19.11.2008 в 00:41:25
так вот. не многовато всего?
19.11.2008 в 21:54:26
переложил
посмотрите, пожалу
19.11.2008 в 22:22:27
2Skomorokh Это вы какому клиенту такое удумали?...;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.11.2008 в 22:29:13
sergey_sav написал : Это вы какому клиенту такое удумали?.
эээ... себе а что? ))
19.11.2008 в 22:41:13
Skomorokh написал : а что?
Безопасность дело хорошее, но на каждую группу диф...?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.11.2008 в 22:55:08
ну я бы не против разумно сократить. Только опыта не хватает - что тут чуть-чуть излишество, а что совсем .
19.11.2008 в 23:13:58
Skomorokh написал : эээ... себе а что? ))
Даже опытные шабашники не позволяют себе так лохов разводить, а вы "себе" ...
Попробуйте начать с нуля, забыв про эту схему. Так проще будет.
19.11.2008 в 23:19:41
не знаю, по планируемым мощностям вроде все нормально распределено. что, так сильно плохо?
19.11.2008 в 23:33:37
Skomorokh написал : что, так сильно плохо?
Да нет - работать будет. Просто бездумно все сделано ...
А вы попробуйте сами обосновать защиту каждой нагрузки тем или иным аппаратом и почему нельзя сделать иначе. Может и самому понятнее станут излишества.
20.11.2008 в 09:04:40
Skomorokh написал : а что? ))
Входные данные- типа разрешенная мощность, какой стояк
20.11.2008 в 10:06:30
Skomorokh написал : себе
Себе стоит уменьшить номиналы автоматов на группы розеток до 16А, а не 20-32А, как у Вас. И не объединять в одну группу тёплый пол, розетки и освещение в сан.узле.
По диф.автомату на каждую группу - это для офисов и новых русских. Для жилой квартиры обычно достаточно 2-3 УЗО (а по минимуму и вовсе одно). Если делать дополнительный "кухонный" щиток, тогда 4 (включая вводное типа S и 10мА на сан.узлы и лоджию).
20.11.2008 в 21:24:20
ВТБ! написал : Себе стоит уменьшить номиналы автоматов на группы розеток до 16А, а не 20-32А,
а если по мощности не выходит? ложные срабатывания
ВТБ! написал : И не объединять в одну группу тёплый пол, розетки и освещение в сан.узле.
пол, розетки и БРА - лампочка на зеркале (а не верхнее освещение). почему их нельзя объединить?
ВТБ! написал : Если делать дополнительный "кухонный" щиток, тогда 4
не получится, кабели уже лежат
filvik написал : Входные данные- типа разрешенная мощность, какой стояк
трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат
avmal написал : Попробуйте начать с нуля, забыв про эту схему. Так проще будет.
с самого начала не получится. Кабель уже уложен. Вот эти линии уже проложены от щитка:
Блок управления аварийного отключения воды, запорный клапан на стиралку, домофон, звонок
Кухня - Электроплита 3х фазная (6-8кВт)
Кухня - розеточная группа -1 Кухня - розеточная группа -2 Кухня - розеточная группа -3
эти 3 группы уже разбиты по фазам\мощностям и содержат: холодильник 1,5 кВт духовой шкаф 2,5 кВт хлебопечка 1,5 микроволновка 1 кВт посудомойка 2,5 кВт измельчитель отходов 0,5 кВт TV 0,1 кВт 5 пустых розеток
Коридор - 2 розетки
Комнаты - розетки - левая сторона Комнаты - розетки - правая сторона
Санузел - Стиральная машина (2,5 кВт) Санузел - Водонагреватель (1,8 кВт) Санузел - теплый пол, бра зеркала, 2 розетки
Лоджия - Воздухонагреватель и вентилятор приточной вентилиции (2кВт) Лоджия - Конвекторы 3шт х 0,5 квт Лоджия - теплый пол 1,2 кВт Лоджия - Комп. розетки (отдельная линия, через защиту)
Кухня, Детская - свет Коридор, кладовка, санузел - свет Спальня, лоджия - свет
20.11.2008 в 21:34:19
Skomorokh написал : с самого начала не получится. Кабель уже уложен.
Я не про новую прокладку кабелей, а про схему щита для их защиты.
21.11.2008 в 09:14:26
Skomorokh написал : трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат
Так и просится сюда одно УЗО трехфазное 32А на 30мА и куча 1Р автоматов, на входе для селективности лучше плавкие вставки.
21.11.2008 в 14:17:57
2 Skomorokh
А не хотите попробовать на один автомат по два кабеля сажать. Может можно скомпоновать какието нагрузки?