Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 19:19:58

Вот откройте коробочку и хорошо посмотрите как проходит
кабель, думаю в ней проблема.

Открыл, посмотрель, от выключателя в распред. каробку , неостанавливаясь
в ней дальше в потолок, никаких ответвлений и разрезов на нем не обнаружено.Т.е тупо одном куском провода.

Из чего состоит кабель- провод, изолятор, провод.

Еслиб такое былоб , то у всех где КАБЕЛЬ проложен, на земляной провод наводилось бы напряжение и тек бы ток меж ними и УЗО срабатывало.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 19:25:16

SAnton написал : то у всех где КАБЕЛЬ проложен, на земляной провод наводилось бы напряжение и тек бы ток меж ними

Представляете он течет по ПЭУ .

SAnton написал : УЗО срабатывало.

Не сработает т.к он мал (не подрос еще).

0
nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

23.11.2008 в 19:41:13

Отключите ноль этой ветки от УЗО. Если оно перестанет срабатывать при заземлении каркаса - проблема в этом кабеле. Если не перестанет - значит, ещё с чем-то другим каркас контачит.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

23.11.2008 в 19:41:37

Автору: "Прокрутите" мегомметром между всеми проводами, т. е. фаза-ноль, фаза- земля, земля-ноль, арматура-ноль, арматура - земля, фаза-арматура. Результаты-в студию!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2008 в 20:15:37

SAnton написал : Открыл, посмотрель, от выключателя в распред. каробку , неостанавливаясь
в ней дальше в потолок, никаких ответвлений и разрезов на нем не обнаружено.Т.е тупо одном куском провода.

Неужели вам до сих пор не понятно, что тут только два варианта могут быть:

  • каркас контачит с одним из рабочих проводников, проходящих через УЗО;
  • провод, который вы считаете РЕ, проходит через УЗО.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 21:17:39

Короче проблема решена.

Перетянул кабель по новому и все теперь нормально. С виду провод, который был, в нормальном состоянии, изоляция нигде не нарушена при первом взгляде. Спасибо за внимание и Ваши ответы.

0
Stas4
Stas4
Новичок

Регистрация: 09.07.2018

Конотоп

Сообщений: 2

09.07.2018 в 18:46:45

Интересно было послушать чем закончится эта история :)

0
Stas4
Stas4
Новичок

Регистрация: 09.07.2018

Конотоп

Сообщений: 2

14.07.2018 в 20:17:04

Ну и что делать дальше...?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

14.07.2018 в 20:20:08

Stas4 написал: Ну и что делать дальше...?

Повеситься...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.07.2018 в 20:32:27

MaSeVi, позитивный ответ :D

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

14.07.2018 в 21:40:15

Vadim 161 написал: MaSeVi, позитивный ответ :D

Vadim 161, Какой вопрос, собственно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.