18.12.2008 в 12:27:33

Электриk написал : Если очень интересно, повторюсь - дайте нагрузки оборудования.

А нагрузки на

alexdss написал : Миниатюры

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2008 в 13:32:35

Электриk написал : автору поста: если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду.

Боитесь от скромности умереть или знаете что-то такое, что простым смертным знать не положено? :a А реальная помощь быстрее вам нужна, если элементарных вещей не знаете ... :cool:

Электриk написал : Объясните мне глупому зачем УЗО 63А при АВ на 40?

0
Электриk
Электриk
Новичок

Регистрация: 22.04.2008

Барнаул

Сообщений: 85

18.12.2008 в 14:46:13

avmal написал : Боитесь от скромности умереть или знаете что-то такое, что простым смертным знать не положено? А реальная помощь быстрее вам нужна, если элементарных вещей не знаете ...

Вроде консультант форума, а грязь льете как последняя базарная баба, стыдно батенька. Если нечего сказать лучше жуйте. А я человеку реально помогу, глядишь мне спасибо скажет. В отличии от Вас 15 лет работаю в энергетике, и ГИПом был в свое время, проекты поверьте делались не только на дома.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2008 в 14:58:20

Электриk написал : В отличии от Вас 15 лет работаю в энергетике

С таким стажем вам еще учиться и учится ... :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2008 в 15:05:13

Электриk написал : Вроде консультант форума, а грязь льете как последняя базарная баба,

Кстати, насчет грязи ... Если внимательно вчитаетесь в свои же слова и хорошенько подумаете о смысле написанного, то вопрос об обливании грязью действительно существует - получается, что вы весь форум по самые уши облили.

Электриk написал : если нужна реальная помощь кидайте в личку схему или техусловия, скажу что нужно поставть, здесь больше писать не буду.

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

18.12.2008 в 15:12:28

я предлагаю мир всему миру))))) А то как то неудобно получается с моей стороны))) Так сказать "конфликт вышел"))):) из-за варки и духовки.)))))))))))))))0

Сколько людей столько мнений....... кто то утром с левой ноги встает а кто то с правой... но ходят одинаково на двух))))))

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

18.12.2008 в 15:16:00

и все же.....

Размещенная схема функционировать будет??))))))))))))))))

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2008 в 15:41:46

alexdss написал : Размещенная схема функционировать будет??

Будет, если СМ не будет работать одновременно с душевой. Будет, если номинал контактов УЗО розеточной группы будет увеличен до 63А. Будет повышена безопасность, если теплые полы и освещение санузла тоже будет стоять под защитой УЗО 10мА.

0
AC/DC
AC/DC
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

18.12.2008 в 15:45:32

Внимательно прочитал...

Электриk написал : 3 ток кз на щите. При его отсутствии вся схема от подстанции с мощностью транса.

:a
Факт, это Шпиён, ищет подельника выкрасть в ОАО РАО "ЕЭС России" документацию.

alexdss написал : Так сказать "конфликт вышел")))

Никакого конфликта, очередное установление Истины:)

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

18.12.2008 в 16:25:47

А теперь по лучше?? вроде все исправил!!

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2008 в 16:36:30

alexdss написал : А теперь по лучше?? вроде все исправил!!

Получше, но контакты УЗО со стиральной машиной перегрузили. Можно, думаю, СМ повесить на УЗО вместе с ТП, а номиналы автоматов ТП и освещения уменьшить до 6А. Жаль, что ожидаемые мощности всех нагрузок вы не указываете.

0