Всех поздравляю с Новым Годом.
Прошу покритиковать и помочь советом если возможно.
3х комнатная квартира - схема щитка рис1.
Хочу переделать - рис2. Заменить пакетники на АВВ или Сименс.(пока стоит ДЭК)
Свет везде разведён ВВГ 3х1,5, Розетки ВВГ 3х2,5.
Критиковать нечего - нормальная экономная проводка.
Только УЗО на розетки кухни и комнат берите не менее 40А/30мА.
И убедитесь в надежности соединений кабеля на кухне - 20 Ампер всё же.
1.С16 на свет наверно многовато, но так стоит по умолчанию поэтому решил не менять. В общем можно поставить С10.
2.С20 на розетки не видел, но на этомже пакетнике будет теплый пол 1кВт. Электрочайник 2 кВт, холдильник, вытяжка, микроволновка, местное освещение и муз.центр. И на момент включения чайника выключать другие потребители как-то нехочется. или я не прав???
3.Общий пакетник до счётчика. С50 на лестничной площадке.
предпочтительнее рис3. - тёплый пол отдельной линией от щитка (ставьте С10А), а на стиралку поставить диф 16А/10 мА.
Это лучшее распределение нагрузок в вашем случае.
Snaf написал :
подскажите какой вариант предпочтительнее из предложенных мною Выше???
На мой взгляд лучше рис. 3, а вместо АД взят электромеханическое ИЕК ВД1-63 25А 10 мА и за ним два автомата, один на стиральную машину, второй на теплый пол.
Диф автоматы имеют электронную схему управления. В случае пропадания фазы или нейтрали электронная схема обесточивается и диф защита перестает работать!
На свет должно и 4А хватить или вам 800 ватт света на квартиру мало.
Теплый пол какой мощности, может там и 2А хватит?
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
\На свет должно и 4А хватить или вам 800 ватт света на квартиру мало.
Теплый пол какой мощности, может там и 2А хватит?\
800Вт на свет мало! 3 комнаты, кухня, коридор везде предполагается много света порядка 300Вт на каждом объекте. временами горит везде и по долгу, такие вот неэкономные )
Теплый пол 0,8-1,0 кВт предлагал С6, порекомендовали ставить С10
про дифф не совсем понял. если нет фазы, то в общем и работать нечему, а при отгорании нейтрали...УЗО сработает, а диф нет????