mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

14.12.2008 в 18:31:25

Для УЗО безразлично, где "ноль", а где "фаза". Мне видится другое: при новом монтаже, были восстановленны контактные соединения.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.12.2008 в 18:44:48

mww08 написал : Для УЗО безразлично, где "ноль", а где "фаза".

Для электромеханического, но не для электронного.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

14.12.2008 в 18:57:07

avmal написал : Для электромеханического, но не для электронного.

Позвольте с Вами не согласиться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.12.2008 в 19:15:24

mww08 написал : Позвольте с Вами не согласиться.

Ради бога - ваше право.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

14.12.2008 в 22:42:27

avmal написал : но не для электронного.

Рассказывайте, не таите... И про задержку размыкания N полюса в трёхфазных узо расскажите, если есть достоверные данные.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.12.2008 в 23:06:53

Arr написал : Рассказывайте, не таите...

Вообще-то я имел ввиду подключение входа и выхода УЗО ... :o

0
age73
age73
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Минск

Сообщений: 20

15.12.2008 в 08:53:43

Для УЗО безразлично, где "ноль", а где "фаза".

Ели бы было безразлично, то на УЗО и диф. автоматах не подписывали бы "ноль". А что касается станка, вопрос - для того, чтобы нормально работало УЗО, необходима изолированная земля, а на движке она объеденина с "нолём"? Я правильно понял? И если всё правильно, то в заземлении нет необходимости?

0
Vasss
Vasss
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 426

15.12.2008 в 10:01:17

У меня была проблема с УЗО на стиралку, вышибало. Переехал в квартиру с "землей" и УЗО, без земли все было нормально. Вскрывал стиралку, перебирал все провода, все соединения. Снова все собрал - больше не выбивало. Нашел в стиралке несколько спорных соединений, изолировал дополнительно. Работает пятый год....

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

16.12.2008 в 17:54:38

avmal написал : Вообще-то я имел ввиду подключение входа и выхода УЗО

Для электронного УЗО - да. Для электромеханического даже это безразлично.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2008 в 18:34:26

mww08 написал : Для электронного УЗО - да. Для электромеханического даже это безразлично.

Именно это я и имел ввиду. :)

avmal написал : Для электромеханического, но не для электронного.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

17.12.2008 в 17:44:32

Я рад, что мы пришли к единному мнению.

0