Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

02.12.2008 в 00:04:41

Простоите за столь банальный вопрос ,просто пужны разницы в их технических характеристиках

0
Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

04.12.2008 в 19:12:44

пользовался,но так и не понял,в обоих стоит защита от перегрузки и тепловая,так чем же руководствоваться во время монтажа при выборе защитного средства?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.12.2008 в 20:26:58

Xameleon написал : в обоих стоит защита от перегрузки и тепловая

И не правда Ваша... Смотрите параметры конкретных аппаратов, а не просто АЕ и АП... У АЕ1031-2 только тепловой расцепитель.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2008 в 21:33:14

sergey_sav написал : Смотрите параметры конкретных аппаратов, а не просто АЕ и АП... У АЕ1031-2 только тепловой расцепитель.

И только один полюс, например ... :) А у АП есть возможность регулировки теплового расцепителя.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.12.2008 в 23:18:41

avmal написал : А у АП есть возможность регулировки теплового расцепителя.

Чем я и воспользовался на даче на вводном АП50...:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.12.2008 в 23:35:53

sergey_sav написал : И не правда Ваша...

Отчего же? И "защита от перегрузки и тепловая" в АЕ1031-2 есть :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.12.2008 в 23:39:40

Kamikaze Структура условного обозначения автоматических выключателей АЕ 1031: АЕ1031 - Х ХХХ АЕ1031 - Автоматический выключатель АЕ 1031 на номинальный ток 25 А, однополюсный Х - Цифра. Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока: 1 - электромагнитный и тепловой, 2 - тепловой. ХХХ - Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения.

PS. Я имел в виду мгновенный расцепитель... сорри От перегрузок есть

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2008 в 23:45:27

Kamikaze написал : И "защита от перегрузки и тепловая" в АЕ1031-2 есть

Тепловая защита защищает от перегрузки. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.12.2008 в 23:51:36

2Xameleon Зайдите на сайт КЭАЗа, скачайте даташиты на АЕ-шки и АП-шки - и сравните ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Xameleon
Xameleon
Новичок

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

05.12.2008 в 20:28:34

если я правильно понял,они ещё различаются количеством включений-отключений,у АП оно явно больше и поэтому его лучше устанавливать в те места где оборудование не постоянно будет находится под нагрузкой а с частой пириодичностью включения,я правильно понял?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 20:36:06

Вообще то нагрузку лучше включать и отключать выключателями, пускателями..., а на автоматы защиты возложить их основную функцию. Вы для какого щита подбираете АВ?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.