Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

25.08.2010 в 15:06:17

Спасибо. По первому вопросу понятно. По второму- как эту перемычку сделать? Голые трубы. Сварщика вызывать, чтобы болты к трубам приварил? Или еще как делается?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.08.2010 в 15:31:09

ПУЭ Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов

1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.

Зачистить и хомутами.

1.7.143. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т. п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

25.08.2010 в 16:19:05

Понятно. Сделать хомут на трубу стояка, на болт хомута провод ПВ-1 сечением 6кв (хватит?). Со второй стороны такой же хомут на трубу, или провод подсоединить на болт ванны.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.08.2010 в 16:41:55

Холуты заземления для труб продаются в готовом виде с болтами, так что ничего изобретать не стоит.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.08.2010 в 16:57:28

Суровский написал : сечением 6кв (хватит?).

ПУЭ 1.7.117. Трубы ГВС соединяются с ГЗШ проводником не менее 10мм.кв. Шунт - такой же.

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

27.08.2010 в 15:57:09

sanykrimea написал : При отгорании N на стояке на корпусе СМ окажется опасный потенциал. Рекомендую вообще убрать РЕ и ограничится УЗО.

Тут почитал сайты продавцов стиральных машин. Настоятельно рекомендуют занулять. Пугают даже что по гарантии не ремонтируют, если зануление не сделать. Схему зануления дают на своих сайтах. Что на это скажете? Раз дают, значит несут ответственность, в отличии от посетителей форума.Как сказал бы известный киногерой: кто ж его (посетителя) посадит, он же виртуальный.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

27.08.2010 в 16:26:24

Суровский написал : Тут почитал сайты продавцов стиральных машин. Настоятельно рекомендуют занулять. Пугают даже что по гарантии не ремонтируют, если зануление не сделать. Схему зануления дают на своих сайтах. Что на это скажете? Раз дают, значит несут ответственность, в отличии от посетителей форума.Как сказал бы известный киногерой: кто ж его (посетителя) посадит, он же виртуальный.

Суровский написал : Извините, я не спец, просто инженер.

И как это согласуется?

ПУЭ

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

27.08.2010 в 16:46:49

Инженер, потому хочу докопаться до сути. У себя на даче сделал приличную ТТ, поставил УЗО на все группы и более менее спокоен. Т.е. безопсность обеспечивается тремя факторами: общим УЗО на вводе,групповыми УЗО и заземлением. В квартире одна надежда на УЗО . Не закопаешь же во дворе контур. Это меня абсолютно не устраивает.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

27.08.2010 в 17:39:28

Вообще - есть некая вероятность отгорания нуля на стояке. Соответственно

В случае обрыва нулевого провода все оборудование за точкой обрыва оказалось бы не только совершенно лишенным защиты, но и поставленным даже в более плохие условия, чем при полном ее отсутствии, потому что при повреждении изоляции любого аппарата или электродвигателя, присоединенному к нулевому проводу за точкой обрыва, появилось бы напряжение, часто равное фазному, и на его корпусе, и на всех других зануленных корпусах.

Электрические сети

Посмотрите схему, сделайте разрыв N и пробой на корпус - увидите опасность.

Воду в среде манагеров мутят:

Школа для Электрика Самый скандальный вопрос - заземление (зануление)

С ссылкой на отменённый ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

  1. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:
    15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.

Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.

Новости Электротехники 3(63) 2010

0
Вложение
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.08.2010 в 21:22:02

Суровский написал : Инженер, потому хочу докопаться до сути.

Вот схема фильтра стиральных машин, как видите влияния на работу машины наличие или отсутствие нуля, заземления нет. Через конденсаторы на токопроводящие части машины выводится потенциал, ощутимый при касании. Как с этим бороться при отсутствии РЕ - однозначного решения нет.

Вот сервис обсуждал эту проблему на "мониторе"

Где взять заземление в "хрущевке"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.08.2010 в 13:03:12

Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. У меня частный дом, сейчас делаю ремонт в ванной, будет подключаться стиралка , душевой бокс, эл. водонагреватель, плюс, наверно, одна розетка для фена или полотенцесушителя. Как мне организовать заземление, если рядом с домом есть труба забитая в землю на 10 м. Я так понял, надо надо просто во все розетки привести провод соединненый с этой трубой? этого достаточно, или надо этот провод соединить с рабочим нулем? И еще, надо ли ставить УЗО при таком заземлении?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу