21.11.2008 в 14:55:12
Волею судеб досталось изображенное на фотке хозяйство в щитке, относящееся ко мне - вторая группа, в кошмарном состоянии. Хочется как можно быстрее минимум - восстановить содержимое чтоб в порядке все было, максимум - если это возможно - разумно улучшить. Попробовал неизолированные скрутки тестером - получается, что самая левая - нейтраль, в середине - фаза, изолированная, как я понял, то же фаза. В квартире одна розетка с заземлением, плита газовая. Один из проводов из щитка - трехжильный. Третья жила этого провода к заземленной розетке идет?
Посоветуйте пожалуйста, что лучше всего в такой ситуации поставить.
Да, еще, в ближайшей переспективе планируется теплый пол + гидромассаж в ванной, так что заземление, видимо, брать откуда-то придется.
21.11.2008 в 16:32:41
Простите, а что восстанавливать то собрались? Здесь, имхо, налицо вводной автомат в щит и вводной же кабель в квартиру, где повесите нормальный щиток и сделаете в нем все что пожелаете.
А на этот щиток забейте - много вы туда добра не поставите, а тому что поставите, весьма вероятно в скором времени приделают ноги
21.11.2008 в 16:45:47
avgshron написал : налицо вводной автомат в щит и вводной же кабель в квартиру
Группа автоматов, а значит где то недалеко завалялся узел учёта... Следовательно для переноса в квартиру своего добра не плохо бы получить добро в соответствующих органах... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.11.2008 в 17:31:07
Да, счетчики расположены за отдельной дверцей расположенной ниже этого добра. Я правильно понял, что в идеале надо от автомата с черной ручкой протянуть сразу в квартиру, и там уже заниматься улучшениями? Перенос в квартиру возможен в лучшем случае в среднесрочной перспективе, а как-то в минимальный порядок все привести хочется как можно быстрее. Сохранность установленного в этом щитке добра беспокойств не вызывает(в разумных пределах конечно). Возможно ли здесь установить что-то более функциональное, чем просто три автомата по образу и подобию соседских?
21.11.2008 в 17:36:24
vsh.ipb написал : Я правильно понял, что в идеале надо от автомата с черной ручкой протянуть сразу в квартиру
Лучше этот с чёрной ручкой, но не автомат, заменить на выключатель нагрузки или АВ, соответствующий выделенной мощности.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.11.2008 в 23:50:32
sergey_sav написал : Сообщение от vsh.ipb Я правильно понял, что в идеале надо от автомата с черной ручкой протянуть сразу в квартиру
Лучше этот с чёрной ручкой, но не автомат, заменить на выключатель нагрузки или АВ, соответствующий выделенной мощности.
А еще лучше этот "не автомат" заменить на модульный двухполюсный рубильник 40А, а после счетчика уже вместо ваших скруток поставить двухполюсный автомат, соответствующий выделенной мощности, от которого уже и протянуть кабель в квартиру на квартирный щиток.
22.11.2008 в 00:13:20
А этот "неавтомат" выключает до счетчика?
Никак не понять где в квартире точка входа существующих проводов; блочный дом 198? года постройки. в нескольких местах в стене у потолка прикрытые пластмассовыми крышками полукруглые отверстия в которых из потолочной плиты выходит провод, соединяется с проводом к потребителям. А чтоб было что-то похожее на основной вход со щитка - такого не нашел. Если в квартире делать щиток - возможно ли подключение существующей проводки к новому щитку?
22.11.2008 в 00:38:45
vsh.ipb написал : А чтоб было что-то похожее на основной вход со щитка - такого не нашел.
А такого и не найдёте. У Вас, по всей видимости три ввода, по количеству автоматов у соседей.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.11.2008 в 00:58:13
Это-то понятно, но вот если б было доступно такое место, где эти три ввода входят в квартиру, тогда примерно понятно что потребуется для переделки - заменить эти три ввода одним до квартирного щитка, присоединить существующую проводку к новому щитку в том же месте. А тут - непонятно :(
22.11.2008 в 01:00:33
У меня была почти аналогичная
22.11.2008 в 12:52:42
Спасибо большое, очень помогло. Если пока не касаться нижнего недоавтомата с черной ручкой, то видимо следует сделать так: