Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

15.12.2008 в 23:46:32

прочтите и просчитайте диаметры, если указана последовательность

Vikingson написал : Что можете рекомендавать для последовательного соединения мойдодыра и ванны 170 л

СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

Не забудьде учесть вместимость мойдодыра.

где Qв - расчетный часовой расход стоков, м3/ч, на расчетном участке;

Ks - коэффициент осреднения расхода стоков в отводном трубопроводе;

q0 - расход стоков от прибора с максимальной вместимостью (для жилых зданий q0 = 1,1 л/с - от ванны вместимостью 150-170 л), л/с.

Значение коэффициента Ks следует принимать по таблице 1 в зависимости от числа обслуживаемых санитарных приборов N и длины отводного трубопровода L, м, от последнего на расчетном участке стояка (прибора) до следующего присоединения стояка (прибора) или, при отсутствии такого присоединения, - до ближайшего канализационного колодца.

0
Вложение
Vikingson
Vikingson
Новичок

Регистрация: 06.04.2008

Красногорск

Сообщений: 11

16.12.2008 в 00:39:06

Ребята, всем большое спасибо за ответы.

0
Vikingson
Vikingson
Новичок

Регистрация: 06.04.2008

Красногорск

Сообщений: 11

16.12.2008 в 00:46:24

2Tehnik-san

Tehnik-san написал : идёт разрежение,которое вытягивает воду за собой из сифона

т.е. когда подключают слив ПММ к кухонному сифону это из-за разрежения мы слышим "бульканье"?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11453

16.12.2008 в 06:54:49

Vikingson написал : т.е. когда подключают слив ПММ к кухонному сифону это из-за разрежения мы слышим "бульканье"?

Совершенно верно,это же произойдёт и после слива из ванны,когда она находится в одной трассе с умывальником, если неверно установлен диаметр 32, а к ванне будет проложена труба 40 диаметра.Заполнение трасс должно быть не более 2/3 диаметра.Квартирная разводка канализации является безрасчётной,расчетным следует считать только поэтажный трубопровод,поэтому для квартирного и делается уклон трубы 3см на м/пог для 50мм трубы и для 100 мм трубы 2см на м/пог.Тем более есть статьи и книги Богословского,где этот момент подробно разъясняется.

0
Vikingson
Vikingson
Новичок

Регистрация: 06.04.2008

Красногорск

Сообщений: 11

16.12.2008 в 14:53:02

спасибо, Вам, большое все ваши рекомендации учту.

0
AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

13.07.2017 в 18:22:16

Долблю стену под каналью. Лежак от стояка длинной 2.5 метра диаметр 50. Заканчивается ванной. Посередине будет большая раковина. На раковину отвод от лежака с переходом на 40-й диаметр. Хватит раковине 40? В принцепе есть возможность сделать на раковину подьём 50. На стиралку пойдёт 2.5 метра 40-ым диаметром от ванной с двумя поворотами.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

14.07.2017 в 14:15:18

AlexKucher написал: Хватит раковине 40?

Достаточно

AlexKucher написал: На стиралку

32-я с плавными поворотами, используя 45 град отводы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу