ink_mast написал :
что в системе TN мы не можем обеспечить электробезопасность.
для мкд - нет таких случаев. если вы делаете заземление по тт - то тем более нужно его занулить - будет повторное заземление tn. а в если у вас нет заземления - - то тем более нет ни какого тт.
"1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях. Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них."
После того как убедились, что в системе TN мы не можем обеспечить электробезопасность.
andrewkhv написал :
конкретные более четкие указания про жилые дома см. в главе 7.1.
После 2002 года (утверждения ПУЭ 7 и главы 7.1 в частности) было выпущено порядка 20 новых НТД основополагающего комплекса для низковольтных ЭУ зданий Гост Р 50571.
Так что глава 7.1 - это хорошо, но только применяем в части не противоречащей Гост Р 50571.
ink_mast написал :
ПУЭ 1.7.59 предусматривает применение ТТ, но только после TN, которое мы соблюдаем.
не после, а вместо, и не в многоквартирном доме, а вообще в каких-то электроустановках. конкретные более четкие указания про жилые дома см. в главе 7.1.
Alex-Alex написал :
Разница: в TN зануление обязательно .
Для МКД по проекту была типа TN-C, но так как ОСУП сгнила, либо отсутствовала, то само название TN-C тут условное. В ПУЭ 3,4,5 не было и понятия о TN-C, занулялись на рабочий ноль, теперь это не допустимо.
Alex-Alex написал :
При этом иметь две системы одновременно в одном мкд - скорее всего запрещено.
Фактически ТТ имеем при отсутствии TN в данном случае.
Разница: в TN зануление обязательно . В TT только заземление, зануление - отсутствует. При этом иметь две системы одновременно в одном мкд - скорее всего запрещено.
ПPOPAБ написал :
Спал. А теперь на работе- работу работаю.
Так и подумал, должна быть веская причина.
ПPOPAБ написал :
Применение системы ТТ в многквартирных домах не предусмотрено ни одним документом ...
ПУЭ 1.7.59 предусматривает применение ТТ, но только после TN, которое мы соблюдаем.
ПPOPAБ написал :
и более того- не возможно для отдельной квартиры.
Вот и поглядим.
ПPOPAБ написал :
Единственный абсолютно верный вариант- выполнить проектную реконструкцию всей электроустановки (здания в целом).
То что верный - однозначно и не обсуждаем. На счет единственного спорно.
ПPOPAБ написал :
TN-C-S будет только при соответствии электроустановки здания ПУЭ-7 (пятипроводный стояк и т.д...)
TN-C-S будет для реконструируемой части ЭУ, РЕ и N у нас разделены. Дом останется на TN-C до полной реконструкции.
ПPOPAБ написал :
Если это действительно разные ЗУ имеем разницу потенциалов, что не допустимо.
Поэтому при ТТ мы делаем СУП, но не в ВРУ, а на территории квартиры.
ПPOPAБ написал :
Наличие ОСУП необходимо и для системы ТТ.
В квартире СУП есть. ОСУП в ВРУ нет, но это проблема не одного жильца, не мы же ее сломали.
ПPOPAБ написал :
Да нет никаких TN или TT, есть "двухпроводка" с "глупозаземленной" нейтралью.
Жилец прокладывая 3х проводку и делая реконструкцию рассчитывает на повышение уровня безопасности. Согласно НТД если используем защитную меру автоматическое отключение питания, то для 2х проводки (L-N, без РЕ) неельзя и рассчитывать только на УЗО по СП 31-110 не достаточно, по п. 415.1.2 Гост Р 50571.3-2009.
415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.
ПPOPAБ написал :
ДСУП при отсутствии ОСУП не имеет права на существование.
Это проблема при TN из-за потенциала ПЕН. У нас же ТТ и в СУП подключены(добавлено) только ПЕ проводники и СПЧ, сверхвысоким уравнивающим токам взяться не откуда. Ну соеденили мы арматуру с трубой водоснабжения например, и что? Какие тут токи?
ПPOPAБ написал :
Разница TN и TT лишь в повторном заземлении PEN проводника на вводе в здание.
Вот повторное заземление потом и восстановят на фундаментный заземлитель, который мы временно заняли.
Спал. А теперь на работе- работу работаю.
Всякие тут монтажнеги, заказчики бродят не дают на форуме повисеть...
ink_mast написал :
В соседней теме был затронут вопрос о применении ТТ для квартиры в многоквартирном доме, при условии отсутствия ОСУП в старом доме.
Моя позиция применение ТТ в данном случае допустимо.
Применение системы ТТ в многквартирных домах не предусмотрено ни одним документом и более того- не возможно для отдельной квартиры.
Реконструкция квартиры, имеем 3х проводку. Куда подключать РЕ и как быть с СУПом в соответствии с действующими НТД!
Единственный абсолютно верный вариант- выполнить проектную реконструкцию всей электроустановки (здания в целом).
ink_mast написал :
В качестве РЕ проводников возможно применение СПЧ, например арматура ж/б, все в правилах это есть.
Этот вариант возможен только для панельных домов. В здания другого конструктивного исполнения пригодные СПЧ как правило отсутствуют.
ink_mast написал :
При их использовании и наличия ОСУП будет TN-C-S, с пониманием этого проблем нет.
TN-C-S будет только при соответствии электроустановки здания ПУЭ-7 (пятипроводный стояк и т.д...)
ink_mast написал :
Теперь используем эти же СПЧ при отсутствии ОСУП, каждая СПЧ это самостоятельное ЗУ и следовательно может использоваться для ТТ.
Если это действительно разные ЗУ имеем разницу потенциалов, что не допустимо. Наличие ОСУП необходимо и для системы ТТ.
ink_mast написал :
Далее можем делать СУП, так как подключаются лишь РЕ и СПЧ, нейтраль в СУП не подключается, следовательно проблемы как для ДСУП в TN тоже нет.
Да нет никаких TN или TT, есть "двухпроводка" с "глупозаземленной" нейтралью. ДСУП при отсутствии ОСУП не имеет права на существование.
ink_mast написал :
При восстановлении же ОСУП ТТ превратится в TN, связь через СПЧ, подключиться к РЕ стояка тоже теперь ни кто не запрещает.
Разница TN и TT лишь в повторном заземлении PEN проводника на вводе в здание.
В соседней теме был затронут вопрос о применении ТТ для квартиры в многоквартирном доме, при условии отсутствия ОСУП в старом доме.
Моя позиция применение ТТ в данном случае допустимо.
Внесу некоторую ясность:
Реконструкция квартиры, имеем 3х проводку. Куда подключать РЕ и как быть с СУПом в соответствии с действующими НТД!
В качестве РЕ проводников возможно применение СПЧ, например арматура ж/б, все в правилах это есть. При их использовании и наличия ОСУП будет TN-C-S, с пониманием этого проблем нет. Теперь используем эти же СПЧ при отсутствии ОСУП, каждая СПЧ это самостоятельное ЗУ и следовательно может использоваться для ТТ. Далее можем делать СУП, так как подключаются лишь РЕ и СПЧ, нейтраль в СУП не подключается, следовательно проблемы как для ДСУП в TN тоже нет. При восстановлении же ОСУП ТТ превратится в TN, связь через СПЧ, подключиться к РЕ стояка тоже теперь ни кто не запрещает.
Где нарушения?
Вариантов решения собственно 2:
Делаем полноценную реконструкцию сразу всего дома и юзаем TN-C-S.
Делаем в квартире ТТ, до реконструкции сети дома. После переходим на TN-C-S.
Я так понял, что мне надо загнать 2 штыря на заземление. 1 у столба, 2 у дома. У столба заземлить ящик и 3 жилу. В доме 3 жилу изолировать. Землю на pe. Так?
Для I класса вполне достаточно кондового ОПН-0,38 на опоре. Это около 300 рублей всего.
А вот уже в доме нужно УЗИП по схеме ТТ городить, это много дороже.
ВТБ! написал :
В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта.
я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.
grogg написал :
Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
не нужно вам заземление около столба - тратьте силы и деньги на нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.
Прошу консультацию. Есть отдельно стоящий дом. На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N. На столбе мет. ящик со счетчиком. От счетчика, через автомат, 3-х проводным кабелем 10 кв. (30 метров) проложенным землей, подключен эл. шкаф в доме. Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
organizator написал :
зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
Расширить зону охвата ДСУП на "фартук" кухни.
Тогда уж и розетки "фартука" стоит подключить - ради посудомоечной машины, стиральной, холодильника, микроволновки.
organizator написал :
Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
А куда??? Можете сделать в ванной и кухне отдельные ДСУП проведя провод 4мм2 медь от КУП и поставив шинку...... Вам выдали необходимый минимум, и всё.....:yu
Насяльника написал :
был некорректен не ТП ,а КТП.
В общем-то - без разницы...
Насяльника написал :
Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике.
Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
Наружный вкопан и от него минимум два проводника на внутренний... Внутренний в исполнении "киоск" представлен РЕ шиной со стороны РУ 0,4 и РЕ шиной со стороны РУ 10- обе шины, с обеих сторон, присоединяются отдельными проводниками ЗУ и отдельный же проводник ЗУ к нулевому выводу 0,4 каждого тр-ра.
Alexiy написал :
внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
В последнее время на подстанциях ФСК все чаще встречаю внутренний контур выполненый из медных шин (а не из стальных). Соответственно медь в черный цвет нигде не красили.
Видел только одну подстанции где по стенам релейного щита медные шины были уложены в белом пластиковом коробе, да еще и разукрашены (внутри короба!!!) в желто-желеные полоски... Вот тут я понять решения проектантов так и не смог - нафига шины в короб прятать??? Но прокатило... никто ничего не переделывал
Насяльника написал :
как выглядят наружный и внутренний контуры.
наружный контур - это полоса в земле, соединяющая все вертикальные заземляющие стержни-электроды, идущая вокруг здания в метре от фундамента (включите воображение - этого достаточно)
внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
был некорректен не ТП ,а КТП. Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике.
Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
Насяльника написал :
Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел
Ни одной ТП с единственным заземляющим проводником не видел. И таки:
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал :
3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как
правило, начинают с монтажа наружного контура, затем
прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют
внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах. После
установки конструкции и оборудования, подлежащего
заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.
Насяльника написал :
Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел
Так контур то должен быть внутренний,контейнер садится на анкерные болты которыми заканчивается заземлитель. А если КТП в кирпичной постройке то все равно периметральный контур заземления и на шину не менее двух проводников.
msam написал :
Сама линия это 4 голых алюминиевых провода на изоляторах проложена лет 20 назад. Можно как то по внешним признакам определить, это линя с глухо заземленной нетралью или нет?
Если освещения на опорах нет, то можно думать что 4 провода А(С) это 3-и фазы и PEN. А если освещение есть, то......там только 2-е фазы и PEN и стало быть только однофазное подключение. И третий вариант - что то Вы там плохо разглядели и посчитали.... Может быть еще и четвертый вариант - 220 вольт треугольником и освещение - но это уже допотопщина....:yu
Долго читал, не уверен что все правильно понял. Мне нужно сделать трех фазное подключение загородного дома. Счетчик, автомат и УЗО должны быть на столбе за моей территорией от дома на расстоянии 25 метров. Сама линия это 4 голых алюминиевых провода на изоляторах проложена лет 20 назад. Можно как то по внешним признакам определить, это линя с глухо заземленной нетралью или нет? Никаких заземлений внешних на столбах вдоль всей линии не видно. У подстанции забит один прут подсоединен к ее корпусу. Если это ТТ то получается что в доме нельзя соединять ГЗШ с нейтралью, т.к. в случае обрыва нетрали весь ток линии может попасть на мою ГЗШ, но на столбе будет стоять четырех полюсные автомат и УЗО разве они не отключат вводную линию в дом в случае такой аварии? По схеме ТТ защитное заземление идет только от ГЗШ и основная защита обеспечивается дополнительными УЗО я правильно понял?
всем спасибо!!! с утра все стало на свои места, ну или почти стало, просто никогда не сталкивался с 380 В, т.к. с электрикой работаю редко, а тут понадобилось.
gabec13 написал :
Я не силен в электрике, и простите за назойливость. тогда я подключаю заземление PE на корпус, а N изолирую, но РЕ (напрямую) и N (через счетчик) соединяются в один узел и далее один кабель PEN идет на генератор, если не трудно поясните такую ситуацию, насколько она правильная (например, может будет срабатывать УЗО), а то мозг взрывается. простите сразу написал вопрос а потом увидел сообщение, но от подробностей не откажусь. мы все учились понемногу, надеюсь я не безнадежен)))
3-ф двигателю N без надобности. УЗО будет работать нормально
gabec13 написал :
и далее один кабель PEN идет на генератор
gabec13 А причем здесь УЗО и PE?????? УЗО сработает только от утечки, ему на рабочий ток плевать! Вот тот узел и есть точка деления PEN на PE и N и что вам непонятно????? По N в рабочем режиме протекает рабочий ток, а через PE только в аварийном. Вот и вся недолга....
Я не силен в электрике, и простите за назойливость. тогда я подключаю заземление PE на корпус, а N изолирую, но РЕ (напрямую) и N (через счетчик) соединяются в один узел и далее один кабель PEN идет на генератор, если не трудно поясните такую ситуацию, насколько она правильная (например, может будет срабатывать УЗО), а то мозг взрывается. простите сразу написал вопрос а потом увидел сообщение, но от подробностей не откажусь. мы все учились понемногу, надеюсь я не безнадежен)))
gabec13 написал :
в азиатских странах (страна производитель Китай) бытует мнение, что подключение рабочего нуля к общей точке "звезды", является нештатным подключением,
ха! а у нас разве не так?
Как уже писали выше - N никуда не подключаете, а РЕ на корпус - усё!
ВТБ! написал :
Вы бы не могли расшифровать эту фразу?
Она внутренне противоречива.
в азиатских странах (страна производитель Китай) бытует мнение, что подключение рабочего нуля к общей точке "звезды", является нештатным подключением, поэтому из клемника (барно) наружу выведено 4 провода: 3 фазы и провод прикрученный к корпусу (заземление) и к ним нужно как-то подключить систему типа TN-C-S, состоящую из пяти проводов. может я что не так понял.
gabec13 написал :
Как поступить в такой ситуации: подключить защитный PE и не подключать рабочий N (какие будут последствия?), или же подключить к корпусу двигателя общее заземление, идущее отдельно (какие будут последствия?).
Всем здравствуйте! Нужна помощь.
Ситуация такова: Нужно подключить двигатель на 380 вольт. Совмещенный PEN-проводник разделяется на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники во вводно-распределительном устройстве (примерно так пункт 3.2 , т.е. получаем 5 проводов: 3 фазы, рабочий ноль N, заземление PE). При подключении двигателя на 380 вольт (соединение звездой) возникла такая проблема: защитный PE подключается к корпусу двигателя, а нулевой рабочий провод N к двигателю подключаться не должен (это негласное требование производителя и подключив его утратиться гарантия). Как поступить в такой ситуации: подключить защитный PE и не подключать рабочий N (какие будут последствия?), или же подключить к корпусу двигателя общее заземление, идущее отдельно (какие будут последствия?).
Прошу прощение за длинный вопрос и заранее спасибо за помощь.
Ага. такая тощая шинка китайская на синем изоляторе, на дин рейке.
Кажется, я понял свою ошибку: то, что я принял за повторку опоры, на самом деле просто заземление корпуса щита, а сама повторка, по идее, должна быть выполнена вверху соединением магистрального PEN с арматуриной какой-то, она потом идет через всю опору до земли и снаружи ее не видать. А корпус соединен с проводком, который выходит из щита, идет вниз по опоре снаружи и привинчен к куску уголка, уголок прижат к углу опоры и уходит в землю.
Alexiy написал :
у вас всё равно на нулевой шинке по сути дела то же болтовое соединение. Разве не так?
И снова я...
Заглянул я в щиток на столбе, присмотрелся и обомлел: корпус щита (а вместе с ним и заземление столба, прикрученное к корпусу болтиком) НИКАК НЕ СОЕДИНЕН с нулевой шиной.
Это как же так и зачем?
Не понимаю я, накой землить корпус щита отдельно от магистрального нуля, который на КТП все равно заземлен?
Alexiy написал :
Любой УЗИП - это и есть просто разрядник.
Я попрошу!
УЗИП - общее название девайсов для защиты от имп. перенапряжений, а разрядник - это класс УЗИП, физический принцип работы которого - возникновение электрического разряда между электродами, разделенными газовым (в т.ч. воздушным) промежутком, в свою очередь разновидностями разрядника являются газовые разрядники, , брутальные искровые разрядники - грозозащитные рога, - сочетание варистора и искрового промежутка (иногда вентильными разрядниками называют сугубо варисторные УЗИП (ОПН), что некорректно) и т.д.
Под ОПН обычно подразумевается чисто варисторный ограничитель (вилитовый, оксидно-цинковый).
Также очень часто аббревиатуру "ОПН" применяют как синоним "УЗИП".