Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

03.01.2009 в 17:03:02

Всех поздравляю с Новым Годом. Прошу покритиковать и помочь советом если возможно. 3х комнатная квартира - схема щитка рис1. Хочу переделать - рис2. Заменить пакетники на АВВ или Сименс.(пока стоит ДЭК) Свет везде разведён ВВГ 3х1,5, Розетки ВВГ 3х2,5.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.01.2009 в 18:26:04

Критиковать нечего - нормальная экономная проводка. Только УЗО на розетки кухни и комнат берите не менее 40А/30мА. И убедитесь в надежности соединений кабеля на кухне - 20 Ампер всё же.

0
Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

06.01.2009 в 00:17:41

спасибо, так и сделаю.

0
Gorinich
Gorinich
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 29

06.01.2009 в 02:02:12

1)Не много ли на свет С16? 2)Где Вы видели на розетки автомат С20? 3)И где общий автомат?

0
Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

06.01.2009 в 13:02:31

1.С16 на свет наверно многовато, но так стоит по умолчанию поэтому решил не менять. В общем можно поставить С10. 2.С20 на розетки не видел, но на этомже пакетнике будет теплый пол 1кВт. Электрочайник 2 кВт, холдильник, вытяжка, микроволновка, местное освещение и муз.центр. И на момент включения чайника выключать другие потребители как-то нехочется. или я не прав??? 3.Общий пакетник до счётчика. С50 на лестничной площадке.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.01.2009 в 13:32:45

Snaf написал : И на момент включения чайника выключать другие потребители как-то нехочется.

С20 в этом случае тоже может не спасёт...

СВЧ(1-2кВт)+холод(0,2-0,4кВт)+ТП(1кВт)+чайник(2,2кВт)+вытяжка(0,1-0,2кВт)+мелочь(0,1-0,2кВт)=4,6-6,0кВт

Может просто взять за правило не пользоваться энергоёмкими потребителями одновременно? Или доп. линию провести...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

06.01.2009 в 17:40:52

тогда ещё 2 варианта рис3. - тёплый пол отдельной линией от щитка, а на стиралку поставить диф. (кстати какой лучьше? сам ещё не разобрался)

рис4. - тёплый пол на отдельной линии и 1 УЗО на 30мА на 4 группы.

повторюсь - ограниченное пространство имеющегося щитка и нежелание (отсутствие возможности) его замены

тут подумал, а может просто ТП перекинуть на линию со стиральной машинкой??? рис2.2

0
Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

10.01.2009 в 16:10:08

подскажите какой вариант предпочтительнее из предложенных мною Выше???

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

10.01.2009 в 18:03:01

предпочтительнее рис3. - тёплый пол отдельной линией от щитка (ставьте С10А), а на стиралку поставить диф 16А/10 мА. Это лучшее распределение нагрузок в вашем случае.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

10.01.2009 в 20:21:35

Snaf написал : подскажите какой вариант предпочтительнее из предложенных мною Выше???

На мой взгляд лучше рис. 3, а вместо АД взят электромеханическое ИЕК ВД1-63 25А 10 мА и за ним два автомата, один на стиральную машину, второй на теплый пол.

Диф автоматы АД-12/14 имеют электронную схему управления. В случае пропадания фазы или нейтрали электронная схема обесточивается и диф защита перестает работать!

На свет должно и 4А хватить или вам 800 ватт света на квартиру мало. Теплый пол какой мощности, может там и 2А хватит?

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

11.01.2009 в 17:31:40

\На свет должно и 4А хватить или вам 800 ватт света на квартиру мало. Теплый пол какой мощности, может там и 2А хватит?\

800Вт на свет мало! 3 комнаты, кухня, коридор везде предполагается много света порядка 300Вт на каждом объекте. временами горит везде и по долгу, такие вот неэкономные )

Теплый пол 0,8-1,0 кВт предлагал С6, порекомендовали ставить С10

про дифф не совсем понял. если нет фазы, то в общем и работать нечему, а при отгорании нейтрали...УЗО сработает, а диф нет????

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу