В прошлом месяце силами электриков провели отдельный кабель 3х1.5 для стиральной машины. Сейчас планирую купить встраиваемый электрический духовой шкаф мощностью до 3.6 кВт, ток получается 3600/220=16А Одновременно включать духовку и стиральную не буду. Выдержит ли кабель?

Еще вопрос. От щитка до ванной проведен кабель. На конце кабеля у ванной установлена внешняя розетка для стиральной машины. Кабель на половине длины имеет разрыв для ответвления в большую комнату для аудио/видео техники + ответвление на ещё одну розетку в кладовой. Ответвление сделано скрутками и замотано изолентой. Всё в коробке. Электрики сказали, что лучше делать скрутки, нежели соединение через клемники (которые я купил). Далее, если нагрузка допустима, будет уже второй разрыв у ванной с ответвлением на кухню для духовки. Правильно ли так делать?

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.12.2008 в 10:14:00

Кабель выдержит. Если не подделка и приличного качества. И если протянут напрямую от щита к стиралке/духовке.

Но так делать ответвления нельзя. Рискуете погореть. Или берите в руки паяльник и пропаивайте скрутки. Или лучше тяните дополнительный кабель на духовку.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2008 в 10:26:04

crius написал : Электрики сказали, что лучше делать скрутки, нежели соединение через клемники (которые я купил).

Наверное такие клеммники, что скрутка оказалась надёжнее... ;)

По поводу нагрузки на кабель 3*1,5 АВ 16А - это на пределе его жизнестойкости. Ибо, забыв что у Вас включен другой энергоёмкий прибор, Вы спокойно можете при такой ветвистой линии подключить ещё что то, что превысит допустимый ток... А автомат об об этом может сказать через час... со всеми вытекающими. Да ещё с учётом нескольких разрывов и скруток.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

crius
crius
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

12.12.2008 в 10:55:52

evgenygrig написал : Или лучше тяните дополнительный кабель на духовку.

Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Севкабель С-Петербург) Еще один кабель, к сожалению, не очень эстетично. Коридор + огибание двери + уже 2 дырки в кладовую и из нее. Может заменить на 3х2.5 и ограничиться ответвлением на стиралку и большую комнату с пропайкой? Правда делать ее придется самому.

sergey_sav написал : Наверное такие клеммники, что скрутка оказалась надёжнее...

Когда покупал подбирали именно под нагрузку на стиралку. Электрики кстати замотали черной вонючей изолентой с нитками. Не знаю как она там называется, но выглядит как-то доисторически.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

14.12.2008 в 13:49:00

Изолирующий материал на контакт проводов не влияет,а спайку следует произвести,так надежней! P.S:Чтож за электрики посоветовали полторашку на розетку,запас всегда должен быть,зачем нагружать кабель до его предела!:clapping 3x2.5 Надо!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.12.2008 в 15:34:34

у вас случаем на отводах не ПВС меньшего сечения?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

14.12.2008 в 17:35:22

crius написал : силами электриков провели отдельный кабель 3х1.5 для стиральной машины.

Для стиралки, как и для прочих розеток в кв. надо было кабель брать 3*2.5 мм.кв. Гоните своих "электриков " прочь, вместе с их

crius написал : черной вонючей изолентой с нитками

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

14.12.2008 в 20:22:03

Ребят, вот вы пишете, надо пропаивать скрутки... Как вы это себе представляете, я понять просто не могу. Ситуация: под потолком, который, допустим три метра, с паяльником в одной руке, со всем остальным в другой... Стоя на стремянке. Получается надо еще одного человека, а лучше двух?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.12.2008 в 20:45:56

как-то стоя на стремянке, на высоте пяти метров, на ветру и морозе, припаивал горелкой (обычный паяльник на ветру не работает) разъем BNC и ничего))) а у вас:

Dps08 написал : три метра, с паяльником

почти идеальные условия

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.12.2008 в 21:06:47

2Dps08 Нужно для удобства поэтапно. Используя небольшую емкость, приготовьте флюс. Канифоль в спирте или в ацетоне. По объему канифоли 1 ч. спирт 2 ч или ацетон 3 ч. Скрутки отогните вниз и погрузите в сосуд с флюсом. Сосуд уберите. Припой используйте в виде проволоки. Паяльник на 100 ватт.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

14.12.2008 в 21:19:19

Для стиралки, как и для прочих розеток в кв. надо было кабель брать 3*2.5 мм.кв. Гоните своих "электриков " прочь, вместе с их
Цитата: Сообщение от crius черной вонючей изолентой с нитками

Изолента тут не причем!а вот в квалификации электриков стоит усомнится!!!