05.12.2008 в 10:39:45
Подскажите, пожалуйста, модель вентилятора для принудительной вытяжки из санузла. Вентканал начинается в туалете. Ванная комната вентилируется через туалет. Хочу включение вентиляции по: свету в ванной, влажности, принудительно, и выключение по таймеру после выключения света (при условии, что нормальная влажность или функция работы по влажности выключена).
08.12.2008 в 20:20:49
S&P Silent-100 CHZ
08.12.2008 в 20:23:24
Серия IN бытовых вентиляторов O`ERRE .
В зависимости от модели: выключение по таймеру; включение по сигналу от датчика влажности; включение от датчика присутствия человека.
4 типоразмера, 18 исполнений (отличаются функциями).
Их у нас есть :-)
11.12.2008 в 11:32:16
А что скажете про Vents? Судя по их
12.12.2008 в 09:43:12
mishgun написал : А что скажете про Vents?
Менял их не реже раза в год-полтора на кухне. После сдыхания третьего плюнул на жабу и купил S&P Silent 200.
Купил бы раньше, но мне уж очень нравилась фича "дерни деточка за веревочку, вентилятор и заработает", такого нету у серьёзных производителей. В итоге для S&P cделал сам "веревочку" из двухжильного провода с выключателем от настенного бра на конце.
12.12.2008 в 10:57:35
Александр Ро написал : Менял их не реже раза в год-полтора на кухне. После сдыхания третьего плюнул на жабу и купил S&P Silent 200.
А что с ними происходило? Дохли, шумели? У нас я видел по магазинам только эти Вентс, правда особо не присматривался, но сейчас ремонт подходит к стадии вентиляции и, соответственно, озадачился выбором.
13.12.2008 в 10:53:51
mishgun написал : А что с ними происходило? Дохли, шумели?
Именно. Подшипники скольжения -- это зло.
14.12.2008 в 16:43:20
mishgun написал : А что скажете про Vents?
Про Vents и S&P ни плохого, ни хорошего не скажу. А вот O`ERRE нередко поставляем. Правда, один из них, Ventilor 20/8 (на 450 кубов), умер через полтора года. Но стоял он в серверной, и пахал в режиме non-stop все это время (ничего другого туда было не поставить, даже мобильник). Заменили. Уже третий год пашет (тьфу-тьфу :) )
15.12.2008 в 19:41:00
Подскажите еще уважаемые, большая ли разница между вентилятором с обратным клапаном и с автоматическими шторками?
10.01.2009 в 17:16:01
подскажите, пожалуйста, чем вентилятор silentis 10 cata отличается от S&P Silent-100? просто фирмы разные? или это разные вентиляторы с разными техническими характеристиками?