И я так думаю, и профессионалы, к которым я обращался. Сегодня я поеду на объект и повторю опыт. Проверю токи утечки тестером, посмотрю, что твориться на нуле относительно земли осциллографом. Пока же объясняю этот феномен только наводками. Это УЗО ставилось на место главного. Я подозреваю, что нуль от воздушной линии не заземлен. Перед УЗО стоят стабилизаторы Штиль на 12кВА в каждой фазе, нагрузки нет. Судя по схеме, никаких защитных элементов от повышения напряжения не установлено. Противогрозовой защиты также нет. В такой ситуации на нулевом проводе могут быть большие наводки. Возможно от них УЗО и срабатывает. Как только я отсоединяю нуль, УЗО не отключается. УЗО фирмы Легран. Я его проверял в мастерской, оно работает нормально, т.е. при отсутствии нагрузки не срабатывает, Тест работает.