здравствуйте уважаемые электрики!подскажите пожалуйста должна ли в кабеле NYM при изгибах крошиться мелонаполненная резина или нет?а еше при попытке ее поджечь зажигалкой она горит и сильно воняет.так должно быть?:help
вот фото этого изделия

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.12.2008 в 12:32:52

Во-первых, у вас не NYM, произведённый по немецким стандартам VDE,
а подделка, замаскированная безсмысленными буквами "NUM".

К-136 - неизвестный мне кабельный завод. Имеющийся у меня справочник кабельных заводов России заканчивается на К-113.

Кабель NYM не имеет пожарного сертификата на "нг" - не распространяющий горение. Нет и указания "LS" - Low Smoke, т.е. малодымный.

Так что по всем перечисленным признакам ваш кабель имеет право гореть и травить окружающих людей.

0
The pupil
The pupil
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Москва

Сообщений: 149

19.12.2008 в 12:45:44

2evgenygrig спасибо Вам большое за информацию.

обидно кабель то куплен в магазине, а не на рынке .продавался как NYM

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.12.2008 в 12:48:38

The pupil написал : кабель то куплен в магазине, а не на рынке

Тогда попросите выдать копию сертификата на купленную продукцию...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AC/DC
AC/DC
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

19.12.2008 в 12:49:59

The pupil написал : подскажите пожалуйста должна ли в кабеле NYM при изгибах крошиться мелонаполненная резина или нет?

http://www.kamkabel.ru/catalog/group?group=8&product=1113 В кабеле NUM используется внутренние заполнение из невулканизированной резины, высоконаполненного пластиката или термоэластопласта, что:

предотвращает опасность образования трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях,
позволяет легко и удобно ”разделывать” кабель при монтаже,
увеличивает гибкость кабеля,
придает кабелю круглую форму.

  • и только, а про "гореть" ничего не сказано...
0
The pupil
The pupil
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Москва

Сообщений: 149

19.12.2008 в 13:10:45

2sergey_sav да ну их нафиг.благо куплено немного.да и поздно наверное уже.

0
The pupil
The pupil
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Москва

Сообщений: 149

19.12.2008 в 13:13:55

2AC/DC скажите пожалуйста а вообще этот кабель можно применять или выкинуть и купить ВВГ.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.12.2008 в 13:14:13

Извиняюсь за "неизвестный мне" завод К136. Это ООО «Конкорд», г. Смоленск. Применять можно, только учтите, что 2х1,5 не имеет запаса по сечению, и может иметь заниженное сечение. Для света, при прокладке в штукатурку - без проблем. На розетки нежелательно. По дереву - нельзя. Ставьте автомат С10.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.12.2008 в 13:22:11

evgenygrig написал : Извиняюсь за "неизвестный мне" завод К136. Это ООО «Конкорд», г. Смоленск.

Конкорд, он самый :) К настоящему NYM имеет весьма относительное отношение, да и качеством особо не блещет. Выпускается по собственным ТУ, в которых от VDE может практ-ки ничего не остаться. Но марка популярна, а народ "ведется"....

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.12.2008 в 13:24:28

The pupil написал : скажите пожалуйста а вообще этот кабель можно применять или выкинуть и купить ВВГ.

Применять можно, но не в экстремальных условиях эксплуатации. А ВВГ, увы, тоже разный по качеству делают.

0
The pupil
The pupil
Местный

Регистрация: 15.02.2008

Москва

Сообщений: 149

19.12.2008 в 13:30:20

2evgenygrig именно по дереву надо. придется менять . да и на вид он какой-то стремный,крошится от легкого прикосновентия белая средняя изоляция.как будто высохшая.

0