Kamikaze написал : Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.
Розетка как и пред должна защищать сама себя.
23.11.2008 в 19:12:03
Kamikaze написал : Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.
Розетка как и пред должна защищать сама себя.
23.11.2008 в 20:24:04
Kamikaze написал : ВЫВОДЫ
Тут все верно, вот про розетки - что Вы писали ранее лажа. (это устройства коммутации) Если исключить вариант распараллеливания тока, то невозможно создать множество регуляторов.
23.11.2008 в 21:01:15
От перегрузки надо защищать: ПУЭ-7 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими. Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".
Поскольку "от" и "до", следует понимать "включительно" (1.1.18), из определения груповой сети (6.1.5) делаем вывод, что розетка есть элемент груповой сети. Значит согласно 3.1.10. розетка должна быть защищена от перегрузки.
24.11.2008 в 07:37:31
Smily написал : Поскольку "от" и "до", следует понимать "включительно" (1.1.18), из определения груповой сети (6.1.5) делаем вывод, что розетка есть элемент груповой сети.
Откуда такие выводы, не придумывайте. То о проводниках, то вдруг резко переключаетесь на устройства коммутации (розетки). С "до" Вы круто обошлись. Если Вам скажут дойти до угла здания и повернуть, это совсем не значит пройти все здание и повернуть, улавливаете разницу.
24.11.2008 в 08:34:02
Простой пример: в розетку через тройник (удлинитель) включено три обогревателя по 2 кВт. Как розетка (а также тройник/удлинитель) защитит "сама себя"? Отключится путем выгорания? Возможно, с пожаром? Простите, я не считаю это (само-)защитой. Посчитайте также временные и материальные затраты на простое включение сработавшего автомата с одной стороны и замену розетки и, возможно, мебели и прочего, и повторный ремонт в комнате (квартире) - с другой. Защита с помощью автомата значительно удобней и дешевле, чем с помощью самовыгорающих розеток. Нет, можно защищать розетку от перегрузки и "вручную" - ходить за домашними, следить, чтобы нагрузку больше определенной суммарной мощности в розетку не включали. Но удобство и надежность такого метода защиты гораздо ниже, чем установка подходящего автомата.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.11.2008 в 08:55:25
Kamikaze написал : Простой пример: в розетку через тройник (удлинитель) включено три обогревателя по 2 кВт. Как розетка (а также тройник/удлинитель) защитит "сама себя"? Отключится путем выгорания? Возможно, с пожаром?
Вы любите дибилястеры: Провод многожильный допустим 6 квадратов рабочий ток 40А,но жилок 20 штук и по Вашему ставить надо 2А автомат вдруг там с десяток жилок перебито и подав 40А Вы спровоцируете пожар. Вы также можете для тройника использовать телефонную лапшу, 16А автомат я думаю Вам не поможет. Продолжать или для размышления хватит.
Kamikaze написал : Защита с помощью автомата значительно удобней и дешевле, чем с помощью самовыгорающих розеток.
Еще раз, розетка это устройство коммутации и как всем коммутаторам ей присущи специфические неисправности которые автомат 16А не решит.
24.11.2008 в 08:58:25
filvik написал : Вы любите дибилястеры: Провод многожильный допустим 6 квадратов рабочий ток 40А,но жилок 20 штук и по Вашему ставить надо 2А автомат вдруг там с десяток жилок перебито и подав 40А Вы спровоцируете пожар.
Вы ошибаетесь.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.11.2008 в 09:03:50
2filvik Вы так и не ответили - как именно при перегрузке розетка
filvik написал : должна защищать сама себя.
?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.11.2008 в 09:14:16
Kamikaze написал : Вы ошибаетесь.
В чем?
Kamikaze написал : Вы так и не ответили - как именно при перегрузке розетка
Еще раз повторю- розетка это устройство коммутации и производитель не производит устройств потребляющих больше 16А для данного типа коммутации -это стандарт, ну а дибилястеры это уже плод Вашего воспаленнго ума (не обижайтесь, просто без дибилястеров опровергните ). Добавлю - розетки не горят по ГОСТу.
24.11.2008 в 09:30:02
filvik написал : В чем?
В процитированном мной Вашем утверждении, в котором Вы приписываете мне идеи, которых у меня никогда не было.
Прибор может быть и самодельным, либо несколько приборов могут быть включены в одну розетку. Ну так все таки - как именно при перегрузке розетка по-Вашему должна защищать сама себя?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.11.2008 в 09:41:02
Kamikaze написал : В процитированном мной Вашем утверждении, в котором Вы приписываете мне идеи, которых у меня никогда не было.
Просто на Ваш дибилястер было добавлено еще несколько абсурдов из раздела "А ЕСЛИ".
Kamikaze написал : Прибор может быть и самодельным, либо несколько приборов могут быть включены в одну розетку. Ну так все таки - как именно при перегрузке розетка по-Вашему должна защищать сама себя? __________________
Об этом уже позаботились разработчики, ну не можете Вы в розетку с коммутационным током 16А воткнуть вилку на 20А или на 32А (или все таки можете, здоровье позволяет обойти технические препоны) можете воткнуть вилку 2.5А,6А,10А,16А и кстати в любом из этих вариантов при плохом контакте происходит нагрев розетки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу