Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.12.2008 в 17:03:53

СП 31-110-2003 9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2008 в 17:11:37

Jeny написал : т.е. вводный автомат можно смело менять на 46 А, а на плиту на 32 А.

И кто ж это Вам позволит?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Jeny

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

03.12.2008 в 17:14:22

Пару лет назад интересовалась у электрика из управляющей компании - 500 р и можно все поменять.

0
Аватар пользователя
Jeny

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

03.12.2008 в 17:17:24

На квартиры кабель строители проложили правильный, но наверное съэкономили на общедомовом подключении и ограничили мощность квартир автоматами.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2008 в 17:29:50

Jeny написал : наверное съэкономили на общедомовом подключении и ограничили мощность квартир автоматами.

Если дом проектировался до введения новых нормативов, то на квартиру выделялось 7 кВт (если не вру...), так что не экономия, а полное соответствие с проектом.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.12.2008 в 22:13:39

Jeny написал : Одна фаза 10 квт- 46 А - 6 кв.мм

46А не найдете, есть С40 и С50. Если будете ставить С50 - провод 3х10!

0
Аватар пользователя
Взводатор

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

04.12.2008 в 10:06:54

Jeny написал : Все таблицу нашла!!! Одна фаза 10 квт- 46 А - 6 кв.мм Три фазы 10 квт - 16 А - 2.5 кв.мм

Ответ неполный.

Одна фаза 10 квт- 46 А - 6 кв.мм - это для кабеля вмурованного в стену при t°=25°C. Если он в гофротрубе или есть участок в гофре/трубе/коробе, то сечение должно быть 10мм2 при 20% запаса и 16мм2 при 30% запаса. 20% запаса, т.е. 10мм2 вполне достаточно. Для трехфазной сети достаточно 1.5мм2 при вмурованной прокладке, но 2.5мм2 предпочтительнее и необходимо при прокладке в гофре/трубе/коробе.

Таблицы для подбора сечения - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/current.html Программа выбора сечения - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

0
Аватар пользователя
STQQ

Местный

Регистрация: 12.03.2019

Москва

Сообщений: 0

12.03.2019 в 10:22:18

СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА

10.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для их питания (15.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

12.03.2019 в 10:49:16

STQQ, Сколько лет Вам было в 2008 (!!!) году? Задолбали уже некроманты...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).