nsn написал : К вопросу о пользе автоматов 1p+n...
При неаккуратном монтаже- нужны, при эксплуатации нет. (кроме входного).
20.11.2008 в 16:12:36
nsn написал : К вопросу о пользе автоматов 1p+n...
При неаккуратном монтаже- нужны, при эксплуатации нет. (кроме входного).
20.11.2008 в 16:25:14
filvik написал : При неаккуратном монтаже- нужны, при эксплуатации нет.
При эксплуатации они больше всего и будут полезны.
20.11.2008 в 16:31:29
avmal написал : При эксплуатации они больше всего и будут полезны.
Как при эксплуатации можно замкнуть N и PE (реально не встречал, да и придумать не могу).
20.11.2008 в 17:31:46
При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.
20.11.2008 в 17:32:44
filvik написал : Как при эксплуатации можно замкнуть N и PE (реально не встречал, да и придумать не могу).
Можно замкнуть, если менять или ремонтировать электроустановочное изделие - это и есть эксплуатация. Можно локализовать при эксплуатации поврежденную линию с утечкой нулевого провода без вмешательства в схему электроснабжения. Причем, сделать это можно без всякой квалификации и опыта, которое было бы необходимо при однополюсных автоматах.
20.11.2008 в 20:00:19
nsn написал : При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.
без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).
avmal написал : Можно замкнуть, если менять или ремонтировать электроустановочное изделие - это и есть эксплуатация.
это как машина в ремонте, вроде как она есть, а ее нет. avmal я понимаю цех, лаба, рабочее место ремонтника- тут эти ситуации не редкость, но дома как часты Вы копаетесь в розетках и плафонах? (или Вы себе все на соплях делаете-во что верится слабо!)
20.11.2008 в 20:16:44
filvik написал : Цитата: Сообщение от nsn При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.
без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).
Я надеюсь, что это был прикол?
20.11.2008 в 20:29:41
avmal написал : Я надеюсь, что это был прикол?
Нет. Можно напругу померять между N и PE - смешная она там, ток УЗО указан- можно посчитать какое будет сопротивление (в районе 10 ом) и подобрать подходящий по параметрам проводник.
20.11.2008 в 20:44:56
filvik написал : без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).
Не знали. Вы первое-то сообщение в теме прочтите.
20.11.2008 в 20:51:41
filvik написал : Сообщение от avmal Я надеюсь, что это был прикол?
Нет.
:a :confused:
20.11.2008 в 20:52:14
nsn написал : При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.
Как этого добиться без фазы при эксплуатации, а не при ремонте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу