23.11.2008 в 21:55:39
Гляньте пожалуйста схему, что не правильно, что исправить?
В частности:
1.На первой линии УЗО 16А 10мА+автомат 16А, вроде желательно УЗО номиналом выше автомата, но на 10мА выше 16А не нашел, может лучше эту связку заменить на соответствующий Дифф. 16А 10мА (тип АС 1Р+N)?
2.На 3-й линии тоже что и на первой, заменить на Дифф.?, или можно заменить УЗО на 25А 30мА.
3.На 2-й линии для варочной панели+духовки нужен указанный Дифф. или достаточно будет автомата 2Р а защиту от утечки обеспечит УЗО в коридорном щите С50 100мА.?
4.Сумма номиналов автоматов 7,8,9,10 линий равна 58А, над ними стоит УЗО 63А, это есть хорошо(запаса достаточно)?
P.S. УЗО и Дифы. скорее всего будут типа АС, тип А дорого и дефицитно.?!
23.11.2008 в 23:20:56
martinen написал : Гляньте пожалуйста схему
Похоже, что вывешивание на форум для обсуждения этой схемы раз в год стало для вас традицией ... :)
24.11.2008 в 10:38:52
Надеюсь что нет, была вынужденная длительная пауза с ремонтом, пришло время к нему вернутся, надеюсь.
Схема иная, неужели настолько бестолкова что и комментировать нечего? Помогите довести до ума.
24.11.2008 в 10:44:22
martinen написал : 2.На 3-й линии тоже что и на первой, заменить на Дифф.?, или можно заменить УЗО на 25А 30мА.
Да Вам ваааще на все линии хватит одного УЗО 63А на 30мА (да и тому можно ток до15мА урезать)
24.11.2008 в 11:10:28
Cс удовольствием уменьшил бы кол-во УЗО, как правильно это сделать?
хватит одного УЗО 63А на 30мА
Для стир.маш. и посудомоечной 30мА не многовато?
(да и тому можно ток до15мА урезать)
На 15мА вовсе не встречал а на 10мА видел максимум 16А.
24.11.2008 в 11:53:02
filvik написал : хватит одного УЗО 63А на 30мА (да и тому можно ток до15мА урезать)
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
24.11.2008 в 13:26:10
avmal написал : А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Как вариант с фазы после УЗО создать утечку на землю в 10-15 мА. Т.е. впаять резистор на 15 кОм.
Прошу не расценивать это как совет!
martinen написал : Для стир.маш. и посудомоечной 30мА не многовато?
2martinen УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током. Считается, что убивает переменный ток > 100мА. Таким образом УЗО на 30мА, надежно защитит от смерти среднестатистического человека.
А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе. Достаточно первого автомата перед счетчиком. При желании можно после счетчика влепить УЗО на 100-300мА
24.11.2008 в 15:06:47
УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током
Понимаю, но вроде обычно (на этом форуме в т.ч.) советуют на стир.(она же розетка в ванной) и посудом. машины ставить 15мА, если достаточно 30мА то можно 1 и 3-ю линии воткнуть под одно УЗО 40А 30мА?!
Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?
А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе
Коридорный щит стоит от застройщика, менять там ничего не хотелось бы без необходимости(там вроде 2-а автомата и одно УЗО), в квартирном щите автомат на вводе вроде будет не лишним?!
24.11.2008 в 15:31:31
martinen написал : в квартирном щите автомат на вводе вроде будет не лишним?!
От него не тепло не холодно. Единственное, им удобно сразу весь щит обесточивать, не выходя из квартиры. Только вот зачем?
24.11.2008 в 16:16:36
avmal написал : А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Зачем спрашиваете, когда сами отвечаете?
24.11.2008 в 18:45:23
martinen написал : советуют на стир.(она же розетка в ванной) и посудом. машины ставить 15мА, если достаточно 30мА то можно
Да не существует в природе таких УЗО с номиналом 15мА. Есть 10мА, есть 30мА, есть 500мА ... А 15 нет.
filvik написал : Сообщение от avmal А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель? Зачем спрашиваете, когда сами отвечаете?
Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.
24.11.2008 в 19:53:49
Да не существует в природе таких УЗО с номиналом 15мА
Конечно, опечатка под влиянием поста №4.
Так всеже как правильно - линии со стиралкой и посудомойкой раздельно, каждое под УЗО 16А 10мА или можно под одно 40А 30мА?
и
Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?
24.11.2008 в 20:21:24
martinen написал : Так всеже как правильно - линии со стиралкой и посудомойкой раздельно, каждое под УЗО 16А 10мА или можно под одно 40А 30мА?
Это зависит от того, насколько вы себя захотите обезопасить - 10мА в этом свете выглядит выгоднее.
martinen написал : Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?
Если подключена стационарно, то достаточно и двухполюсного автомата с УЗО 100-300мА на-пару. Если через розетку, то надобно УЗО или дифф на 30ма.
24.11.2008 в 20:56:21
Если подключена стационарно, то достаточно и двухполюсного автомата с УЗО 100-300мА на-пару. Если через розетку
Розеток не будет, распредкоробка.
А что если так(схема).
25.11.2008 в 08:45:26
avmal написал : А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Простой способ повышения безопасности- т.е. уменьшение тока сработки УЗО (не путать с тупым увеличением кол-ва УЗО одного номинала напр. 30мА). Есть устройство однодиновое например таймер или индикатор сетевого напряжения и т.д. потребляет ток 10мА, то его можно включить к нолю приходящему к УЗО и фазе выходящей из УЗО, отсюда получается что УЗО у нас будет иметь ток сработки 30мА-10мА=20мА. Можно получить и 15мА, конечно перед этой операцией нужно промониторить реальные токи утечки на данном участке сети.
avmal написал : Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.
цешки цифровой (в качестве аппаратуры) для данной операции хватит, специалиста по обслуживанию УЗО даже я хотел бы посмотреть (может я отстал уже есть спецы по обслуживанию 1Р АВ, только не те электрики которые их меняют, а именно по обслуживанию)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу