avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2008 в 16:37:26

Молчаливый написал : Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.

А вы не думайте - просто знайте, что не отключится.

Молчаливый написал : Вот ссылка на УЗО http://www.electro-mpo.ru/catalog-cg...DD8 889727526 тогда что значит в характеристиках 16А, 25А

Вообще-то вы привели ссылку на диффавтоматы, а у УЗО именно эта характеристика говорит только о надежности контактов.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2008 в 16:38:49

2Молчаливый Это http://www.electro-mpo.ru/card6858.html - дифавтомат (АВДТ) = УЗО + АВ. Обратите внимание на > Характеристика срабатывания: В Уставка расцепителей:

  • электромагнитного – 3-5 Iн;
  • теплового – 1,13-1,45 Iн,

А это - http://www.electro-mpo.ru/card4779.html - "чистое" УЗО (ВДТ), не имеющее встроенной защиты от перегрузки и КЗ, и требующее защиты себя внешним автоматом.

УЗО от диффа можно отличить по способу указания тока на "мордашке": у УЗО пишется "In 16А" - номинальный ток, больше которого через него пропускать нельзя, а у диффа - "В16" или "С16", где "В" или "С" - это характеристика автомата, "встроенного" в дифф.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Молчаливый
Молчаливый
Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 526

19.12.2008 в 16:44:39

интересная информация. Буду иметь ввиду.

0
Шмулик
Шмулик
Местный

Регистрация: 30.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 467

19.12.2008 в 18:33:06

Спасибо Вам, Господа Электрики, кажись понЯл. А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть? Сейчас в магазинах продавцы-ПТУшники. Наконсультируют, а с них взятки-гладки.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.12.2008 в 18:46:24

Шмулик написал : А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?

Два часа назад до вашего сообщения был ответ....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.12.2008 в 19:29:26

Шмулик написал : А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата?

По цене. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2008 в 20:25:09

Шмулик написал : Объясните пожалуйста доходчиво зачем нужны УЗО и дифы? Чем они отличаются друг от друга функционально? Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?

См. пост "УЗО и двухпроводка" темы "Help по заземлению и безопасности!". Там наглядно (как мне хочется верить :)) показана разница между автоматом и УЗО с т.ч. конечного пользователя, схватившегося за фазу :scare

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2008 в 20:27:35

sergey_sav написал : Сообщение от Шмулик А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?

Два часа назад до вашего сообщения был ответ....

Беседую тут тихо сам с собою...:cool: :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Боpиcыч
Боpиcыч
Новичок

Регистрация: 20.12.2008

Оренбург

Сообщений: 83

23.12.2008 в 14:37:41

от себя замечу, что практичнее использовать не диффавтомат, а УЗО совмесно с автоматическим выключателем.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.12.2008 в 14:42:16

Боpиcыч написал : замечу, что практичнее использовать не диффавтомат, а УЗО совмесно с автоматическим выключателем.

да , особенно когда этот тандем почемуто дешевле чем диффавтомат:confused:

0
Боpиcыч
Боpиcыч
Новичок

Регистрация: 20.12.2008

Оренбург

Сообщений: 83

23.12.2008 в 21:20:52

аматор1 написал : особенно когда этот тандем почемуто дешевле чем диффавтомат

дело не в цене, а в оценке критической ситуации - в диффе не ясно чего он отработал, утечку или перегруз/кз. а в случае выхода из строя одного из компонентов намного экономичней "половинку" связки заменить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.