madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

10.12.2008 в 13:07:06

Ситуация такая: торговый зал, имеются потолочные светильники, одни из которых галлогеновые 20Вт, е другие металогалогеновые 50Вт. идущие через трансформатор, общая нагрузка около 1кВт, Ставлю диммер legrand Valena 100-1000W. В результате при регулировании галлогеновые лампы диммеруются но при низком освещении наблюдается мерцание, а металогалогеновые остаются яркими, но некоторые могут гаснуть полностью. В чём подвох? Вроде диммер расчитан для галогенок, Как быть?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.12.2008 в 18:30:20

Не регулируют тиристорными регуляторами напряжение на первичной обмотке трансформатора. Видимо в Вашем случае-тиристорный.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.12.2008 в 19:43:49

металогалогеновые - это газорязрядные лампы, со всеми вытекающими

0