ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

24.11.2008 в 09:57:24

filvik написал : Розетка как и пред должна защищать сама себя

Нарушением контакта? :D

В розетку общего назначения может быть воткнут духжильный электрический шнур. Если этот шнур повредить механически, возможно КЗ. Вероятность срабатывания защиты от сверхтока будет зависеть (при прочих равных условиях) от номинала и характеристики автомата.

Кто готов оценить ТКЗ на 14-ом этаже панельки с газовыми плитами и стояком 10кв.мм алюминием, трасса до розетки 25м алюминием 2.5кв.мм и десятиметровым шнуром 0.75кв.мм?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.11.2008 в 10:03:55

filvik написал : Просто на Ваш дибилястер было добавлено еще несколько абсурдов из раздела "А ЕСЛИ".

Свои абсурды будьте любезны излагать от своего лица, а не приписывать мне.

filvik написал : Об этом уже позаботились разработчики, ну не можете Вы в розетку с коммутационным током 16А воткнуть вилку на 20А или на 32А (или все таки можете, здоровье позволяет обойти технические препоны)

Вы неправильно поняли. Речь шла о том, что обычная "евро"вилка может быть кустарно установлена на прибор любой мощности, и фантастическое "здоровье" для этого не требуется. Кроме того, несколько приборов с обычными вилками могут быть включены в один тройник или удлинитель, также с обычной "евро"вилкой. За другие типы вилок речи не было.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2008 в 10:08:05

ВТБ! написал : Нарушением контакта?

Конструкцией, правда можно было и передыдущее сообщение почитать. (али в лом)

ВТБ! написал : В розетку общего назначения может быть воткнут духжильный электрический шнур. Если этот шнур повредить механически, возможно КЗ. Вероятность срабатывания защиты от сверхтока будет зависеть (при прочих равных условиях) от номинала и характеристики автомата.

Выбирайте автоматы соответственно проводке (т.е. петли КЗ)

ВТБ! написал : Кто готов оценить ТКЗ на 14-ом этаже панельки с газовыми плитами и стояком 10кв.мм алюминием, трасса до розетки 25м алюминием 2.5кв.мм и десятиметровым шнуром 0.75кв.мм?

Какие повороты сюжета, а оно Вам надо? (че дважды однои тоже мусолить). Почитайте топик "Непонятная ситуация с автоматом", Вам похоже туда.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2008 в 10:16:14

Kamikaze написал : Сообщение от filvik Просто на Ваш дибилястер было добавлено еще несколько абсурдов из раздела "А ЕСЛИ".

Свои абсурды будьте любезны излагать от своего лица, а не приписывать мне.

А это не Вы писали:

Kamikaze написал : Простой пример: в розетку через тройник (удлинитель) включено три обогревателя по 2 кВт. Как розетка (а также тройник/удлинитель) защитит "сама себя"? Отключится путем выгорания? Возможно, с пожаром?

Только не пишите что это я написал, стремно как-то.

Kamikaze написал : Вы неправильно поняли. Речь шла о том, что обычная "евро"вилка может быть кустарно установлена на прибор любой мощности, и фантастическое "здоровье" для этого не требуется. Кроме того, несколько приборов с обычными вилками могут быть включены в один тройник или удлинитель, также с обычной "евро"вилкой. За другие типы вилок речи не было.

Если я правильно понял то установив АВ наминала соответствующего номиналу розетки (првда есть вторая часть данного коммутатора вилка на ток 2.5А,6А,10А,16А-ее будем учитывать или наф...) мы получим полноценную защиту от дурака, что-то сомнительно мне это т.к. он (дурак) не предсказуем. Да и ВТБ! током КЗ портит Вашу идею.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2008 в 11:50:26

filvik написал : Если я правильно понял то установив АВ наминала соответствующего номиналу розетки (првда есть вторая часть данного коммутатора вилка на ток 2.5А,6А,10А,16А-ее будем учитывать или наф...) мы получим полноценную защиту от дурака

Правильно вы поняли ( правда, я сомневаюсь, что поняли ) - установив АВ с номиналом, соответствующим номиналу розетки и, разумеется, сечению проводки, вы защитите свою электросеть. А вилки, которые вы упомянули, устанавливает на СВОИ шнуры СВОИХ изделий именно производитель изделия.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

24.11.2008 в 14:29:11

filvik написал : Выбирайте автоматы соответственно проводке (т.е. петли КЗ)

В описанной мной ситуации это порядка полутора сотен ампер. C16 более-менее подойдёт. А С25 не сработает.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2008 в 16:05:45

avmal написал : установив АВ с номиналом, соответствующим номиналу розетки

Вы о чем?

avmal написал : и, разумеется, сечению проводки, вы защитите свою электросеть.

Именно сечению.

avmal написал : А вилки, которые вы упомянули, устанавливает на СВОИ шнуры СВОИХ изделий именно производитель изделия.

Абсолютно точно т.к. они входят в данный типономинал.

avmal написал : Сообщение от filvik ( правда, я сомневаюсь, что поняли ) Если я правильно понял то установив АВ наминала соответствующего номиналу розетки............ мы получим полноценную защиту от дурака

Че Вы хотели сказать данным копирайтом?

ВТБ! написал : C16 более-менее подойдёт.

Вы бы тогда уточнили другие исходные, а вдруг не подойдет.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.11.2008 в 16:52:57

filvik написал : Откуда такие выводы, не придумывайте. То о проводниках, то вдруг резко переключаетесь на устройства коммутации (розетки). С "до" Вы круто обошлись. Если Вам скажут дойти до угла здания и повернуть, это совсем не значит пройти все здание и повернуть, улавливаете разницу.

Повторно:

Smily написал : 1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими. Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".

И ещё разок про "от" и "до" ПУЭ-7 1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими. Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".

А теперь, "контрольный" - http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=916770&postcount=3 И ещё разок, для надёжности:

Smily написал : От перегрузки надо защищать: ПУЭ-7 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;

6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими. Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".

Поскольку "от" и "до", следует понимать "включительно" (1.1.18), из определения груповой сети (6.1.5) делаем вывод, что розетка есть элемент груповой сети. Значит согласно 3.1.10. розетка должна быть защищена от перегрузки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

24.11.2008 в 17:08:09

Smily написал : Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".

Тут речь идёт о численных величинах, это Вам любой эксперт скажет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2008 в 09:08:06

ВТБ! написал : Сообщение от Smily Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".

Тут речь идёт о численных величинах, это Вам любой эксперт скажет.

Smily написал : И ещё разок, для надёжности:

Да, такой "контрольный" как от ВТБ! в клочья разносит Вашу репутацию. Даже для надежности ничего прибавлять не надо. Я все хотел спросить, попалось Вам правильное УЗО АС F202, Вы хоть разобрались что к чему (что не все УЗО одинаково полезны),не все АС плохи и не все А куль.

Kamikaze написал : Простой пример: в розетку через тройник (удлинитель) включено три обогревателя по 2 кВт. Как розетка (а также тройник/удлинитель) защитит "сама себя"? Отключится путем выгорания? Возможно, с пожаром? Простите, я не считаю это (само-)защитой.

Оказывается вилка от торшера подключенная к нагревателю 2.4кВт проводит даже большие разрушения, а автомат 16А ну ни как не реагирует. Розетки не горят по ГОСТу, ну испортил чел внешний вид прибора, сам испортил, за соответствующую плату ему поменяют вот и вся проблемма. И на сколько я понял других доводов у Вас нет, так что можете смело
выкидывать на помойку идею с защитой розетки 16А автоматом, сразу у многих отпадет надобность тянуть лишние провода, будут использовать провод по полной тот который протянут.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

25.11.2008 в 10:10:27

filvik написал : будут использовать провод по полной

При удачном раскладе это может стать поводом для начала кап.ремонта, при неудачном - для аргументации своей позиции в суде.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу