Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969
#4235109

ink_mast написал :
что в системе TN мы не можем обеспечить электробезопасность.

  • для мкд - нет таких случаев. если вы делаете заземление по тт - то тем более нужно его занулить - будет повторное заземление tn. а в если у вас нет заземления - - то тем более нет ни какого тт.

ink_mast

"1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них."

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

andrewkhv написал :
не после

После того как убедились, что в системе TN мы не можем обеспечить электробезопасность.

andrewkhv написал :
конкретные более четкие указания про жилые дома см. в главе 7.1.

После 2002 года (утверждения ПУЭ 7 и главы 7.1 в частности) было выпущено порядка 20 новых НТД основополагающего комплекса для низковольтных ЭУ зданий Гост Р 50571.
Так что глава 7.1 - это хорошо, но только применяем в части не противоречащей Гост Р 50571.

Alex-Alex написал :
а ТТ в мкд - не применяется.

Пункт запрета в студию. Про 7.1.13. не надо, ответ в 1.7.59

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

ink_mast написал :
ОСУП сгнила, либо отсутствовала,

  • зануление обязательно во всех случаях. а ТТ в мкд - не применяется.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ink_mast написал :
ПУЭ 1.7.59 предусматривает применение ТТ, но только после TN, которое мы соблюдаем.

не после, а вместо, и не в многоквартирном доме, а вообще в каких-то электроустановках. конкретные более четкие указания про жилые дома см. в главе 7.1.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Alex-Alex написал :
Разница: в TN зануление обязательно .

Для МКД по проекту была типа TN-C, но так как ОСУП сгнила, либо отсутствовала, то само название TN-C тут условное. В ПУЭ 3,4,5 не было и понятия о TN-C, занулялись на рабочий ноль, теперь это не допустимо.

Alex-Alex написал :
При этом иметь две системы одновременно в одном мкд - скорее всего запрещено.

Фактически ТТ имеем при отсутствии TN в данном случае.

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

Разница: в TN зануление обязательно . В TT только заземление, зануление - отсутствует. При этом иметь две системы одновременно в одном мкд - скорее всего запрещено.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

ПPOPAБ написал :
Спал. А теперь на работе- работу работаю.

Так и подумал, должна быть веская причина.

ПPOPAБ написал :
Применение системы ТТ в многквартирных домах не предусмотрено ни одним документом ...

ПУЭ 1.7.59 предусматривает применение ТТ, но только после TN, которое мы соблюдаем.

ПPOPAБ написал :
и более того- не возможно для отдельной квартиры.

Вот и поглядим.

ПPOPAБ написал :
Единственный абсолютно верный вариант- выполнить проектную реконструкцию всей электроустановки (здания в целом).

То что верный - однозначно и не обсуждаем. На счет единственного спорно.

ПPOPAБ написал :
TN-C-S будет только при соответствии электроустановки здания ПУЭ-7 (пятипроводный стояк и т.д...)

TN-C-S будет для реконструируемой части ЭУ, РЕ и N у нас разделены. Дом останется на TN-C до полной реконструкции.

ПPOPAБ написал :
Если это действительно разные ЗУ имеем разницу потенциалов, что не допустимо.

Поэтому при ТТ мы делаем СУП, но не в ВРУ, а на территории квартиры.

ПPOPAБ написал :
Наличие ОСУП необходимо и для системы ТТ.

В квартире СУП есть. ОСУП в ВРУ нет, но это проблема не одного жильца, не мы же ее сломали.

ПPOPAБ написал :
Да нет никаких TN или TT, есть "двухпроводка" с "глупозаземленной" нейтралью.

Жилец прокладывая 3х проводку и делая реконструкцию рассчитывает на повышение уровня безопасности. Согласно НТД если используем защитную меру автоматическое отключение питания, то для 2х проводки (L-N, без РЕ) неельзя и рассчитывать только на УЗО по СП 31-110 не достаточно, по п. 415.1.2 Гост Р 50571.3-2009.
415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.

ПPOPAБ написал :
ДСУП при отсутствии ОСУП не имеет права на существование.

Это проблема при TN из-за потенциала ПЕН. У нас же ТТ и в СУП подключены(добавлено) только ПЕ проводники и СПЧ, сверхвысоким уравнивающим токам взяться не откуда. Ну соеденили мы арматуру с трубой водоснабжения например, и что? Какие тут токи?

ПPOPAБ написал :
Разница TN и TT лишь в повторном заземлении PEN проводника на вводе в здание.

Вот повторное заземление потом и восстановят на фундаментный заземлитель, который мы временно заняли.

ink_mast написал :
Зы. "Прораб", ты где?

Спал. А теперь на работе- работу работаю.
Всякие тут монтажнеги, заказчики бродят не дают на форуме повисеть...

ink_mast написал :
В соседней теме был затронут вопрос о применении ТТ для квартиры в многоквартирном доме, при условии отсутствия ОСУП в старом доме.
Моя позиция применение ТТ в данном случае допустимо.

Применение системы ТТ в многквартирных домах не предусмотрено ни одним документом и более того- не возможно для отдельной квартиры.

ink_mast написал :
Внесу некоторую ясность:

Реконструкция квартиры, имеем 3х проводку. Куда подключать РЕ и как быть с СУПом в соответствии с действующими НТД!

Единственный абсолютно верный вариант- выполнить проектную реконструкцию всей электроустановки (здания в целом).

ink_mast написал :
В качестве РЕ проводников возможно применение СПЧ, например арматура ж/б, все в правилах это есть.

Этот вариант возможен только для панельных домов. В здания другого конструктивного исполнения пригодные СПЧ как правило отсутствуют.

ink_mast написал :
При их использовании и наличия ОСУП будет TN-C-S, с пониманием этого проблем нет.

TN-C-S будет только при соответствии электроустановки здания ПУЭ-7 (пятипроводный стояк и т.д...)

ink_mast написал :
Теперь используем эти же СПЧ при отсутствии ОСУП, каждая СПЧ это самостоятельное ЗУ и следовательно может использоваться для ТТ.

Если это действительно разные ЗУ имеем разницу потенциалов, что не допустимо. Наличие ОСУП необходимо и для системы ТТ.

ink_mast написал :
Далее можем делать СУП, так как подключаются лишь РЕ и СПЧ, нейтраль в СУП не подключается, следовательно проблемы как для ДСУП в TN тоже нет.

Да нет никаких TN или TT, есть "двухпроводка" с "глупозаземленной" нейтралью. ДСУП при отсутствии ОСУП не имеет права на существование.

ink_mast написал :
При восстановлении же ОСУП ТТ превратится в TN, связь через СПЧ, подключиться к РЕ стояка тоже теперь ни кто не запрещает.

Разница TN и TT лишь в повторном заземлении PEN проводника на вводе в здание.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

В соседней теме был затронут вопрос о применении ТТ для квартиры в многоквартирном доме, при условии отсутствия ОСУП в старом доме.
Моя позиция применение ТТ в данном случае допустимо.

Внесу некоторую ясность:

Реконструкция квартиры, имеем 3х проводку. Куда подключать РЕ и как быть с СУПом в соответствии с действующими НТД!
В качестве РЕ проводников возможно применение СПЧ, например арматура ж/б, все в правилах это есть. При их использовании и наличия ОСУП будет TN-C-S, с пониманием этого проблем нет. Теперь используем эти же СПЧ при отсутствии ОСУП, каждая СПЧ это самостоятельное ЗУ и следовательно может использоваться для ТТ. Далее можем делать СУП, так как подключаются лишь РЕ и СПЧ, нейтраль в СУП не подключается, следовательно проблемы как для ДСУП в TN тоже нет. При восстановлении же ОСУП ТТ превратится в TN, связь через СПЧ, подключиться к РЕ стояка тоже теперь ни кто не запрещает.

Где нарушения?

Вариантов решения собственно 2:

  1. Делаем полноценную реконструкцию сразу всего дома и юзаем TN-C-S.
  2. Делаем в квартире ТТ, до реконструкции сети дома. После переходим на TN-C-S.

Зы. "Прораб", ты где?

Да. Оба вх. Провода на Узо. Напрямую. Никаки шин нет.

grogg написал :
провода к дому и по трассе не изолированные?

В Подмосковье обычно ЩУ на опоре оказывается "довеском" к ВЛИ.
Тогда в доме точно ТТ.
Но в ЩУ на опоре повторное заземление всяко исполнять положено.

grogg написал :
Нейтраль не доступна.

Но она заведена на шину PEN?
Корпус щита занулён или нет?

grogg написал :
Провода на УЗО

Прямо от ВЛ на УЗО? Без вышестоящего защитного автомата?!

TN-C-S? А то что провода к дому и по трассе не изолированные? Не мешает?

Да и заз. Столбов что то не вижу.

Нейтраль не доступна. Провода на УЗО. Опечатано. Счетчик. Автомат на 32.

grogg
Нейтраль в ЩУ доступна?
До счётчика?
Или после счётчика до УЗО?
Автомат до счётчика однополюсный?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

ПPOPAБ написал :
Фича в том что, при ТТ их нужно два последовательно...

Не, фича в том, что при TN так же требуется наличие УЗО, а то и 2х последовательных. И в зоне действия СУП применение ТТ будет не обосновано.

С узип понятно.

grogg написал :
Так электрики сделпли. Потом опечатали.

Н-да, выходит, что есть.

Я так понял, что мне надо загнать 2 штыря на заземление. 1 у столба, 2 у дома. У столба заземлить ящик и 3 жилу. В доме 3 жилу изолировать. Землю на pe. Так?

ПPOPAБ написал :
А они разве намного дороже?

К примеру

ПPOPAБ написал :
при ТТ их нужно два последовательно

Второе уже есть в наличии.

grogg

А есть веские основания для отказа от TN-C-S?

Да. Так электрики сделпли. Потом опечатали. Я не успел вмешаться. Позже поменяю.

В доме 30 групповые уже стоят.

ВТБ! написал :
Если селективное не по карману, то удобнее обычное в доме.

А они разве намного дороже?

ВТБ! написал :
Тогда без селективного никак.

Фича в том что, при ТТ их нужно два последовательно...

ВТБ! написал :
Бюджет только успевай расширять...

Для I класса вполне достаточно кондового ОПН-0,38 на опоре. Это около 300 рублей всего.
А вот уже в доме нужно УЗИП по схеме ТТ городить, это много дороже.

grogg написал :
УЗО 30 ма.

В щите учета на опоре? Нужно менять на 100-300 мА. А уже в доме устанавливать 30 мА.

УЗО 30 ма.

ПPOPAБ написал :
Поситителя на вас нет, чтоб петлей удавить.

Если селективное не по карману, то удобнее обычное в доме.

ПPOPAБ написал :
Еще и УЗИП I класса обязателен.

Тогда без селективного никак.
Бюджет только успевай расширять...

andrewkhv; Достаточно 30 Ом. А что там на самом деле- х.з. ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ПPOPAБ написал :
Обязательно!

штатного заземления опоры в виде катанки 10мм с "флажком" наверно достаточно? или, если его нет, одиночного штыря?

grogg написал :
На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N.

L и PEN, фаза и совмещенный ноль. Настоятельно рекомендуется повторное заземление нулевого проводника линии.

grogg написал :
На столбе мет. ящик со счетчиком.

В обязательном порядке его необходимо заземлить.

grogg написал :
Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф,

Да. Сам шкаф учета будет выполнен по схеме TN-C-S.

grogg написал :
далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE?

Если в здании планируется система TT 3-ю жилу кабеля в щитке дома не подключать (заизолировать, так-же как и броню кабеля)

grogg написал :
УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.

Каким номиналом?

andrewkhv написал :
я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.

При ТТ необходима двухуровневая диффзащита. И расположить селективное "противопожарное" (100-300 мА) УЗО желательно именно в шкафу учета (на опоре).

andrewkhv написал :
не нужно вам заземление около столба

Обязательно! Еще и УЗИП I класса обязателен. Кабель необходимо защищать от грозовых перенапряжений...

andrewkhv написал :
нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.

Это само собой разумеется и так-же в обязательном порядке.

ВТБ! написал :
В этом случае не надо.

Поситителя на вас нет, чтоб петлей удавить.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ВТБ! написал :
Если пробьёт фазу на защитную землю, будет весело.

какую землю? не будет ее там

andrewkhv написал :
не надо туда никаких УЗО

Если пробьёт фазу на защитную землю, будет весело.

andrewkhv написал :
не нужно вам заземление около столба

В этом случае не надо.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ВТБ! написал :
В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта.

я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.

grogg написал :
Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.

не нужно вам заземление около столба - тратьте силы и деньги на нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.

УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.

grogg

В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта.
Из соображений удобства селективное, из соображений безотказности неэлектронное.

Подобное УЗО от брендов "первого эшелона" может оказаться весьма дорогостоящим.
Впрочем, какое-нибудь Астро-УЗО выйдет подешевле.

Прошу консультацию. Есть отдельно стоящий дом. На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N. На столбе мет. ящик со счетчиком. От счетчика, через автомат, 3-х проводным кабелем 10 кв. (30 метров) проложенным землей, подключен эл. шкаф в доме. Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.

organizator написал :
зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

Бред какой-то,это как надо раскорячиться что бы достать рукой из ванной до плиты?!Живую цепочку организовать?

И это пройдёт ...

DED@ПВО написал :
и кухне отдельные ДСУП

Не требуется.

organizator написал :
зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

Расширить зону охвата ДСУП на "фартук" кухни.
Тогда уж и розетки "фартука" стоит подключить - ради посудомоечной машины, стиральной, холодильника, микроволновки.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

organizator написал :
Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

А куда??? Можете сделать в ванной и кухне отдельные ДСУП проведя провод 4мм2 медь от КУП и поставив шинку...... Вам выдали необходимый минимум, и всё.....:yu

Регистрация: 20.05.2009 Красноярск Сообщений: 161

Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

Да.

Или нет - в сон клонит со страшной силой.

За счёт распределения тока между фазами может так сложиться?

elgato написал :
Нормально бы было наоборот

В трёхфазной сети?

Нормально бы было наоборот, между N и фазой напряжение было бы меньше чем между PE и фазой.

elgato,
Это говорит о том, что PE соединен с N. Пусть и далеко от Вас.

Вчера вечером замерял напряжения между фазой и рабочим нулёи фазой и PE в розетке.
Между фазой и нулём было 219 В, между фазой и PE -218.

Тоже самое проделал ночью.
Было равное напряжене в обоих случаях - 224 В.

Это говорит о том, что по PE стояку идёт ток, причём вполне приличный?
Живу на 8-м этаже, была реконструкция. Стояк 5-проводный.

Насяльника написал :
был некорректен не ТП ,а КТП.

В общем-то - без разницы...

Насяльника написал :
Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике.
Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.

Наружный вкопан и от него минимум два проводника на внутренний... Внутренний в исполнении "киоск" представлен РЕ шиной со стороны РУ 0,4 и РЕ шиной со стороны РУ 10- обе шины, с обеих сторон, присоединяются отдельными проводниками ЗУ и отдельный же проводник ЗУ к нулевому выводу 0,4 каждого тр-ра.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy написал :
внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

Речь идет о КТП киосочного типа......, а Вы про стационар.....

Alexiy написал :
внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

В последнее время на подстанциях ФСК все чаще встречаю внутренний контур выполненый из медных шин (а не из стальных). Соответственно медь в черный цвет нигде не красили.

Видел только одну подстанции где по стенам релейного щита медные шины были уложены в белом пластиковом коробе, да еще и разукрашены (внутри короба!!!) в желто-желеные полоски... Вот тут я понять решения проектантов так и не смог - нафига шины в короб прятать??? Но прокатило... никто ничего не переделывал

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Насяльника написал :
как выглядят наружный и внутренний контуры.

наружный контур - это полоса в земле, соединяющая все вертикальные заземляющие стержни-электроды, идущая вокруг здания в метре от фундамента (включите воображение - этого достаточно)
внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

ПPOPAБ написал :
И таки:

был некорректен не ТП ,а КТП. Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике.
Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.

Насяльника написал :
Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел

Ни одной ТП с единственным заземляющим проводником не видел. И таки:

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал :
3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как
правило, начинают с монтажа наружного контура, затем
прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют
внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах.
После
установки конструкции и оборудования, подлежащего
заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Насяльника написал :
Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел

Так контур то должен быть внутренний,контейнер садится на анкерные болты которыми заканчивается заземлитель. А если КТП в кирпичной постройке то все равно периметральный контур заземления и на шину не менее двух проводников.

ПPOPAБ написал :
Для ТП норма 4 Ома и не менее двух проводников.

Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

ПPOPAБ написал :
Для ТП норма 4 Ома и не менее двух проводников.

Ну так для КТП как обязаловка контур заземления....??????!!!!!!! Возможно это просто повторное заземление металлического контейнера КТП?????

msam написал :
Никаких заземлений внешних на столбах вдоль всей линии не видно.

На ж/б опорах часто используется арматура для повторных заземлений. Снизу рассмотреть сложновато, тем более что не на всех опорах.

msam написал :
У подстанции забит один прут подсоединен к ее корпусу.

Для ТП норма 4 Ома и не менее двух проводников.

msam написал :
т.к. в случае обрыва нетрали весь ток линии может попасть на мою ГЗШ,

Это очень древний миф.

ТУ на трех фазное подключение я уже получил, так что три фазы есть точно. В ТУ - в легко доступном месте (на столбе) автомат, счетчик, узо.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

msam написал :
Сама линия это 4 голых алюминиевых провода на изоляторах проложена лет 20 назад. Можно как то по внешним признакам определить, это линя с глухо заземленной нетралью или нет?

Если освещения на опорах нет, то можно думать что 4 провода А(С) это 3-и фазы и PEN. А если освещение есть, то......там только 2-е фазы и PEN и стало быть только однофазное подключение. И третий вариант - что то Вы там плохо разглядели и посчитали.... Может быть еще и четвертый вариант - 220 вольт треугольником и освещение - но это уже допотопщина....:yu

Долго читал, не уверен что все правильно понял. Мне нужно сделать трех фазное подключение загородного дома. Счетчик, автомат и УЗО должны быть на столбе за моей территорией от дома на расстоянии 25 метров. Сама линия это 4 голых алюминиевых провода на изоляторах проложена лет 20 назад. Можно как то по внешним признакам определить, это линя с глухо заземленной нетралью или нет? Никаких заземлений внешних на столбах вдоль всей линии не видно. У подстанции забит один прут подсоединен к ее корпусу. Если это ТТ то получается что в доме нельзя соединять ГЗШ с нейтралью, т.к. в случае обрыва нетрали весь ток линии может попасть на мою ГЗШ, но на столбе будет стоять четырех полюсные автомат и УЗО разве они не отключат вводную линию в дом в случае такой аварии? По схеме ТТ защитное заземление идет только от ГЗШ и основная защита обеспечивается дополнительными УЗО я правильно понял?

всем спасибо!!! с утра все стало на свои места, ну или почти стало, просто никогда не сталкивался с 380 В, т.к. с электрикой работаю редко, а тут понадобилось.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

gabec13 написал :
Я не силен в электрике, и простите за назойливость. тогда я подключаю заземление PE на корпус, а N изолирую, но РЕ (напрямую) и N (через счетчик) соединяются в один узел и далее один кабель PEN идет на генератор, если не трудно поясните такую ситуацию, насколько она правильная (например, может будет срабатывать УЗО), а то мозг взрывается. простите сразу написал вопрос а потом увидел сообщение, но от подробностей не откажусь. мы все учились понемногу, надеюсь я не безнадежен)))

3-ф двигателю N без надобности. УЗО будет работать нормально

gabec13 написал :
и далее один кабель PEN идет на генератор

Какой такой генератор?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

gabec13 А причем здесь УЗО и PE?????? УЗО сработает только от утечки, ему на рабочий ток плевать! Вот тот узел и есть точка деления PEN на PE и N и что вам непонятно????? По N в рабочем режиме протекает рабочий ток, а через PE только в аварийном. Вот и вся недолга....

ksiman написал :
Просто не подключайте N и всё

Я не силен в электрике, и простите за назойливость. тогда я подключаю заземление PE на корпус, а N изолирую, но РЕ (напрямую) и N (через счетчик) соединяются в один узел и далее один кабель PEN идет на генератор, если не трудно поясните такую ситуацию, насколько она правильная (например, может будет срабатывать УЗО), а то мозг взрывается. простите сразу написал вопрос а потом увидел сообщение, но от подробностей не откажусь. мы все учились понемногу, надеюсь я не безнадежен)))

gabec13 написал :
в азиатских странах (страна производитель Китай) бытует мнение, что подключение рабочего нуля к общей точке "звезды", является нештатным подключением,

ха! а у нас разве не так?
Как уже писали выше - N никуда не подключаете, а РЕ на корпус - усё!

ВТБ! написал :
Вы бы не могли расшифровать эту фразу?
Она внутренне противоречива.

в азиатских странах (страна производитель Китай) бытует мнение, что подключение рабочего нуля к общей точке "звезды", является нештатным подключением, поэтому из клемника (барно) наружу выведено 4 провода: 3 фазы и провод прикрученный к корпусу (заземление) и к ним нужно как-то подключить систему типа TN-C-S, состоящую из пяти проводов. может я что не так понял.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

gabec13 написал :
Как поступить в такой ситуации: подключить защитный PE и не подключать рабочий N (какие будут последствия?), или же подключить к корпусу двигателя общее заземление, идущее отдельно (какие будут последствия?).

Просто не подключайте N и всё

gabec13 написал :
это негласное требование производителя и подключив его утратиться гарантия

Вы бы не могли расшифровать эту фразу?
Она внутренне противоречива.

Всем здравствуйте! Нужна помощь.
Ситуация такова: Нужно подключить двигатель на 380 вольт. Совмещенный PEN-проводник разделяется на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники во вводно-распределительном устройстве (примерно так пункт 3.2 , т.е. получаем 5 проводов: 3 фазы, рабочий ноль N, заземление PE). При подключении двигателя на 380 вольт (соединение звездой) возникла такая проблема: защитный PE подключается к корпусу двигателя, а нулевой рабочий провод N к двигателю подключаться не должен (это негласное требование производителя и подключив его утратиться гарантия). Как поступить в такой ситуации: подключить защитный PE и не подключать рабочий N (какие будут последствия?), или же подключить к корпусу двигателя общее заземление, идущее отдельно (какие будут последствия?).
Прошу прощение за длинный вопрос и заранее спасибо за помощь.

ВТБ! написал :
Шина на изоляторах?

Ага. такая тощая шинка китайская на синем изоляторе, на дин рейке.
Кажется, я понял свою ошибку: то, что я принял за повторку опоры, на самом деле просто заземление корпуса щита, а сама повторка, по идее, должна быть выполнена вверху соединением магистрального PEN с арматуриной какой-то, она потом идет через всю опору до земли и снаружи ее не видать. А корпус соединен с проводком, который выходит из щита, идет вниз по опоре снаружи и привинчен к куску уголка, уголок прижат к углу опоры и уходит в землю.

staryk написал :
НИКАК НЕ СОЕДИНЕН с нулевой шиной

Шина на изоляторах?

Alexiy написал :
у вас всё равно на нулевой шинке по сути дела то же болтовое соединение. Разве не так?

И снова я...

Заглянул я в щиток на столбе, присмотрелся и обомлел: корпус щита (а вместе с ним и заземление столба, прикрученное к корпусу болтиком) НИКАК НЕ СОЕДИНЕН с нулевой шиной.
Это как же так и зачем?
Не понимаю я, накой землить корпус щита отдельно от магистрального нуля, который на КТП все равно заземлен?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ksiman, Kamikaze, благодарю! очень плохо, что их применяют, несмотря на выявленные существенные недостатки

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

andrewkhv,

Alexiy написал :
Любой УЗИП - это и есть просто разрядник.

Я попрошу!
УЗИП - общее название девайсов для защиты от имп. перенапряжений, а разрядник - это класс УЗИП, физический принцип работы которого - возникновение электрического разряда между электродами, разделенными газовым (в т.ч. воздушным) промежутком, в свою очередь разновидностями разрядника являются газовые разрядники, , брутальные искровые разрядники - грозозащитные рога, - сочетание варистора и искрового промежутка (иногда вентильными разрядниками называют сугубо варисторные УЗИП (ОПН), что некорректно) и т.д.
Под ОПН обычно подразумевается чисто варисторный ограничитель (вилитовый, оксидно-цинковый).
Также очень часто аббревиатуру "ОПН" применяют как синоним "УЗИП".