02.12.2008 в 00:04:41
Простоите за столь банальный вопрос ,просто пужны разницы в их технических характеристиках
04.12.2008 в 19:12:44
пользовался,но так и не понял,в обоих стоит защита от перегрузки и тепловая,так чем же руководствоваться во время монтажа при выборе защитного средства?
04.12.2008 в 20:26:58
Xameleon написал : в обоих стоит защита от перегрузки и тепловая
И не правда Ваша... Смотрите параметры конкретных аппаратов, а не просто АЕ и АП... У АЕ1031-2 только тепловой расцепитель.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.12.2008 в 21:33:14
sergey_sav написал : Смотрите параметры конкретных аппаратов, а не просто АЕ и АП... У АЕ1031-2 только тепловой расцепитель.
И только один полюс, например ... :) А у АП есть возможность регулировки теплового расцепителя.
04.12.2008 в 23:18:41
avmal написал : А у АП есть возможность регулировки теплового расцепителя.
Чем я и воспользовался на даче на вводном АП50...:o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.12.2008 в 23:35:53
sergey_sav написал : И не правда Ваша...
Отчего же? И "защита от перегрузки и тепловая" в АЕ1031-2 есть :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.12.2008 в 23:39:40
Kamikaze Структура условного обозначения автоматических выключателей АЕ 1031: АЕ1031 - Х ХХХ АЕ1031 - Автоматический выключатель АЕ 1031 на номинальный ток 25 А, однополюсный Х - Цифра. Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока: 1 - электромагнитный и тепловой, 2 - тепловой. ХХХ - Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения.
PS. Я имел в виду мгновенный расцепитель... сорри От перегрузок есть
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.12.2008 в 23:45:27
Kamikaze написал : И "защита от перегрузки и тепловая" в АЕ1031-2 есть
Тепловая защита защищает от перегрузки. :)
04.12.2008 в 23:51:36
2Xameleon Зайдите на сайт КЭАЗа, скачайте даташиты на АЕ-шки и АП-шки - и сравните ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.12.2008 в 20:28:34
если я правильно понял,они ещё различаются количеством включений-отключений,у АП оно явно больше и поэтому его лучше устанавливать в те места где оборудование не постоянно будет находится под нагрузкой а с частой пириодичностью включения,я правильно понял?
05.12.2008 в 20:36:06
Вообще то нагрузку лучше включать и отключать выключателями, пускателями..., а на автоматы защиты возложить их основную функцию. Вы для какого щита подбираете АВ?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.12.2008 в 00:26:12
я не для конкретного шкафа,а для себя,что бы при зборке не долго думать,а то что вы сказали про подачу напруги через контакты ПМЕ,это как бы прописная истина.
08.12.2008 в 10:18:40
Xameleon написал : если я правильно понял,они ещё различаются количеством включений-отключений,у АП оно явно больше
Не анализировал их характеристики (так как давно использую только импорт), но почитав эту тему, подумал вот о чём: 1) У АП есть регулировка теплового расцепителя. Правда, и АЕ бывают с такой регулировкой. 2) У АП повышенная износостойкость. 3) У АП кнопочки (а не рычажок). Это же всё признаки автомата защиты двигателя!
А ещё помню, на ЛЭМЗе, где я работал в 90-ые, маленькие пресса запускались непосредственно автоматами АП.
08.12.2008 в 10:24:56
Юрка написал : Это же всё признаки автомата защиты двигателя!
АП и задумывался изначально Курском для этих целей, что видно и из названия - Автоматический Пускатель.
08.12.2008 в 10:34:43
avmal написал : АП и задумывался изначально Курском для этих целей, что видно и из названия - Автоматический Пускатель.
Вот! А ещё у АП легко поставить под крышку вспомогательные контакты для цепей управления. Это тоже роднит его с пускателем.