Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

27.11.2008 в 00:10:33

Доброй ночи,помогите с одним вопросом:Есть распределительный ящик,на него приходит три фазы,ящик заземлён от шины.Нужно:поставить УЗО и автомат,от которого будет запитан однофазный насос с заземлением.Вопрос-если взять "0" и "землю" с приходящий шины будет ли работать УЗО?То есть и ноль и земля одно и тоже подключение.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 00:17:48

Что за шина?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 00:20:16

Xameleon написал : То есть и ноль и земля одно и тоже подключение.

Если ноль взять и пропустить через УЗО, а землю - мимо, то будет работать.

Сечение PEN-проводника по нормативам д.б. не менее 16 мм2 по алюминию, чтобы его можно было делить на "ноль и землю".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

27.11.2008 в 00:39:36

Шина-земельная,которая идёт по контуру помещения сечение примерно 50 мм2.То есть и ноль и землю беру с неё,только не под один болт,правильно?

0
URA!!!
URA!!!
Местный

Регистрация: 15.12.2005

Москва

Сообщений: 731

27.11.2008 в 00:52:46

Kamikaze написал : Если ноль взять и пропустить через УЗО, а землю - мимо, то будет работать.

+1

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 00:59:32

Xameleon написал : Шина-земельная,которая идёт по контуру помещения сечение примерно 50 мм2.То есть и ноль и землю беру с неё,только не под один болт,правильно?

Эта шина - пережиток старины, когда была система с изолированной нейтралью. Сейчас - рабочий ноль и защитный ноль должны идти совместно с фазными проводниками, а шина на стене - скорее шина дополнительного уравнивания потенциалов. Использовать ее как рабочий и защитный ноль - нельзя. Нужно тянуть их (по отдельности, пятипроводкой, или четырехпроводкой с PEN мин. 10 мм2 меди) от вышестоящего щитка вместе с фазами. При этом шина также будет соединять щитки, дублируя PEN.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

27.11.2008 в 01:01:03

Самая распространенная ошибка при монтаже УЗО - подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником

0
Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

27.11.2008 в 01:01:54

Просто везде это пишут,а я ноль и землю с одного места беру

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 01:05:18

Xameleon написал : Самая распространенная ошибка при монтаже УЗО - подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником

Речь идет о соединениях ПОСЛЕ УЗО. Правильно - разделять PEN на PE и N ПЕРЕД УЗО, не соединяя их потом ПОСЛЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

27.11.2008 в 01:07:44

вопрос стоял не в том что что нужно съделать,а в том будет ли работать? Это здание 60-х годом и является заводским помещением с расположенными в нем трёх фазными станками,есть только трёхфазные щиты,станки и всё

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 01:10:04

Xameleon написал : вопрос стоял не в том что что нужно съделать,а в том будет ли работать?

Мало данных.

Xameleon написал : Это здание 60-х годом и является заводским помещением с расположенными в нем трёх фазными станками,есть только трёхфазные щиты,станки и всё

И что, во всех щитах только три провода?

Система электроснабжения какая? TN, IT? 127/220? 220/380?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу