макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

10.12.2008 в 00:39:30

Здравствуйте. Делаю мини гостиницу на 10 номеров.и возник вопрос по узо.я хотел-бы ставить на каждые две комнаты по 2- узо на свет и розетки.но хозяин взвыл-дорого узо стоят.ну я думаю может хватит вводного 32А-0.3ма. ввод 3-х фазный.гостиница наполовину деревянная наполовину гипса.провод ввг 1.5 свет 2.5 розетки, проложен в пластиковой гофре.дозы скрутка + сверху винтовой клемник. Нагрузка в среднем 15кв.автоматы 25 А розетки,10А свет. Заранее спасибо за Ваши отзывы.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

10.12.2008 в 00:51:08

А что такое 0,3ма?
Может быть 0,3 А?

Если на вводе будет стоять на 300мА, то от пожара это защитит, но от поражения электрическим током - нет.
Вообще-то сколько и каких УЗО ставить должны были граммотные люди в проекте написать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2008 в 09:45:43

Из общих соображений нужно поставить одно противопожарное УЗО на все. Дальше на свет ставить УЗО не обязательно, т.к. предполагается, что вероятность прикосновения к световым приборам низка. Далее. Можно обойтись и одним УЗО на 30мА, если оно пройдет по току и по утечкам будет держать. Будут, правда, трудности локализации в случае отключения УЗО. Поскольку питание 3-х фазное, то минимум на каждую фазу по такому УЗО нужно поставить. А автоматы на каждую комнату, иначе срабатывание УЗО отключит сразу треть номеров. 5кВА на фазу, это 25А, пропустить почти любое УЗО. Думаю так. Опять же, многое зависит от разводки, расположения шкафов и т.п.

0
макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

10.12.2008 в 10:04:27

Да грамотные люди должны были в проекте то написать.но не написали вот незадача. Vladimg-спасибо. Но не совсем понятно хватит мне одного вводного узо 0.3-а чтобы защитить объект или все же ставить на каждую группу однофазные.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

10.12.2008 в 10:57:02

макс13 написал : на каждую группу однофазные

Входное четырёхполюсное УЗО 40-63А/100-300мА типа S. Если УЗО типа S не пройдёт по бюджету, тогда обычное на 300мА.

Для розеток и освещения ванных/душевых, подвала, чердака, наружного освещения три двухполюсных УЗО 40А/30мА - по одному на фазу. Автоматы на эти группы освещения - двухполюсные.

Потолочные светильники комнат и коридоров запитать мимо УЗО 30мА, автоматы и однополюсные сойдут. Номинал автоматов на розетки желательно снизить до 16А или хотя бы до 20А, характеристика В.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2008 в 14:22:37

Полностью согласен с ВТБ. Готовый проект! Автоматы двухполюсники весьма полезны, т.к. даже с выключенной фазой УЗО может отключаться, если ток будет течь с нуля на РЕ. Бывает часто. Попутно вопрос к ВТБ по поводу УЗО типа S. У меня проблема (есть тема в этом форуме) когда УЗО отключается при откинутых ВСЕХ отходящих проводах. Это 3-х фазное УЗО на 30 мА. А на 300 мА стоит, но не уверенно. Я предполагаю наводки по шине N из-за того, что, возможно, нуль не соединен с контуром заземления, хотя по проекту система TN-C-S. УЗО типа S, как я понимаю, более помехозащищенное. Это было простым выходом, т.к. делать перемычку не по проекту нежелательно, менять проект - не мое дело. Загрубить УЗО - самый лучший выход. Подскажите.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.12.2008 в 14:28:30

макс13 написал : Нагрузка в среднем 15кв.автоматы 25 А розетки,10А свет.

Это в гостиничном номере? АВ25А на розетки?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

10.12.2008 в 18:12:09

ВТБ! спасибо вам большое за хороший и развернутый ответ.Буду думать.

sergey_sav написал : Это в гостиничном номере? АВ25А на розетки?

представте себе и такое бывает......

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.12.2008 в 18:27:18

Vladimg написал : У меня проблема (есть тема в этом форуме) когда УЗО отключается при откинутых ВСЕХ отходящих проводах. Это 3-х фазное УЗО на 30 мА. А на 300 мА стоит, но не уверенно.

Что за УЗО? Производитель? Модель?

ВТБ! написал : Если УЗО типа S не пройдёт по бюджету, тогда обычное на 300мА.

Лучше ставить S. Тем более что по нормативке нужна задержка при каскадировании УЗО.

Vladimg написал : Дальше на свет ставить УЗО не обязательно, т.к. предполагается, что вероятность прикосновения к световым приборам низка.

Представьте: испортился дешёвый китайский светильник на лестнице, или на улице вода попала, а плафон криво стоял, или при обслуживании электрик перепутал, или пришли кондиционер ставить и лишний провод куснули - сработало УЗО, и вся гостинница в темноте. Поэтому на ввод S 0,3А, а все остальные группы (и освещение и вентиляция) - под обычные УЗО 0,03 - 0,1А.

0
макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

11.12.2008 в 21:42:14

Я понял что на вводе нужно ставить УЗО типа S 0.3. А дальше думаю на каждую фазу однофазные 0.03. После автоматы по группам (20-10А). Как думаете нормальная защита или надо еще в группах узо использовать?

0
макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

11.12.2008 в 22:51:18

Smily написал : Лучше ставить S.

Ужассссссссс 200$.:eek:Меня заказчик честно говоря не поймет.Что делать.??????? Нет у нас в крыму пока таких понятий- к сожалению, что-б 200$ да за коробочку:scare. Как быть:help.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу