а что остается тогда...все 4 провода на 1 выход N УЗО пихнуть?
или еще вариант взять 2 УЗО по 40А
по две линии на каждое узо
на каждую линию по 16А автомат
входной в квартиру автомат у меня 1+N 50А
11.12.2008 в 16:09:00
а что остается тогда...все 4 провода на 1 выход N УЗО пихнуть?
или еще вариант взять 2 УЗО по 40А
по две линии на каждое узо
на каждую линию по 16А автомат
входной в квартиру автомат у меня 1+N 50А
11.12.2008 в 16:10:55
avmal написал : А это-то зачем, если под каждый фазный провод своя дырка в автомате имеется?
ВТБ! написал : Зачем? Для фазы гребёнка удобнее и безопаснее.
А где автор упомянул о гребёнке или о расположении автоматов? Если не прав, сорри...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.12.2008 в 16:20:41
так все-таки сколько проводов можно безболезненно подсоединить к выходу автомата понятно что 1 лучше а если 2 или 3 - уже криминал?
11.12.2008 в 16:24:06
2sashkm Не более двух одного сечения.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.12.2008 в 16:29:39
sashkm
Два равного сечения. Но зависит и от модели. Это не ABB F200? ;)
а что остается тогда
Латунная шина или на штатное место в щитке, или на DIN-рейку. Двухполюсные автоматы. :)
Следование моим советам вредит кошельку
11.12.2008 в 16:37:13
узо домовой,провод nym 3 на 2.5
11.12.2008 в 16:49:12
sashkm написал : ага понял... 4 провода в 2 двойных наконечника
Нет, не правильно - 4 жилы в один двойной наконечник.
ВТБ! написал : Эти наконечники для многопроволочных жил.
А 4 жилы это уже не МНОГО- ?
sergey_sav написал : А где автор упомянул о гребёнке или о расположении автоматов?
Тут.
sashkm написал : каждая линия защищена своим автоматом на 16А перед автоматами стоит узо на 63А
ВТБ! написал : Двухполюсные автоматы.
1Р+N. Зачем же так варварски относиться к свободному месту в щитке?
ВТБ! написал : он же объяснит Вам, почему это соединение должно быть разборным и посоветует автоматы 1P+N.
Не объяснит потому, что автоматы 1Р уже стоят и хирургическое вмешательство нежелательно. :(
11.12.2008 в 18:55:09
Уважаемые Гуру, а не подскажете документик, где запрещено более двух проводов подключать к одному зажиму автомата? Буду признателен.
11.12.2008 в 19:14:42
mww08 написал : а не подскажете документик, где запрещено более двух проводов подключать к одному зажиму автомата?
Отчего же запрещено? Подключайте ради бога - вон в малопроволочной жиле целых семь проводов, а в многопроволочной, так замучаешься считать.
Зажим должен обеспечить НАДЕЖНЫЙ контакт и если вы это сможете обеспечить, то никто возражать не будет.
11.12.2008 в 19:16:33
ПУЭ п. 3.4.7
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.12.2008 в 19:19:06
mww08 написал : Уважаемые Гуру, а не подскажете документик, где запрещено более двух проводов подключать к одному зажиму автомата? Буду признателен.
Это оговаривается производителем автоматов. А он в свою очередь должен выполнять ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. Кстати, крутящий момент - тоже указывается, так-что крутить надо динамометрическим инструментом. А если вручную, то с метрологическим сертификатом, что вы "рукой всё чуствуете" с достаточным класом точности :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу