Al_Tsar
Al_Tsar
Новичок

Регистрация: 26.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

29.11.2008 в 14:18:32

Сосед собирается поставить щит в помещении, где в дальнейшем будет установлен газовый котел. Пытался объяснить что так делать, мягко говоря, не стоит - в ответ : "а ты мне пунктик в ПУЭ скажи, по которому это запрещено". Попытался найти - не получилось, хотя стопудово такой момент должен быть оговорен. Может кто знает?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

29.11.2008 в 15:10:04

Al_Tsar написал : Попытался найти - не получилось

Плохо пытались. В разделе №7 ПУЭ.

0
Al_Tsar
Al_Tsar
Новичок

Регистрация: 26.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

29.11.2008 в 15:14:11

Все понял, нашел. Тема закрыта.

0
Urii
Urii
Новичок

Регистрация: 22.03.2006

Москва

Сообщений: 49

18.02.2009 в 12:16:00

Однако, искал, но НЕ нашел такого, что нельзя! Где это,подскажите? Если в п.7.1., то там речь идет о электрощитовых ПОМЕЩЕНИЯХ, а это, не то же самое, что щиток с автоматами и счетчиком.

Тоже стоит вопрос, размещать ли щиток на кухне, где стоит газовый котел.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.02.2009 в 12:31:11

Как я это понимаю, есть ограничения по расстояниям от нагревательных приборов/источников, газовых/водяных труб до щитов/кабелей.

0
Urii
Urii
Новичок

Регистрация: 22.03.2006

Москва

Сообщений: 49

18.02.2009 в 12:46:29

Ну да, "Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м."

Однако, газопровод и газ.счетчик - это не котел!
Котел вообще считается взрывоопасной штукой или нет? Может, к нему должен пункт 7.3. или 7.4. применяться?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.02.2009 в 14:13:18

Urii написал : Котел вообще считается взрывоопасной штукой или нет?

Так же как и газовая плита, духовой шкаф, которые подключаются к эл-ву и в них заходит кабель. Кухня это взрывоопасное помещение?

0
Urii
Urii
Новичок

Регистрация: 22.03.2006

Москва

Сообщений: 49

18.02.2009 в 14:26:43

Ну не знаю... по идее, везде где есть газ - это уже потенциально взрывоопасно, но практически - безопасно. Так что же предыдущие ораторы за запрет такой нашли в пункте 7 ПУЭ, интересно?

0
bantik
bantik
Местный

Регистрация: 18.08.2007

Москва

Сообщений: 195

18.02.2009 в 15:31:05

А если пойти от обратного, от требований к установке Газового котла ) СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов") ) ?

ТРЕБОВАНИЯ к помещениям с газовыми водогрейными котлами: При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

  • высота не менее 2,5 метра ;
  • объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15м?;
  • помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
  • естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м помещения;
  • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение; (Минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв. дм на 17кВт установленной мощности);
  • при размещении в отдельном помещении на первом , в цокольном или в подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.

Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления.

Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.

Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.02.2009 в 15:48:02

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. То, что нашёл. Похоже господа перепутали Квартирный/коттеджный щиток с ВУ, ВРУ, ГРЩ; а также требования к помещению с корпусом щита.

0
Urii
Urii
Новичок

Регистрация: 22.03.2006

Москва

Сообщений: 49

18.02.2009 в 16:12:06

ну да, видимо перепутали. Да и про котел ничего особенного не сказано. Получается, можно ставить на расстоянии не менее 1 метра?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу