21.11.2008 в 10:05:16
Доброго времени суток всем присутствующим! Подскажите по приложенной картинке как подключить батареи второго этажа с минимальными переделками существующей системы. Система изначально работала как гравитационная, но теперь на обратке установлен циркуляционный насос .Котел напольный, газовый, трубопроводы выполнены из стальной трубы диаметром дюйм с четвертью.Второй этаж планировал разводить полипропиленовыми трубами диаметром 32мм. Нужен ли будет дополнительный насос?
21.11.2008 в 23:52:41
2Sergej036 Два варианта. Забыл дорисовать мембранный бак и группу безопасности. ...ну и термостаты на втором этаже по желанию
22.11.2008 в 00:00:14
С насосом, работает практически любая схема, сложность может возникнуть только при её регулировке. Поэтому; батареи второго этажа подключайте как Вам удобно, но на каждое ответвление, желательно, поставить регулировочные краны (они помогут в дальнейшем отрегулировать систему, без установки дополнительного насоса).
22.11.2008 в 00:21:52
ty-lev написал : С насосом, работает практически любая схема
...это да, но хотелось бы оставить работоспособность системы на случай отключения эл энергии
22.11.2008 в 00:29:50
Гравитационная система работает только в том случае, если расширительный бак расположен выше самого верхнего прибора. По схеме автора, они на одном уровне. Так что всё ровно придётся ставить мембранный расширительный бак и отказываться от гравитационной идеи.
22.11.2008 в 00:37:07
2ty-lev Гравитационка будет прекрасно работать без расширителя :) . В верхней точке ставим спускничек автоматический и мембранный бак в любом месте. Система будет работоспособна при любом давлении воды ...в разумных пределах конечно ..до 2х атм
22.11.2008 в 00:42:09
Палецкий Спорить не буду, но, ни разу, в своей практике, не видел работающую гравитационную систему, без открытого расширительного бака.
22.11.2008 в 00:46:24
ty-lev написал : ни разу, в своей практике, не видел работающую гравитационную систему, без открытого расширительного бака.
Но Вы ведь видели модернизированные гравитационки с насосом и обратным клапаном в байпасс ...это и есть такая система :)
22.11.2008 в 09:32:40
2Палецкий Второй вариант лучше, длина труб меньше и переделок. ИМХО, если у автора один этаж без насоса работал, два этажа будут работать 100%.
23.11.2008 в 17:05:16
Добрый час! ty-lev можете объяснить почему Гравитационная система работает только в том случае, если расширительный бак расположен выше самого верхнего прибора и почему в принудительной расширительный можно ставить где угодно?
23.11.2008 в 22:31:14
Medtech написал : ty-lev можете объяснить почему Гравитационная система работает только в том случае, если расширительный бак расположен выше самого верхнего прибора
При открытом баке, вы просто не сможете его поставить в другом мести, вода будет выливаться.
Medtech написал : почему в принудительной расширительный можно ставить где угодно?
Если бак закрытого типа, то есть мембранный, то вода из него не выливается.
24.11.2008 в 10:44:54
Большое спасибо за ответы! Но я забыл указать где стоят двери :( , поэтому предложенные варианты не очень подходят. А будет ли работать указанная ниже схема?
24.11.2008 в 12:28:14
Sergej036 написал : будет ли работать указанная ниже схема?
...я не знаю :( ...какая то она слишком мудреная
24.11.2008 в 17:17:55
Sergej036 написал : А будет ли работать указанная ниже схема?
Будет,но:
ty-lev написал : на каждое ответвление, желательно, поставить регулировочные краны (они помогут в дальнейшем отрегулировать систему, без установки дополнительного насоса).
Причём, по Вашей схеме, краны нужны, только на подаче.
25.11.2008 в 17:27:56
Спасибо за участие и содержательные ответы!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу