#916623

Прошу спецов подсказать ответ на такой вопрос. Строители делали ремонт, делали в т.ч. ванную. Сейчас только обнаружил, что в ванной светильник подключен 2 проводами, а провод "земля" обрезан и торчит над светильником внутри плафона. Сам светильник перевернут вверх ногами. В туалете светильник подключен только 2-мя проводами. Имеет ли значение что светильник в ванной перевернут и что провод земля так торчит
Ногами сильно не пинайте, сразу говорю я не спец.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

У светильника есть клемма для земли? Светильник далеко от мокрой зоны?

Светильник предназначен для ванных помещений,IP 21, в инструкции по картинкам понятно, что подключение должно осуществляться 3 проводами и "земля" указана куда и как. Обнаружили, меняя лампочку, к тому же внутри надпись "TOP" со стрелкой. Провод "земля" желто-зеленый обрезан НАД плафоном, неизолирован, а остальные два введены внутрь. Светильник установлен над дверью в ванную, а дверь на расстоянии 10 см от ванны.
Спасибо за ответ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Jek40 написал :
Светильник предназначен для ванных помещений,IP 21

Для ванны предназначены светильники с защитой не хуже IPХ4.

Ну уже висит, что ж его снимать? Прораб(электрик якобы) ничего не сказал. А что, совсем такой нельзя? А по поводу торчащего провода, что?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Jek40

ПУЭ-7 написал :
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

Светильник в ванной обязан иметь зажим для подключения защитного проводника, и этот проводник обязательно д.б. подключен.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Jek40 написал :
А что, совсем такой нельзя?

Если себе, то можно что угодно - виноватых искать не придется.

Jek40 написал :
А по поводу торчащего провода, что?

Подключить на свое законное место - клемму "земля" на корпусе светильника.

А что может произойти, если он не заземлен? В принципе, вода вряд ли попадет внутрь под плафон, хотя мизерная вероятность имеется. Провод(земля) обрезан так, что торчит 2мм пенек, его можно как-то удлинить? А если вода попадет на этот провод голый, что будет? И не сочтите за нахальство, еще один вопросик. Напротив, на стене, висит той же фирмы лампа "AQUA" чего-то там, вроде Италия, там IP 44 и подключено на двухжильный провод вообще. что будет, если оставить все как есть?

Плиз,ответьте кто-нибудь на вопрос.

Jek40 написал :
В туалете светильник подключен только 2-мя проводами. Имеет ли значение что светильник в ванной перевернут и что провод земля так торчит

Jek40 написал :
Плиз,ответьте кто-нибудь на вопрос

Нужно подключить землю к светильнику , если есть клемма под землю на светильнике .
Насчет перевернут я не понял , поподробнее пожалуйста .

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

URA!!! написал :
если есть клемма под землю на светильнике .

У меня как-то был светильник, без клеммы, и точно так же провод 3-х жильный.
Не долго думая, просверлил дырку в корпусе светильника и прикрутил к нему заземление.

Тычоблин написал :
Не долго думая, просверлил дырку в корпусе светильника и прикрутил к нему заземление

И правельно зделал .

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

ставьте второй влагозащищённый светильник (не ниже IP 44) и заземляйте, если не удастся заземлить, то УЗО обязательно!

Чтоб не создавать тему.

Планирую свет в ванной, потолок аллюминиевый реечный.

  1. Очень не нравится свет галогенок, можно ли ставить обычный миньон над ванной (узо на всю квартиру 30мА)
  2. Как крепить к такому потолку светильник с патроном
  3. Как выкрутить лампочку (галогенки просто вываливаются если откинуть пружинку, как быть с патронным светильником)
  4. Посоветуете какие-то конкретные светильники либо их харрактеристики?

хх. вопрос не в тему: рабочие протянули через потолок в ванной(не вмонтировав внутрь) 2 кабеля для плиты в кухне, заставить замуровать в потолок? выгнать рабочих? переложить кабели через коридор? оставить как есть?

Спасибо.

вопрос еще актуален

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexei23 написал :
рабочие протянули через потолок в ванной(не вмонтировав внутрь) 2 кабеля для плиты в кухне,

Не вмонтировав внутрь чего?

