Andrey_nt
Andrey_nt
Местный

Регистрация: 02.03.2006

Екатеринбург

Сообщений: 101

20.11.2008 в 09:33:48

В гараже ревизировал (менял, тогда уж) всю проводку от щитка. В гараж заведена L+PEN. Разводка по гаражу тоже двухпроводка. Все потребители (свет, розетки) подключены через один однополюсный автомат, который непонятно что рвет. (до меня ставили). Непонятно потому, что при его выключении индикаторная отвертка ярким светом горит на обоих контактах. Что это?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.11.2008 в 09:56:25

  1. В однофазной цепи нет PEN проводника.
  2. Определитесь сначала, в каком проводнике стоит автомат. Выключите его и посмотрите на входе.
  3. а) наводка, б) фаза через включенную нагрузку.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2008 в 10:14:08

Сам сталкивался с подобными чудесами. Могу предположить, что в данном случае автомат рвет ноль. А фаза дает наводку на разорванный нулевой провод.

Если это так, то индикатор на проводах должен гореть по-разному - на фазе ярче, на разорванном нуле слабее. Если в такую цепь включить лампочку, она светиться не будет.

Решение - рвать фазу, а лучше - оба.

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

20.11.2008 в 10:34:07

Или розетка подключена до счётчика.

0
nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

20.11.2008 в 11:53:55

Возьмите обычную индикаторную отвёртку, а не китайскую со светодиодом и батарейками.

0
Andrey_nt
Andrey_nt
Местный

Регистрация: 02.03.2006

Екатеринбург

Сообщений: 101

20.11.2008 в 13:35:50

nsn написал : Возьмите обычную индикаторную отвёртку, а не китайскую со светодиодом и батарейками.

такая и есть

Sundy написал : Или розетка подключена до счётчика.

исключено :-)

ЮГ написал : Решение - рвать фазу, а лучше - оба.

это в перспективе, пока только заменил имеющиеся сопли на скрутках.

sergey_sav написал :

  1. В однофазной цепи нет PEN проводника.

так,с опять я запутался. обычная двухпроводка TN-C, так? разве совмещенный защитный и рабочий ноль не PEN?

sergey_sav написал : а) наводка

наводка вроде не дает яркого свечения индикатора

sergey_sav написал : б) фаза через включенную нагрузку

ВОТ!!! "козла"-то в соседней розетке я не выключал.
Спасибо! теперь ясно. значит автомат рвет ноль.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2008 в 13:50:17

Andrey_nt написал : обычная двухпроводка TN-C, так? разве совмещенный защитный и рабочий ноль не PEN?

В двухпроводке не может быть совмещенного нулевого проводника - только N.

ЮГ написал :

  1. В однофазной цепи нет PEN проводника.

Это было еще во втором посте, а вы опять за свое ...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.11.2008 в 13:51:52

Andrey_nt написал : обычная двухпроводка TN-C, так?

Обычная двухпроводка это ноль и фаза, а указанные буковки (TN-C) относятся к трёхфазной системе питания.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2008 в 14:06:51

avmal написал : Сообщение от ЮГ

  1. В однофазной цепи нет PEN проводника.

Это было еще во втором посте, а вы опять за свое ...

А чего это ссылка глючит? Авторство чужих фундаментальных мыслей другим приписывает? Непорядок ...:cool:

sergey_sav написал : В однофазной цепи нет PEN проводника.

Вот. Теперь вроде правильно. :yu

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.11.2008 в 14:14:08

Всё-таки уточню, что для двухпроводного отвода от ВОЗДУШНОЙ линии и при сечении не ниже 10мм2 по меди совмещение N и PE в одном проводнике допускается как исключение.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.11.2008 в 14:25:32

Ага, и сейчас автор заявит, что у него от дома к гаражу тоже воздушка.... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу