Делаю разводку розеток в квартире в щиток приходит 4 линии,провод сечением 2.5кв каждая линия защищена своим автоматом на 16А перед автоматами стоит узо на 63А,вопрос подскажите пожалуйста можно-ли на нейтраль узо вывести 4 провода
11.12.2008 в 13:59:21
Делаю разводку розеток в квартире в щиток приходит 4 линии,провод сечением 2.5кв каждая линия защищена своим автоматом на 16А перед автоматами стоит узо на 63А,вопрос подскажите пожалуйста можно-ли на нейтраль узо вывести 4 провода
11.12.2008 в 14:05:28
sashkm
Поставьте шину и разводите N на ней.
Следование моим советам вредит кошельку
11.12.2008 в 14:14:40
Аналогично поступите и с фазой.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.12.2008 в 14:23:17
sergey_sav написал : Аналогично поступите и с фазой.
А это-то зачем, если под каждый фазный провод своя дырка в автомате имеется?
sashkm написал : можно-ли на нейтраль узо вывести 4 провода
Можно, если обжать все жилы в изолированный втулочный наконечник. Думаю, что 2х6 подойдет. А обжать и пассатижами можно - хорошая протяжка клеммы УЗО доделает свое дело.
11.12.2008 в 14:29:12
спасибо за советы наконечник типа такого?
11.12.2008 в 14:33:55
sergey_sav
Зачем? Для фазы гребёнка удобнее и безопаснее. А блок шин с крышечкой и дороже, и места больше займёт.
Следование моим советам вредит кошельку
11.12.2008 в 14:52:48
sashkm написал : наконечник типа такого?
Ага. Только на два провода.
11.12.2008 в 15:08:31
avmal написал : хорошая протяжка клеммы УЗО доделает свое дело
Уважаемый, зачем советовать такую чушь? Если провода гибкие, многопроволочные - согласен, доделает. А если моножилы совать, то надеяться на это не стОит.
11.12.2008 в 15:24:56
Alex_Penza написал : если моножилы совать, то надеяться на это не стОит.
Если совать, то не стОит, а если перед этим и обжать, то контакт будет обеспечен надежный. Даже более надежный, как мне кажется, чем с многопроволочными жилами - с многопроволочными жилами надо обязательно протяжку дополнительную через неделю-месяц делать, а с моножилами все будет изначально обжато.
11.12.2008 в 15:59:55
avmal написал : Ага. Только на два провода.
ага понял... 4 провода в 2 двойных наконечника
11.12.2008 в 16:06:28
sashkm
Эти наконечники для многопроволочных жил. Не поддавайтесь на провокацию avmal: потом он же объяснит Вам, почему это соединение должно быть разборным и посоветует автоматы 1P+N. :D
Следование моим советам вредит кошельку