02.12.2008 в 22:00:24
Объясните, плиз, что делать, если: дом (частный) заземлен (арматурина толстенная полтора метра забита в землю), провода трехжильные, розетки все с заземлением, но периодически дергает током то от радиатора отопления, то от водопроводного крана, который неподалеку от розетки. Был случай, что один провод к розетке, как сказал электрик "пробило на землю" - счетчик крутился, как сумасшедший при всех выключенных потребителях. На счетчике автоматы без УЗО, надеялись, что заземление - это панацея.
03.12.2008 в 08:46:18
Natalia N. написал : что делать
Почитать тему "Help по заземлению и безопасности!". Из поста 9 Вы узнаете, что само по себе заземление без зануления и УЗО не защищает и даже запрещено. Из постов 22, 23 - основные характеристики, отличия и принципы построения двух возможных в частном доме систем заземления и исходя из местных условий (сечения проводов ввода, состояния ВЛ) сможете выбрать подходящую. Из поста 41 - почему может появляться разность потенциалов между заземленными электроприборами и сторонними проводящими частями, водопроводом, батареями etc и как это предотвратить. Почитав другие посты Вы узнаете много другого полезного и важного. Как минимум, необходимо установить УЗО с уставкой до 30мА приличного производителя.
Natalia N. написал : надеялись, что заземление - это панацея.
Увы, у многих в головах сидит эта порочная мысль :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.12.2008 в 14:42:37
Kamikaze написал : Почитать эту тему. Из поста 9 Вы узнаете, что само по себе заземление без зануления и УЗО не защищает и даже запрещено.
Спасибо, узнала. Только не поняла, чем заземление должно отличаться от зануления:-((( "Наглухо заземленная нейтраль" у нас вкопана рядом с домом и к ней идет толстый железный (люминевый?) провод (почему-то неизолированный) от ввода в дом и, надеюсь, что и от щитка и от розеток тоже. Вроде бы все уму. Или надо все сразу - заземление, зануление и УЗО? С УЗО более-менее понятно, купим и поставим, а вот зануление - пока вопрос темный. Непонятно, куда нулиться. Может быть, Вы посоветуете какую-нибудь книжку или сайт, типа "справочник по электрике для октябрят". Потому что здешние дискуссии очень интересны, но не очень понятны непосвященному, вроде бы и хелп, но больше для специалиста, которому этот хелп не так сильно и нужен. А нужен он более обычному юзеру, т.к. проконтролировать процесс никогда не лишне.
03.12.2008 в 15:29:24
Выкладываю пару простеньких рисуночков- схемку щита. Провода сверху - со столба.Проследите за PEN (совмещённый рабоче-защитный ноль) и N (рабочий ноль). У вас должно быть либо TN, либо TT схема.
судя по описанию у вас ТТ без УЗО и у вас не подключены к шине PE все металл. конструкции (водопровод, отопление).
03.12.2008 в 17:17:10
2dinamit007
Спасибо за схемы, буду сравнивать и разбираться. Сразу непонятки - перед счетчиком тоже автомат? У нас его нет, но это, наверное, несущественно. К металл. конструкциям ничего не подключалось:-( Ужос. Будем искать...
03.12.2008 в 22:06:37
Natalia N. написал : У нас его нет, но это, наверное, несущественно.
А после счётчика общий есть? Если нет и вы добавляли лишние автоматы паралельно проектным, тогда Энергосбыт идёт к вам!
Natalia N. написал : К металл. конструкциям ничего не подключалось
А вот это уже жесть и не малость. Если жить охота, надо реконструировать. Хотелось бы увидеть фото вашего щитка. Какое сечение вводного кабеля и какой материал кабеля (алюминий, медь)? А тему "Help по заземлению и безопасности!" советую прочитать от начала до конца!
04.12.2008 в 14:50:00
dinamit007 написал : Если жить охота, надо реконструировать.
Дык охота, наверное:-) Вечером попробую сфотографировать щиток. Из металлоконструкций имеется каркас лестницы (стоит на стяжке, а стяжка на земле, но по керамзиту), радиаторы и обратка отопления (стояки пока тоже металлические, но будем менять). Фундамент дома сборный, арматура только в монолитной ленте, должны еще быть арматурные пояса, но судя по общей картине бедствия, их, скорей всего, забыли сделать. Да, в перекрытиях еще должна быть арматура, это заводские плиты. Теперь это все хозяйство надо каким-то образом собрать до кучи и подключить к земле?
04.12.2008 в 15:08:28
Обязательно присоединить открытые металлические конструкции (водопровод, лестница, отопление)
Natalia N. написал : арматурина толстенная полтора метра забита в землю
Ерундовый заземлитель! четыре-пять трёхметровых уголков со стороной 50 мм было бы получше. Поищите но форуме про заземлители. Хороший заземлитель позволит выровнять потенциал шины заземления с грунтом. Арматуру тоже желательно подключить, только это, когда ремонт окончен, практически нереально. Дом не монолитный? Если есть подвал, подключитесь хотя бы к арматуре плит перекрытия.
Natalia N. написал : Вечером попробую сфотографировать щиток.
Жду фотку.
04.12.2008 в 15:34:43
dinamit007 написал : Обязательно присоединить открытые металлические конструкции (водопровод, лестница, отопление)
А если лестница сверху обшита деревом, это ничего?
dinamit007 написал : Ерундовый заземлитель! четыре-пять трёхметровых уголков со стороной 50 мм было бы получше.
Спасибо, уже проясняется в мозгах, забьем и уголки обязательно.
04.12.2008 в 20:35:45
Natalia N. написал : А если лестница сверху обшита деревом, это ничего?
нормально
Natalia N. написал : забьем и уголки обязательно.
соединять между собой сваркой (если на века)
05.12.2008 в 18:06:26
Вот фотки щитка, сделаны телефоном. Если можно что-либо понять при таком качестве, прокомментируйте, пожалуйста.
05.12.2008 в 19:16:26
Качество, конечно, не очень. Номиналы не разобрать. Но, сдается, что минимальный на 25А. И до "боли знакомый" Мульти-9. Интересно, какого года щиток? В руках бы автоматы подержать. Огромная партия "паленки" разбежалась по просторам нашей общей бывшей Родины. А по поводу заземления надо не с забивания уголков начинать, а хотя бы сообщить: какой грунт, на какой глубине грунтовые воды. Определиться со схемой: ТТ или ТN-C-S? Тогда и заземлитель примерно посчитать можно.
05.12.2008 в 19:23:56
АА написал : Номиналы не разобрать. Но, сдается, что минимальный на 25А.
Очень даже можно разобрать - три по 40А, один 25А и один на 50А. По-видимому, самое маленькое сечение разводки - 4 квадрата. По электроплите в каждой комнате без розеток и освещения ... :)
А голубой цвет предназначен для нулевого провода, но никак не для фазы.
05.12.2008 в 19:28:13
avmal написал : Очень даже можно разобрать - три по 40А, один 25А и один на 50А. По-видимому, самое маленькое сечение разводки - 4 квадрата. По электроплите в каждой комнате без розеток и освещения ...
Во какой глазастый. А я в очках с трудом, только когда фотку скопировал и увеличил. Но интуиция, значит, не подвела.
А голубой цвет предназначен для нулевого провода, но никак не для фазы.
Эта ориентация считается нормальной для специалистов, собирающих подобные щитки :)
05.12.2008 в 19:43:09
АА написал : Во какой глазастый. А я в очках с трудом
Так я потому и разглядел, что очки снял. :p