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

alexei23 написал :

  1. Очень не нравится свет галогенок, можно ли ставить обычный миньон над ванной (узо на всю квартиру 30мА)

У меня стоят рефлектрные миньоны диаметром 50 мм на зеркальном потолке.
Все нормально, не заморачивайтесь

alexei23 написал :

  1. Как крепить к такому потолку светильник с патроном

В патроне под рефлекторную лампу есть саморазворачивающиеся УСИКИ, вы их сжимаете, впихиваете в дырку а они сами потом ПОДТЯГИВАЮТ патрон вверх и четко фиксируются. Всё стоит отлично

alexei23 написал :

  1. Как выкрутить лампочку (галогенки просто вываливаются если откинуть пружинку, как быть с патронным светильником)

Придерживаете пальцами одной руки ободок светильника чтоб он не елозил по потолку и не царапал зеркальное покрытие а второй рукой держите лампу и выкручиваете. Если пальцы срываются, одеваете резиновую перчатку и выкручиваете. Проблем нет никаких.

alexei23 написал :

  1. Посоветуете какие-то конкретные светильники либо их харрактеристики?

Да берите любые с зеркальным ободком под ваш зеркальные потолок, под диаметр ламп 50, 63 или 80 или 90 или 95 мм, выберите в зависимости от ширины реек потолка. У меня узкие, подошло только 50 мм.
Светильник (точнее внешние края ободка) должны влезть НА ОДНУ рейку, не перекрывая других, иначе будет некрасиво. Возьмите отрезок рейки и в магазине приложите к ней светильники, и увидите какой подойдет
Опять же 50 мм лампы самые недорогие
Не берите светильники под рефлекторные лампы 39 мм, ибо там толлько одна мощность, 30 ватт бывает и их может не хватить, а зеркалки 50 мм бывают 25-40-60 ватт, 63 мм уже бывают 40-60-75 ватт, большие диаметры имеют еще большую мощность, но они ИМХО для ванной великоваты, оптимум- светильник 50 мм.

Сан-Саныч написал :
.

Огромное спасибо.

avmal написал :
.

провода просто лежат на потолке, не замурованы в него, сегодня спросил строителей говорят ничего, так и планируют их оставить, но блин, там же влажность

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

alexei23 написал :
Огромное спасибо.

Не за что. Правда если честно сам зеркальный потолок мне дома не очень нравится. Если Вы еще не купили, подумайте.
То что смотрится неплохо факт, но
на нем мутные пятна от грязи, которые не убрать, пыль садится и от влаги прилипает разводами. Начинаешь стирать- как ни странно даже тряпка оставляет матовые пятна на зеркале реек, весьма слабое покрытие, хотя брал голландский потолок.
Я бы взял белый, хотя если честно, для зеркального потолка меньше освещения надо, светлее получается.
В конце концов заменить потолок потом можно и самому если надоест, по крайней мере основа на которую рейки ставятся останется, нарежете реек ножницами и поставите.

Не ставить галогенки- самое правильное решение. Я еще ни разу не пожалел что во всей квартире кроме комнат поставил реечные потолки с обычными лампами накаливания.
Лампы недорогие, спектр свечения мне нравится больше чем у галогенок (более желтый), плюс лампы диммируются лучше галогенок, да и вообще подешевле будут

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

alexei23 написал :
провода просто лежат на потолке, не замурованы в него, сегодня спросил строителей говорят ничего, так и планируют их оставить, но блин, там же влажность

Пусть лежат, ничего с ними не случится.
У меня в ванной несмотря на постоянную влажность даже не потемнел за 3 года многожильный медный провод.
Если уж совсем перестраховываетесь, потребуйте обпаять кончики проводов идущие в светильники, или потом при случае сделайте сами когда будет время.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сан-Саныч написал :
Пусть лежат, ничего с ними не случится.

Согласен, только надо все кабели закрепить жестко к потолку.

Сан-Саныч
avmal

И снова благодарю!

а потолок я уже купил, реечный будет только в ванной, и разговор про свет только применительно к ней, потолок белый глянцевый, никаких хромированых вставок.
в тех местах где будут светильники не нужно изнутри фанерку или гипсокартона кусок подложить, чтоб усики не деформировали потолок когда буду выкручивать обычную миньон-лампочку?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexei23 написал :
не нужно изнутри фанерку или гипсокартона кусок подложить, чтоб усики не деформировали потолок когда буду выкручивать обычную миньон-лампочку?

Если будете менять лампочку методом вкручивания-выкручивания, а не вытягивания-вдавливания, то не нужно.

нужно ли заземлять светильники в ванной? или может весь потолок? он же люминь

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

avmal написал :
Согласен, только надо все кабели закрепить жестко к потолку.

Зачем? Они могут просто валяться на потолке, что с ними будет то?
Кроме того замечу что крепить кабель к потолку- прямой путь замять потом рейки, ибо легко промахнуться, тянуть туда-сюда при подключении и укладке и в результате можно неосторожно помять рейки.
Пусть лежат, что с ними будет плохого то?

alexei23 написал :
в тех местах где будут светильники не нужно изнутри фанерку или гипсокартона кусок подложить, чтоб усики не деформировали потолок когда буду выкручивать обычную миньон-лампочку?

