avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2008 в 13:14:15

vsh.ipb написал : на освещение 10А остальные два по 16A - будет нормально?

Будет нормально.

vsh.ipb написал : Имеет ли смысл до автоматов поставить УЗО?

Имеет и очень глубокий смысл. Чтобы не ограничивать себя по выделенной мощности, которую вы не знаете, и не ставите по той же причине автоомат с ограничивающим номиналом, то поставьте перед своими автоматами УЗО 63А 30мА. Забыл про "штуку для N" - ее тоже поставьте на дин-рейку - в продаже такие имеются.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

22.11.2008 в 19:10:49

Sundy написал : а щиток очень похож,

:nо: Разница принципиальна: там был причудливый щиток с ввареной PE шиной, но она НЕ использовалась как шина раздела. Разделение PEN там было выполнено двумя орехами (спорное и нечасто применяемое решение).

Здесь газифицированный дом и о PE речи вообще пока не идёт.

0
vsh.ipb
vsh.ipb
Новичок

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

22.11.2008 в 22:18:58

Оказалось, что третья скрутка, которая изолентой замотана - не моя. На квартиру только два ввода, поставил УЗО 63А 30мА и два автомата по 16А. А какой смысл заменять мой недоавтомат с черной ручкой, который перед счетчиком на нормальный двухполюсный? В квартире одна розетка на кухне имеет заземление, по крайней мере снаружи. Можно ли в таком случае при необходимости (теплый пол, ванна гидромассажная) протянуть заземление от щитка? В одну из квартир уже проведен трехжильный провод с заземлением на щиток. Этаж - первый, так что никаких металлопластиковых вставок во всяких водяных стояках от квартиры до земли нет - может на трубу заземлиться можно?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

23.11.2008 в 10:58:53

vsh.ipb написал : А какой смысл заменять мой недоавтомат с черной ручкой, который перед счетчиком на нормальный двухполюсный?

горят они, эти с чёрной ручкой :( У меня целых 2 таких сгорело в разные годы, даже большей мощности

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.11.2008 в 11:35:40

Leonid53 написал : горят они, эти с чёрной ручкой

Вот подборка цитат по этому поводу:

BV написал : Если он меньше 32А (очень старые модели) то настоятельно не рекомендую пользоваться им - они перемыкают фазу с нулем и взрываются.

Arr написал : Брызгаясь при этом расплавленной медью из всех щелей.

BV написал : Там не то что медь - там плазма из щелей фонтаном....

avmal написал : Что-то типа Ф-1 получается и при этом в руке,

BV написал : Струя плазмы вдоль штока на метр - это же замыкание фаза - ноль по сути в стояке не защищённом магнитным расцепителем, причём внутри замкнутого обьёма переключателя

azus6 написал : А то мы всем этажом думали----ОТКУДА в крышке щитка РОВНО 2 дырки в палец толщиной---как от пулевого отверстия.

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

23.11.2008 в 11:43:21

Можно ли в таком случае при необходимости (теплый пол, ванна гидромассажная) протянуть заземление от щитка?

В этом есть смысл? Разве у дома есть заземление? (а на трубы заземляться: вроде как подумать сначала крепко надо)

0
vsh.ipb
vsh.ipb
Новичок

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

23.11.2008 в 17:56:51

Одна из розеток в квартире имеет заземление. Собираюсь, чтоб проверить со щитка это заземление или нет померить сопротивление между щитком и этим заземлением. Сфоткал вот как выглядит сейчас мое хозяйство. Смущает немного то, как провода к узо соединены с проводами от счетчика (около штуки с черной ручкой). Планирую заменить эту штуку на автомат 1p+n 40A, узо переставить к автомату. Таким образом и такого соединения не будет и сверху место для еще одного автомата освободится.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2008 в 21:15:43

2vsh.ipb Полиэтиленовый клеммник - один из худших способов соединения старого алюминия с новыми проводами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу