защиты.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2008 в 09:14:26

Skomorokh написал : трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат

Так и просится сюда одно УЗО трехфазное 32А на 30мА и куча 1Р автоматов, на входе для селективности лучше плавкие вставки.

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

21.11.2008 в 14:17:57

2 Skomorokh

А не хотите попробовать на один автомат по два кабеля сажать. Может можно скомпоновать какието нагрузки?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу