Kis написал : нули потребителей соеденены попарно

Разве? А не под общий зажим с разных сторон? В любом случае при манипуляциях с этими проводниками положено сначала отключить фазу на обе квартиры.

P.S. Вот когда на пакетник вместо нуля и фазы заведены две разные фазы на разные квартиры - это туши свет. Он и тух. :(

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

26.11.2008 в 11:03:01

ВТБ! написал : Разве? А не под общий зажим с разных сторон?

так точно, такая П-образная скоба с винтиком посередине. С обеих сторон вставляется по одному проводу, винт затягивается, прогибается и провода начинают слегка болтаться. Да дело не в этом. Хочу понять разницу питания квартир от одной фазы и от разных фаз. В чем фишка? Выровнять нагрузку по фазам можно и в первом случае и во втором. Только в первом риск поиметь 380 в розетке гораздо меньше, во всяком случае теоретически.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

26.11.2008 в 12:04:20

Kis написал : в первом риск поиметь 380 в розетке гораздо меньше

Зато риск поиметь пару сотен вольт на корпусе щита (и занулённой от щита техники) гораздо больше.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.11.2008 в 12:25:46

Крайние варианты:

  1. ноль на все 4 квартиры идет одним проводом (ответвлением) шлейфом по пакетникам. При разнофазном питании квартир есть большой риск ситуации "кошмар 380 в розетках" при обрыве или отвинчивании нулевого провода. А при питании всех квартир с одной фазы через общий ноль течет суммарный ток всех квартир. Но зато если хвостик отгорит, в квартирах просто погаснет свет.

  2. Нули на каждую квартиру идут из-под своего винтика на шине раздела PEN. Как при однофазном, так и при разнофазном питании, обрыв любого нуля (кроме магистрального) - "просто погаснет свет". Но при разнофазном - меньше нагрузка на соединение щитка с магистральным PEN и на PEN между этажами.

В обоих случаях, если нарушится соединение щитка с магистральным нулем - при однофазном питании будут полные 220В на корпусе щита, при разнофазном - от 0 до 220В (как сложатся мощности нагрузок в квартирах в данный момент) + "кошмар 380 в розетках". Но при разнофазном питании - меньше нагрузка на соединение щитка с магистральным PEN и на PEN между этажами, что несколько снижает риск отгорания. Да и вообще, соединение щитка с PEN обычно гораздо надежней, чем присоединения квартирных "хвостиков".

У Вас, Kis, вариант очень близок ко второму, очень тяжело оторвать одновременно нули на две квартиры от шины раздела, сохранив при этом их контакт между собой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

26.11.2008 в 12:44:16

Kamikaze написал : очень тяжело

С такими зажимами, как у автора, почти невозможно.

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

26.11.2008 в 12:46:51

ВТБ! написал : Зато риск поиметь пару сотен вольт на корпусе щита (и занулённой от щита техники) гораздо больше

Не понял, можно на пальцах объяснить?

Kamikaze написал : очень тяжело оторвать одновременно нули на две квартиры от шины раздела, сохранив при этом их контакт между собой.

Согласен, что такой вариант возможет только теоретически.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2008 в 12:52:15

sergey_sav написал : Достаточно отключить свои автоматы, что бы не принести беды спаренному соседу.

А зачем соседу фаза без нуля? :) Лучше и соседа фазы лишить - случайные контакты не исключены, что чаще всего и случается.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

26.11.2008 в 13:29:21

Kis написал : на пальцах

Если нарушится контакт нейтрали в стояке с шиной на корпусе щита. Как при этом сопротивление включённых потребителей (холодных нитей ламп накаливания, к примеру) будет соотносится с утечкой с корпуса щита на арматуру - дело тёмное. Если щит приварен к арматуре - ещё куда ни шло. Если два щита впритык (квартир на этаже много) - замечательно. А если "как всегда"...

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

26.11.2008 в 17:10:19

ВТБ понял, спасибо

0