martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

23.11.2008 в 21:55:39

Гляньте пожалуйста схему, что не правильно, что исправить?
В частности: 1.На первой линии УЗО 16А 10мА+автомат 16А, вроде желательно УЗО номиналом выше автомата, но на 10мА выше 16А не нашел, может лучше эту связку заменить на соответствующий Дифф. 16А 10мА (тип АС 1Р+N)? 2.На 3-й линии тоже что и на первой, заменить на Дифф.?, или можно заменить УЗО на 25А 30мА. 3.На 2-й линии для варочной панели+духовки нужен указанный Дифф. или достаточно будет автомата 2Р а защиту от утечки обеспечит УЗО в коридорном щите С50 100мА.? 4.Сумма номиналов автоматов 7,8,9,10 линий равна 58А, над ними стоит УЗО 63А, это есть хорошо(запаса достаточно)?

P.S. УЗО и Дифы. скорее всего будут типа АС, тип А дорого и дефицитно.?!

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2008 в 23:20:56

martinen написал : Гляньте пожалуйста схему

Похоже, что вывешивание на форум для обсуждения этой схемы раз в год стало для вас традицией ... :)

0
martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

24.11.2008 в 10:38:52

Надеюсь что нет, была вынужденная длительная пауза с ремонтом, пришло время к нему вернутся, надеюсь.
Схема иная, неужели настолько бестолкова что и комментировать нечего? Помогите довести до ума.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2008 в 10:44:22

martinen написал : 2.На 3-й линии тоже что и на первой, заменить на Дифф.?, или можно заменить УЗО на 25А 30мА.

Да Вам ваааще на все линии хватит одного УЗО 63А на 30мА (да и тому можно ток до15мА урезать)

0
martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

24.11.2008 в 11:10:28

Cс удовольствием уменьшил бы кол-во УЗО, как правильно это сделать?

хватит одного УЗО 63А на 30мА

Для стир.маш. и посудомоечной 30мА не многовато?

(да и тому можно ток до15мА урезать)

На 15мА вовсе не встречал а на 10мА видел максимум 16А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2008 в 11:53:02

filvik написал : хватит одного УЗО 63А на 30мА (да и тому можно ток до15мА урезать)

А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.11.2008 в 13:26:10

avmal написал : А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?

Как вариант с фазы после УЗО создать утечку на землю в 10-15 мА. Т.е. впаять резистор на 15 кОм.

Прошу не расценивать это как совет!

martinen написал : Для стир.маш. и посудомоечной 30мА не многовато?

2martinen УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током. Считается, что убивает переменный ток > 100мА. Таким образом УЗО на 30мА, надежно защитит от смерти среднестатистического человека.

А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе. Достаточно первого автомата перед счетчиком. При желании можно после счетчика влепить УЗО на 100-300мА

0
martinen
martinen
Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

24.11.2008 в 15:06:47

УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током

Понимаю, но вроде обычно (на этом форуме в т.ч.) советуют на стир.(она же розетка в ванной) и посудом. машины ставить 15мА, если достаточно 30мА то можно 1 и 3-ю линии воткнуть под одно УЗО 40А 30мА?!

Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?

А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе

Коридорный щит стоит от застройщика, менять там ничего не хотелось бы без необходимости(там вроде 2-а автомата и одно УЗО), в квартирном щите автомат на вводе вроде будет не лишним?!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.11.2008 в 15:31:31

martinen написал : в квартирном щите автомат на вводе вроде будет не лишним?!

От него не тепло не холодно. Единственное, им удобно сразу весь щит обесточивать, не выходя из квартиры. Только вот зачем?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2008 в 16:16:36

avmal написал : А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?

Зачем спрашиваете, когда сами отвечаете?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2008 в 18:45:23

martinen написал : советуют на стир.(она же розетка в ванной) и посудом. машины ставить 15мА, если достаточно 30мА то можно

Да не существует в природе таких УЗО с номиналом 15мА. Есть 10мА, есть 30мА, есть 500мА ... А 15 нет.

filvik написал : Сообщение от avmal А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель? Зачем спрашиваете, когда сами отвечаете?

Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.