В общем: у человека на участке два дома. Питание на первый со столба, а на второй дом с первого дома (просто перекинуто от щита к щиту). Мы сделали проводку в этом втором доме. В частности поставили узо. Вроде все ок. Через пару дней стал человек жаловаться что узо выбивает (на основном щите в первом доме, но это не суть важно). Все обесточивается, он идет к щиту и включает систему. Все работает. Через пару часов опять все выбивает. И так пару раз в день. Через некоторое время узо отрубилось и уже больше включаться отказалась. Ну человек стал искать причину и в итоге смог запустить все только когда отрубил все(!) автоматы во втором щите. Тогда общее узо основного щита согласилось включиться. Ну мы приехали, стали смотреть что к чему. Действительно если включаем автоматы, то узо вышибает. Ну что делать? Явно где-то утечка. Стали смотреть на какой конкретно линии. Все отсоединили, стали по очереди подключать. Где, мол, выбъет. Нашли. Одна из линий. Ну разобрали ее всю, осмотрели, вроде все ок (причем выбивало при подсоединении нуля данной линии. отключение же/включение автомата ни на что не влияло. лишь отрубив все автоматы в щите можно было добиться того же эффекта). Собрали линию обратно, все включилось, все работает. Уехали. На следующее утро звонок: опять все вырубилось, опять пришлось отрубить все автоматы второго щита, только тогда основное узо согласилось работать. Приезжайте, устранаяйте быстро. Ну приехали. Рисковать не стали. Убедились что все дело в той же конкретной линии. Переложили ее всю с нуля. Все заработало. День, два, три. Ок все. Месяц(!) прошел. Вчера звонит, говорит, опять все началось сначала. Отрубилось узо. Согласилось включиться только когда отрубаешь автомат (не все на этот раз, а только один какой-то конкретный). Вот опять поедем смотреть. В общем хлопот полон рот. Вопрос собственно такой. В чем может быть причина? Что можно сделать чтобы убедиться что с УЗО проблем не будет? Можно ли промерять все линии на предмет утечки тока? Или может еще нужно что-то проверить? Узо может плохое? Как может быть с автоматом связано? Помогите советом плиз.