Нет, давление усиков не настолько сильное чтоб помять рейку, они скорее служат для втягивания светильника внутрь, но не создают давление.
Не берите в голову.
Кроме того в обращении с подвесным потолком возьмите в привычку не вкручивать лампочку "со всей дури до упора", они потом почему то подклинивают и при замене иногда приходится вытаскивать светильник, что неудобно весьма.
Но если поставите блок Гранит, то лампы будут вечными в принципе, лет на 5 -6 забудете про замену их

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сан-Саныч написал :
крепить кабель к потолку- прямой путь замять потом рейки, ибо легко промахнуться, тянуть туда-сюда при подключении и укладке и в результате можно неосторожно помять рейки.

Переведите пожалуйста, а то не очень понятно, какое отношение "промахнуться" и "туда-сюда" имеет к транзитным кабелям.

avmal написал :
к транзитным кабелям.

дада , кабели транзитные, 2 штуки , к плите в кухне. а нужно ли светильники в ванной зеземлять?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexei23 написал :
нужно ли светильники в ванной зеземлять?

Изыщите способ, если нет специальной клеммы, но обязтельно.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexei23 написал :
а нужно ли светильники в ванной зеземлять?

См. пост 6.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

avmal написал :
Переведите пожалуйста, а то не очень понятно, какое отношение "промахнуться" и "туда-сюда" имеет к транзитным кабелям.

Перевожу: речь идет про кабели, запитывающие светильники. Те, что Вы имеете в виду я даже не рассматривал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сан-Саныч написал :
Перевожу: речь идет про кабели, запитывающие светильники. Те, что Вы имеете в виду я даже не рассматривал

А в этой теме даже не рассматривали кабели, запитывающие светильники ...

Регистрация: 04.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 215

Сан-Саныч написал :
Не берите светильники под рефлекторные лампы 39 мм, ибо там толлько одна мощность, 30 ватт бывает и их может не хватить

вчерась видел 40. тем более в ванну - почему нет? у меня 4 светильника R39 - вполне хватает. мало - можно 6 поставить. реальная же проблема ламп 39 - кривизна колбы. каждую надо доставать из коробки и смотреть, любого производителя.
зато у светильников есть и огромный плюс - при том же цоколе E14 высота самого светильника ощутимо меньше - можно меньше опускать потолок.

Если тема еще актуальна, то и я выскажу свое мнение. Светильники в ванной комнате должны быть с защитным стеклом.Это касается и кухни. Причина: если лопнет лампочка над ванной, порезов не избежать.

есть ли потолочные светильники под лампы накаливания для ванной с защитным стеклом?

alexei23 написал :
есть ли потолочные светильники под лампы накаливания для ванной с защитным стеклом?

Есть и очень много.

Регистрация: 06.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1622

filippov написал :
вчерась видел 40. тем более в ванну - почему нет?

Потому что поставив светильники диаметром 50 мм вы можете ставить лампы 25-40-60 ватт, а поставив 39 мм только 30 и с большим трудом 40 ватт (сложно найти)
Вариант поменять лампы проще чем вариант добавить светильников

filippov написал :
зато у светильников есть и огромный плюс - при том же цоколе E14 высота самого светильника ощутимо меньше - можно меньше опускать потолок.

Для ванной некритично, не те размеры помещения чтоб почувствовать это ИМХО

mww08 написал :
Причина: если лопнет лампочка над ванной, порезов не избежать.

Как ни странно, зеркалки почти никогда не взрываются, ибо они почти все импортные, а там такое случается КРАЙНЕ редко, кроме того взрываются если при включении, значит не посыпются сверху на моющегося человек. Кроме того дизайн светильников с защитным стеклом мало подходит к реечному потолку. Не в тему совершенно ИМХО

Сан-Саныч написал :
Как ни странно, зеркалки почти никогда не взрываются, ибо они почти все импортные, а там такое случается КРАЙНЕ редко

Ну, ну! А если водичкой случайно брызгнуть? Следуя Вашей логике, то и УЗО вообще не нужно, главное применить импортные кабели и светильники!

Для ванных комнат есть специальные светильники с классом защиты, например IP44, типа таких:

ванная 3 метра и натяжной потолок планируется.

вто такой светильник норм? или яркий слишком для 3 метров?

Maikee написал:
вто такой светильник норм? или яркий слишком для 3 метров?

Всё зависит от индивиндуальных предпочтений по свету.
Минусом может быть отсутствие подсветки за рамкой светильника (если нет проникновения света через корпус за рамкой), стандартный шар и лампочка груша в этом плане лучше освещает пространство вокруг себя.