jS_Bender
jS_Bender
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Новосибирск

Сообщений: 16

24.12.2008 в 22:08:04

Здравствуйте.

Долго читал форум, наваял схему, покритикуйте.... Дано 2 комнатная в панельном доме 30 летней давности. Щиток и проводка не переделывались. В файле 1 схема как все есть сейчас.

Хочется без больших вложений и трудозатрат провести модернизацию проводки. Поэтому в комнатах проводку не перетягивал. Оставил все как есть. Где переделываю. Ванная: Розетка для стиралки, провод NYM 3х2.5+УЗО+автомат. Ванная не заземлена, трубы МП Кухня: Под печку заложен алюминевый провод 3х4(жила 2мм диаметром). Для новой печки он не пойдет поэтому прокладываем NYM 3x4. На той стене где стоит кухня розеток родных кроме печки вообще нет, поэтому делаем скрытые розетки под телек, свч, вытяжку, холодильник + 3 розетки над столешницей будущей. По подключению розеток есть несколько вариантов

  1. бросаем 2 кабеля 3х2.5 в кухню+ имеем старый кабель от печки, розетки распределяем по кабелям 1 свч, телек, чайник 2 вытяжка, чайник, миксер 3 холодильник.
  2. бросаем 1 кабель 3х2.5 в кухню+ имеем старый кабель от печки, розетки распределяем по кабелям 1 свч, телек, чайник 2 вытяжка, чайник, миксер холодильник.
  3. бросаем 1 кабель 3х2.5 в кухню, старый кабель от печки хороним, розетки шлейфом подключаем к новому кабелю: свч, телек, чайник, вытяжка, чайник, миксер холодильник.
  4. ничего не бросаем, все розетки через коробки запитываем от старого алюминия

я пока выбрал вариант 2, нравиться вариант 1, тогда коробок распределительных не будет, но кажется многовато кабелей....

В файле 2 схема будущей разводки если все делать в этажном щитке В файле 3 схема будущей разводки если делать дополнительный щиток(в кавартире или на площадке)

PS: может на печку 3х6 ???

0
Вложение
jS_Bender
jS_Bender
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Новосибирск

Сообщений: 16

24.12.2008 в 22:13:32

фотки щитка и провода на кухне. В щите пакетника нет.

0
Вложение
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

25.12.2008 в 00:09:57

Под «печкой» электроплита подразумевается? У вас расключение квартирной проводки находится на лестничной площадке. А, судя по количеству авт. выключателей (автоматов), новый щиток должен быть в квартире. Где ж вы в квартире будете расключать старый алюминий? Или УЗО и АЗМ с прочим на лестнице оставите?

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

25.12.2008 в 02:14:20

Старую двухпроводную электрику я пустил бы мимо общего УЗО. Ту, что обозначена Al2x4. Хотя, сдаётся таки, что, кроме "печки", вся квартира выполнена алюминием на 2х2,5. Впрочем, чудеса расключения разные бывают. Да и просто общий УЗО не очень удобен в быту - из-за мелкой неисправности вся квартира остаётся без света. Разделить бы по группам, если финансы позволяют. Или целевым способом УЗО применить. От первого автомата кабель 3х6, а на счётчик и с него меньше сечением?! И ещё. На кухне кроме чайника мощных потребителей на розетках вроде нет, если не считать "разное". Можно было остановиться на одной группе для этих розеток. Хотя „густо - не пусто”, вдруг запланируется посудомоечная машина.

0
jS_Bender
jS_Bender
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Новосибирск

Сообщений: 16

25.12.2008 в 06:11:02

justis1 написал : Под «печкой» электроплита подразумевается? У вас расключение квартирной проводки находится на лестничной площадке. А, судя по количеству авт. выключателей (автоматов), новый щиток должен быть в квартире. Где ж вы в квартире будете расключать старый алюминий? Или УЗО и АЗМ с прочим на лестнице оставите?

Да электроплита, планируется отдельностоящая плита с керамической поверхностью. Если делать квартирный щиток, то по схеме на файле 3 , алюминевые провод через клемму соединяю с медью 3х2.5, которая заходит в квартирный щиток, а там уже автоматы и т.д.... хотя наверное можно часть автоматов оставить в щитке на площадке, а часть вынести в квартирный... просто в коридоре места для щитка большого нет, да и для маленького тоже (((

0
jS_Bender
jS_Bender
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Новосибирск

Сообщений: 16

25.12.2008 в 06:22:31

justis1 написал : Старую двухпроводную электрику я пустил бы мимо общего УЗО. Ту, что обозначена Al2x4. Хотя, сдаётся таки, что, кроме "печки", вся квартира выполнена алюминием на 2х2,5. Впрочем, чудеса расключения разные бывают. Да и просто общий УЗО не очень удобен в быту - из-за мелкой неисправности вся квартира остаётся без света. Разделить бы по группам, если финансы позволяют. Или целевым способом УЗО применить.

Не хотелось бы без защиты комнаты оставлять. В файле 4 новая схема уже с тремя УЗО, на ванную, кухню, и остальные комнаты. Так нормально?
А насчет того какой провод в комнатах, допутим если там алюминий 2х2.5, мне поставить автомат на 10А ???

justis1 написал : От первого автомата кабель 3х6, а на счётчик и с него меньше сечением?! И ещё. На кухне кроме чайника мощных потребителей на розетках вроде нет, если не считать "разное". Можно было остановиться на одной группе для этих розеток. Хотя „густо - не пусто”, вдруг запланируется посудомоечная машина.

Не понял... вся новую разводка в щитке будет медью 1х6. Или вопрос про то каким кабелем счетчик подключен к фазам? Там алюминий, скорее всего 4кв.мм как и все остальное в счетчике....
Мне сказать электрику чтобы переподключил счетчик алюминием большего диаметра????

justis1 написал : И ещё. На кухне кроме чайника мощных потребителей на розетках вроде нет, если не считать "разное". Можно было остановиться на одной группе для этих розеток. Хотя „густо - не пусто”, вдруг запланируется посудомоечная машина.

Кто его знает, может и посудомойка когда будет, пока нет..... Из вариантов из первого моего поста, вы бы какой выбрали???? А то уже голову сломал сколько кабелей бросать....

0
Вложение
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

25.12.2008 в 09:47:11

На алюмин. 2х2,5 защита не более 16 А. Да. Счётчик тоже расключить тем же проводом, что и остальной вход в квартиру.

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

25.12.2008 в 09:51:46

Выбрал бы какой вариант? Из предложенного - №3. А по-своему так: установил бы всё своё электрохозяйство в квартире (щит с э/счетч. и автоматами), на лестн. площ. вводный автомат только б. И всю проводку бы сделал новую. Легче (по-своему) рассчитывать нагрузки и планировать разводку квартиры.

Всё. Пора на работу. :)

0
jS_Bender
jS_Bender
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Новосибирск

Сообщений: 16

26.12.2008 в 05:58:52

Еще вопросы: 1.На печку стоит 3х6 закладывать+ автомат на 32А? или оставить 3х4 и автомат 25А? есть в этом смысл?

  1. На печку ставить 2полюсный автомат(1P+N) или оставить однополюсный?
0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

26.12.2008 в 10:33:20

  1. Смотря какой мощности э/плита. В абсолютном большинстве случаев достаточно 3х4 с соответствующей защитой. Ну если, конечно, не заниматься дома круглосуточной коммерческой выпечкой пирожков и блинов в духовке и на всех конфорках сразу.
  2. Достаточно однополюсного. Ни к чему паника и излишества. Шутка.
0
jS_Bender
jS_Bender
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Новосибирск

Сообщений: 16

26.12.2008 в 11:50:20

Большое спасибо justis1 за конструктивные коментарии. Видимо из специалистов обитающих на этом форуме только у Вас есть время глянуть в эту ветку.... Будем считать я на правильном пути, и больше редактировать схему не стоит....

Сегодня купил автоматы ABB серия SH201L на 16А, и SH202L на 25 и на 40А. В магазине спрашивал про автоматы с классом B, но сказали что в квартире это не нужно, будут выбивать часто из за включения печки. Сказали класса С достаточно для квартиры. а эта серия лучше чем "Домовой" от MerilinGrin. а на multi9 жаба задавила

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу