dinamit007 написал : . А если газопровод через лампочку с отоплением соединить - если загориться - фаза настоящая
а где гарантии, что отопление имеет металлосвязь с землей?
22.12.2008 в 03:02:53
dinamit007 написал : . А если газопровод через лампочку с отоплением соединить - если загориться - фаза настоящая
а где гарантии, что отопление имеет металлосвязь с землей?
22.12.2008 в 09:18:21
Не надо гадать. Нужно пользоваться соответствующими приборами. BV подсказал же. Чувствительный да ещё на батареечке индикатор - ложные срабатывания на разные наводки, в т.ч. от собственного свитера. Впридачу, без соответствующей квалификации собственными изысканиями с электричеством лучше не заниматься. Последнее - самый основной совет. Пару раз розетки подключить, да ещё не выключая автомат (пробки), это ещё не электрик. Это как раз наоборот.
22.12.2008 в 10:18:55
Что бы Вас не "кусало" ведите ко всем 1-ф. потребителям, имеющим металлический корпус, 3-х проводную питающую линию L+N+PE. Землю (PE) брать от шины PE этажного щита и жестко (болтом с защитой от откручивания) сажать на корпус.
Ну а для начала взять тестер и померить напряжение между газопроводом и PE. Должно быть 0, иначе нарушение в заземлении газопровода - жаловаться в ЖЭК.
22.12.2008 в 10:43:55
fx-men написал : Ну а для начала взять тестер и померить напряжение между газопроводом и PE. Должно быть 0, иначе нарушение в заземлении газопровода - жаловаться в ЖЭК.
Если в стояке 4 провода, то между PEN стояка и газовой трубой может быть небольшой потенциал. Но при соединении PE взятого от такого щитка с газовой плитой может потечь немалый ток уравнивания....
22.12.2008 в 14:15:14
Боpиcыч написал : дернуло как? как статика, с искрой?! или как фаза, передергивает?
Нет, именно фазой дернуло, никакой статики и искр, причем дергало не только меня, но и мастеров, которые кухню собирали
22.12.2008 в 14:18:06
Боpиcыч написал : хотя... что это за нонсенс, газовые трубы обязаны быть заземленными, скорее всего это холодильник или варочная пробивать могут.
"измерил" индикатором - отверткой газовый стояк, холодильник был отодвинут, значит наводки давать не мог и пробивать тоже. Варочная поверхность подсоеденена через резиновый шланг, т.е. ее тоже вычеркиваем из списка "подозреваемых".
22.12.2008 в 14:19:34
fx-men написал : Что бы Вас не "кусало" ведите ко всем 1-ф. потребителям, имеющим металлический корпус, 3-х проводную питающую линию L+N+PE. Землю (PE) брать от шины PE этажного щита и жестко (болтом с защитой от откручивания) сажать на корпус.
Нету земли в моем доме и этажного щитка тоже нету, мой счетчик и автоматы у меня в прихожей во встроенной нише.
22.12.2008 в 14:38:47
DiMaA написал : "измерил" индикатором - отверткой газовый стояк,
"якобы фаза" - наводки на ваше тело...
22.12.2008 в 22:49:44
Действительно есть напряжение на газ.трубе или нет можно проверить только тестером или двуполюсными пробником (с двумя концами). "Выщупывайте" своим индикатором ноль в розетке, например холодильника, и тестером измерьте разницу потенциалов между нулём и трубой. Если уверены, что на газовой трубе есть напряжение, то вызывается газовщик и с ним (или им) обследуется вся газовая труба поэтажно. По-другому в таком случае не получится.
23.12.2008 в 23:47:49
DiMaA написал : Со стояка газового, к которому вплотную холодильник стоит фаза идет на него, а на посудомойку он передается через мет. оплетку гибкой подводки.
Это может быть неисправность системы катодной защиты газопровода.
24.12.2008 в 21:55:36
недавно устранял проблему: явно заземленная ванна "била" слишком уверенно. стоя на полу ванной, прикасался к мет. ручке внутри ванны - индикатор светит как прожектор, даже на руку щиплет через неонку... вся электроника - тестер, токовые и т.п. - показывают "погоду". в результате проведенных исследований, установлено: жила "земли" водонагревателя "висит в воздухе", узо на ванную нет. у водонагревателя, висящего в ванной комнате, стал прошивать ТЭН, на корпус попала фаза и по кафельной плитке растеклась по полу и стенам... человек, стоящий на полу оказывается под потенциалом фазы и индикатор показывает ему "фазу" на явно заземленной конструкции.
автору: проверьте наличие потенциала на газовой трубе в полностью обесточенной квартире.